19.04.2016 в 19:41:21

Привет всем. Подскажите в чем может быть причина. Дано: сеть 3х проводная, накопительный водонагреватель polaris с электронным управлением. Сегодня после долгого простоя воткнул в розетку, сработало узо. Вечером провел эксперименты: подключил через двухпроводной удлинитель - после включения (режим задания температуры) на корпусе индикаторная отвертка горит, напряжение корпус-N 230В, пальцем не проверял :) Далее, после включения режима нагрева-напряжение на корпусе пропадает. Теперь самое интересное, если перевернуть вилку в розетке, все наоборот: в режиме меню все ок, при включении нагрева - напряжение на корпусе. Сталкивался кто-нибудь с подобным?

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

19.04.2016 в 20:18:21

тут и ежу понятно что тен на корпус пробит, попробуйте отключить клеммы тена и включить в сеть через узо с заземлением как полагается, если не сработает 100% тен

0
Аватар пользователя
ГЕНыч

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 17

20.04.2016 в 22:29:06

Vlad074, Пробой на корпус. Необходимо замена ТЭНа. Мыться нельзя при включенном нагревателе!

0
Аватар пользователя
Emctestlab

Местный

Регистрация: 21.04.2017

Москва

Сообщений: 0

21.04.2017 в 11:21:00

несимметрична нагрузка, в фазе и нейтрали разные токи, ток утечки с любого из проводов на землю. Причины могут быть разные от ржавчины в соединениях до внешних наводок и помех https://www.emctestlab.ru/. Нужно выровнять нагрузку, исключить утечку или исключить УЗО

0
Аватар пользователя
allwolfs

Местный

Регистрация: 07.10.2021

Москва

Сообщений: 1

07.10.2021 в 21:42:58

А вот некоторые считают что во всем виновата проводка и УЗО, ведь тен только что из магазина, новёхонький...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2021 в 22:29:53

allwolfs, не нужно набивать тупые комментарии в старых темах иначе в бан уйдешь