Так забавно когда говорят "проект электроснабжения квартиры", имея в виду лишь наброску щита в экселе.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 00:47:09

Alexey_Spb, всё лучше чем на словах объяснять, прикладывая фотку щитка от застройщика)

0
chode
chode
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 06:59:08

dokar, Димон114, спасибо, переделаю. Ввод одна фаза.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

28.03.2016 в 15:00:48

chode написал: Данной схемы достаточно для организации правильного и ремонтно-пригодного электроснабжения квартиры?

52 места в щите на двушку :eek: (хотя 2 санузла) щит прям мечта электрика (чем больше тем дороже) по факту можно АВ 10-17 убрать (объединить) если не пугает размер щита... http://avselectro.ru/catalog/__C9Z9VOR/__CA0FVOR.html мне нравится

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.03.2016 в 21:36:31

luzgin написал: 52 места в щите на двушку :eek: (хотя 2 санузла) щит прям мечта электрика (чем больше тем дороже)

Ну так. Два магнитофона рубильника, два портсигара УЗМ, куртка замшевая УЗО 10мА - два.

0
chode
chode
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 21:47:25

SB3, спасибо за совет. Сплиты и бойлер на отдельное УЗО повесил. С стиралкой и сушилкой засада. Они в ванной комнате стоят, поэтому и ток утечки выбирал в 10мА. luzgin, на прошлой квартире был печальный опыт срабатывания УЗО и автоматов от стиралки с кошкой. Сильно нервировало, когда квартира во тьму погружалась. Хотя согласен, что 52 места перебор.

Вот такой вариант получился.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 22:07:38

chode, номиналы трогать пока не будем, но диф С25А на холодильник и сигнализацию - это беспрецедентный перебор :) И я вам говорил каждый кондей подключать на свои 2РАВ+УЗО и т.п. - перечитайте выше ,плииз. Вы нарисуйте макс. вариант - за это же вы никому не должны, а потом попробуйте что-то урезать по советам,бюджету и т.п.

0
chode
chode
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 23:16:34

SB3, c 25А на неотключаемую линию опечатался, конечно же 6А. 2P автоматы конечно позволят быстро найти проблемную линию, но тогда придется на 72 модуля щиток брать. И вписаться в 50т.р. будет тяжело. Для трёх сплитов можно же отдельное УЗО организовать? А бойлер на диф посадить, как и ТП?

Стиралку и сушилку все таки стоит повесить на УЗО с током утечки 30мА?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20888

28.03.2016 в 23:58:23

chode написал: 2P автоматы конечно позволят быстро найти проблемную линию,

Они нужны только для ТП и тех встроек кот. будут подключаться через малодоступные розетки или клемники.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20888

29.03.2016 в 00:00:16

chode написал: И вписаться в 50т.р. будет тяжело

Это щит с начинкой ?

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 00:02:03

chode, если вы предполагаете совместную работу их - лучше на 30мА повесить тип А. Схему сейчас поправлю), а потом уж "режьте" как сможете).

0