27.12.2006 в 06:22:53
Новостройка, кухня. Окна стеклопластик, двери герметичные. В стене кухни два отверстия. Для отвода горячих газов колонки МОРА, второе как я понимаю естественная вытяжка. Даже при работе колонки в дежурном режиме из колонки идет холодный воздух - гофра ледяная на ней конденсат. При сегодняшней температуре -15 можно заморозить колонку!?. Естественная вентиляция при проверки работает, сильно тянет дым. Понимаю так, что вытяжка сильно работает, а через колонку подходят новые порции золодного воздуха. Открываю дверь на балкон, включаю колонку в рабочий режим. Через какое то время гофра вытяжки колонки начинает нагреваться, то есть вентиляция восстанавливается как надо. Потнимаю так, что продукты горения до этого поступали в квартиру, что не есть хорошо. ВОПРОС. Как должно быть на самом деле. Дом еще не сдан, но люди живут. Было рассуждение, что в окнах должны быть какие-то клапана. Их нет. Может быть связано с тем, что на крыше вытяжки как то не так сделаны. МОжет быть по высоте не разведены. Или что то другое. Чтотможно предпринять клапана установить? Советы примем с благодарностью. Владимир
27.12.2006 в 09:31:05
Mir написал :
т.е при не работающей колонке у Вас хорошо работает естественная вытяжка и из самой колонки тянет холодным воздухом? А на кухне у Вас есть форточка? Пробовали включать колонку в рабочем режиме и откурытой форточкой на кухне?
"Предположение - мать всех ошибок"
27.12.2006 в 11:38:08
2Mir
В общем - в помещении должен быть как приток, так и отток воздуха, только тогда будет работать вентиляция. Вентиялционные каналы санузла, кухни и газа должны быть раздельны. Иногда санузел и кухню совмещают, но газ всегда идет отдельно. Если нет притока, но существует несколько каналов, то будет происходит перетекание воздуха из более холодных каналов в более теплые. Что, похоже у вас и наблюдается. Только непонятно почему при закрытом окне у вас все равно канал колонки остается холодным...
Если у вас все герметично, то надо это дело как-то поправить, т.е. нарушить то, что так старательно создавалось проектрировщиками и строителями. А именно - организовать достаточный приток воздуха в квартиру. Делается это несколькими способами:
Самый безгиморный вариант это установка оконных клапанов, их много видов, но имхо, самый лучший вариант это комплект Аэрэко - приточный оконный клапан и их же вентиляционная решетка. Можно, конечно, взять у них и стеновой, но могут возникнуть трудности административного хараткера в виду порчи внешнего вида здания. В случае стеновых клапанов, рекомендуется заручиться согласием и поддержкой экплуатирущих и других организаций, чтобы потом не пришлось стену ремонтировать...
27.12.2006 в 12:51:38
DMC написал : 2Mir
Самый безгиморный вариант это установка оконных клапанов, их много видов, но имхо, самый лучший вариант это комплект Аэрэко - приточный оконный клапан и их же вентиляционная решетка. Можно, конечно, взять у них и стеновой, но могут возникнуть трудности административного хараткера в виду порчи внешнего вида здания. В случае стеновых клапанов, рекомендуется заручиться согласием и поддержкой экплуатирущих и других организаций, чтобы потом не пришлось стену ремонтировать...
Я думаю, что такие же проблемы будут и при установке КИВа.
"Предположение - мать всех ошибок"
27.12.2006 в 12:52:21
Mir написал : Советы примем с благодарностью. Владимир
почитайте может найдете совет
"Предположение - мать всех ошибок"
27.12.2006 в 13:16:36
2Sdik_S
Ну, собственно, я и подразумевал, что когда стенки дырявишь, надо осознавать некоторые последствия. А что туда будет вешаться(кондей, вентилятор или клапан), уже не важно...
Sdik_S написал : почитайте может найдете совет
Была бы возможность, можно было бы просто сюда эту статью перетянуть, с картинками..., а не отсылать туда постоянно...
27.12.2006 в 15:59:35
Mir написал : колонки МОРА,
А колонка у Вас какая
"Предположение - мать всех ошибок"
27.12.2006 в 17:12:04
Колонка Mora TOR Каналы раздельные Так колонка разморозится или нет. Пока -15 выдержала. а дальше. Застройщик должен как то инструктировать или изменинить воздухооббмен? Как быть с газами от колонки За советы спасибо будем изучать возможности.
27.12.2006 в 17:16:44
Такая же фигня. Частный дом. Одноэтажный, неотапливаемый чердак, сделана вытяжная вентиляция в котельной, с/у и на кухне (кирпичные вентканалы на крышу). Из отверстия на кухне в помещение поступает холодный воздух, причем поток достаточно сильный, дует ощутимо. Чего делать?
27.12.2006 в 18:11:09
2Yarik Смортреть почему опрокинута вентиляция - больше, пока, ничего и не сделаешь... Читай форум вообще и мое сообщение выше - принципы одни и те же. Ищи причину.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу