Имеются ли в природе УЗО и существуют ли схемы подключения УЗО, в которых идет разрыв одновременно L и N? Есть ли схемы, в которых узо каким-то образом взаимодействует с проводником Pe?

Буду рад любой подсказке по данной тематике. (Поиском пользовался, но на свои вопросы ответа не нашел :( )

Заранее благодарю!

0
T283TA
T283TA
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 898

28.12.2006 в 13:29:34

Ежачок написал : Имеются ли в природе УЗО и существуют ли схемы подключения УЗО, в которых идет разрыв одновременно L и N?
Буду рад любой подсказке по данной тематике. (Поиском пользовался, но на свои вопросы ответа не нашел :( )

7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

А читать нужно ПУЭ. ПОЛНОСТЬЮ!!!

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

28.12.2006 в 14:39:10

2T283TA
спасибо! а РЕ в каких-нибудь схемах может быть задействован с УЗО?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

28.12.2006 в 14:47:19

Ежачок

На PE вообще запрещена коммутация (за парой исключений).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

28.12.2006 в 15:07:30

ВТБ! написал : На Pe вообще запрещена коммутация (за парой исключений).

ясно. спасибо. меня пытались убедить, что существуют схемы в которых узо каким то образом срабатывает по разнице потенциалов или току утечки, которые могут возникнуть между N и РЕ. и тогда, идет разрыв L и N. Или может это и есть одно из исключений?

0
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

28.12.2006 в 15:29:01

Как раз черз УЗО проходит L и N. УЗО срабатывает когда происходит утечка тока на Pe или на землю. Например если мы дотронулись одновременно до фазы и до батареи то ток по вам потечет в землю и узо сработает. Или фаза попадает на корпус электроприбора то ток потечет в РЕ и др.

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

28.12.2006 в 15:35:29

2nikee
спс. начинаю врубаться. а можете ли прислать пример схемы, желательно применимой к квартире, в которой узо стоит на разрыв L и N? само узо никак с РЕ не контачит? даже корпусом?

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

28.12.2006 в 15:41:02

Ежачок написал : меня пытались убедить, что существуют схемы в которых узо каким то образом срабатывает по разнице потенциалов или току утечки, которые могут возникнуть между N и РЕ.

Если есть нагрузка и в сети (цепь L - нагрузка- N) течет рабочий ток, то простое соединение N и Pe где- нибудь возле нагрузки простым проводником должно приводить к срабатыванию УЗО. Дифференциальный ток будет достигать примерно половины рабочего тока нагрузки. Так что ничего особенного в этом нет. Если же нагрузки нет, то есть рабочий ток=0, то при соединении N и Pe ничего не произойдет.

0
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

28.12.2006 в 15:43:17

http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

28.12.2006 в 16:00:01

2nikee 2Burrdozel 2T283TA 2ВТБ!
всем спасибо!!! с наступающим НГ!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2006 в 16:03:38

nikee написал : УЗО срабатывает когда происходит утечка тока на Pe или на землю

А разве это не одно и тоже? Вообще то, принцып работы УЗО основан на разнице протекающих токов в обмотках трансформаторов в фазном и нулевом проводниках.