Alexpop,
"Характеристика эл.магнитного расцепителя" - "В"
Получаете список дифавтоматов искомого типа. Есть в любых комбинациях.
22.04.2016 в 15:00:38
Alexpop,
"Характеристика эл.магнитного расцепителя" - "В"
Получаете список дифавтоматов искомого типа. Есть в любых комбинациях.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 15:07:54
bogu, уточните еще про тип УЗО А и АС, тип АВ - С, В и про тип дифавтомата - смесь АС с С и смесь А с В, смеси АС УЗО с АВ типа В я не видел. Вопрос был об этом...И уж расскажите про элмех УЗО и про чисто электр...Тогда будет понятно. А про место в щитке - ну, если большой щиток занимает полдома...
Alexpop, УЗО тип А - срабатывает в большем количестве случаев, чем АС. Рекомендуется использовать тип А.
УЗО электронное не работает при обрыве нуля, но меньше по размеру. Электромеханическое работает, но больше. Лучше - электромеханическое, но занимает место в щитке (как правило на 1 модуль больше).
Автомат тип С выдержит кратковременный ток в 5-10 номиналов. Тип В - 3-5 номиналов. Для квартиры один фиг. По желанию можно поставить В. Для дома - если на линии будут включаться, например, мощные электромоторы, то С. В момент старта они жрут много тока.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 17:31:12
bogu, Характеристика срабатывания В: Применяется преимущественно для защиты кабелей и цепей в жилых домах (цепи освещения, розетки). Характеристика срабатывания С: Применяется для защиты кабелей и цепей, особенно в приборах с повышенным пусковым током (группы ламп, электродвигатели и т.д.) Характеристика срабатывания D: Применяется для защиты кабелей и цепей, особенно в приборах с очень большим пусковым током (сварочные трансформаторы, электродвигатели и т.д.) Это помимо того,что у В есть премущества перед С,особенно в частном секторе
22.04.2016 в 17:41:38
ebf, извините, но:
А так вообще - благословляю, без проблем.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 17:54:25
bogu написал: УЗО тип А - срабатывает в большем количестве случаев, чем АС. Рекомендуется использовать тип А. УЗО электронное не работает при обрыве нуля
а электромеханическое узо типа А при обрыве ноля сработает на постоянную составляющую?
человек-электрик
22.04.2016 в 17:57:55
jaja написал:
bogu написал: УЗО тип А - срабатывает в большем количестве случаев, чем АС. Рекомендуется использовать тип А. УЗО электронное не работает при обрыве нуля
а электромеханическое узо типа А при обрыве ноля сработает на постоянную составляющую?
jaja, если вы сообщите мне эту информацию, я постараюсь донести её без изменений следующему, кто задаст мне такой вопрос. По вашему желанию, в цитате будет присутствовать знак копирайта.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 18:18:03
bogu, вот что бы вы поменяли в принятой мной схеме - будет понятна ваша позиция конкретно.
22.04.2016 в 18:56:55
bogu написал:
bogu, уточните еще про тип УЗО А и АС, тип АВ - С, В и про тип дифавтомата - смесь АС с С и смесь А с В, смеси АС УЗО с АВ типа В я не видел. Вопрос был об этом...И уж расскажите про элмех УЗО и про чисто электр...Тогда будет понятно. А про место в щитке - ну, если большой щиток занимает полдома...
Alexpop, УЗО тип А - срабатывает в большем количестве случаев, чем АС. Рекомендуется использовать тип А.
УЗО электронное не работает при обрыве нуля, но меньше по размеру. Электромеханическое работает, но больше. Лучше - электромеханическое, но занимает место в щитке (как правило на 1 модуль больше).
Автомат тип С выдержит кратковременный ток в 5-10 номиналов. Тип В - 3-5 номиналов. Для квартиры один фиг. По желанию можно поставить В. Для дома - если на линии будут включаться, например, мощные электромоторы, то С. В момент старта они жрут много тока.
bogu, вот про узо - 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У30).
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие, только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
22.04.2016 в 19:05:03
ebf, вот это запомните и другу передайте - 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА. 30 Ма защищает и от возгорания Карл !!!
22.04.2016 в 19:10:53
**ebf [написал] Отчасти да
ebf, в какой части?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу