19.04.2016 в 19:41:21
Привет всем. Подскажите в чем может быть причина. Дано: сеть 3х проводная, накопительный водонагреватель polaris с электронным управлением. Сегодня после долгого простоя воткнул в розетку, сработало узо. Вечером провел эксперименты: подключил через двухпроводной удлинитель - после включения (режим задания температуры) на корпусе индикаторная отвертка горит, напряжение корпус-N 230В, пальцем не проверял :) Далее, после включения режима нагрева-напряжение на корпусе пропадает. Теперь самое интересное, если перевернуть вилку в розетке, все наоборот: в режиме меню все ок, при включении нагрева - напряжение на корпусе. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
19.04.2016 в 20:18:21
тут и ежу понятно что тен на корпус пробит, попробуйте отключить клеммы тена и включить в сеть через узо с заземлением как полагается, если не сработает 100% тен
20.04.2016 в 22:29:06
Vlad074, Пробой на корпус. Необходимо замена ТЭНа. Мыться нельзя при включенном нагревателе!
21.04.2017 в 11:21:00
несимметрична нагрузка, в фазе и нейтрали разные токи, ток утечки с любого из проводов на землю. Причины могут быть разные от ржавчины в соединениях до внешних наводок и помех
07.10.2021 в 21:42:58
А вот некоторые считают что во всем виновата проводка и УЗО, ведь тен только что из магазина, новёхонький...
07.10.2021 в 22:29:53
allwolfs, не нужно набивать тупые комментарии в старых темах иначе в бан уйдешь
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.