bogu, да, везде кроме кондиционера. Теперь докину еще на водонагреватель.
21.04.2016 в 16:11:28
bogu, да, везде кроме кондиционера. Теперь докину еще на водонагреватель.
21.04.2016 в 16:14:21
Artem82, контакторами тоже рулит ПЛК? Ну по идее - да.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 16:17:16
bogu, да - просто релюхи может не хватить.
21.04.2016 в 16:18:46
Artem82, духовка электрическая?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 16:19:13
bogu, да, электрическая
21.04.2016 в 16:26:49
Artem82, Вот смотрите. Свою игру с ПЛК и светом можете оставить как есть, только все линии 1,5мм должны быть защищены автоматом не более 10А.
Берете типовой щиток на двушку из любой темы на этом форуме, который одобрили по финалу обсуждения и который вам подходит. 10-12 силовых линий + Ваше освещение на ПЛК. Ставите между УЗО и автоматом силовой линии (или после автомата) - реле или контактор, в зависимости от планируемой мощности. И будет ваш щиток.
Примерно так. То, что сейчас есть - ужасно.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 16:33:51
Artem82, Т.е. ваш щиток должен отличаться от обычного щитка "с ручным управлением" только тем, что в дополнение к каждому автомату стоит реле. Или контактор на группу автоматов. Только контактор с током больше, чем суммарный ток управляемых им автоматов.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 16:49:46
еще осталось найти одобренный щиток, почти все топики ничем не заканчиваются(
21.04.2016 в 16:53:25
Artem82, Если вы делаете "для себя своими руками, максимум удовольствия за разумные деньги" - то как-то так, как я написал, с обсуждением результатов в этой теме.
Если же вопрос стоит только в поиске грамотного специалиста за деньги, чтоб эти деньги не потратить зря - это в раздел "мастер предлагает услуги". Или, например, к электрошаману aka cs-cs (набираете в яндексе "электрошаман" - его сайт первый в списке). Он, вроде бы, контроллерами и логикой в последнее время.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 16:54:33
Artem82 написал: еще осталось найти одобренный щиток, почти все топики ничем не заканчиваются(
Artem82, почти все топики заканчиваются удовлетворенными в большей или меньшей степени авторами топиков, которые, просветленные знаниями, собрали свои щитки.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
21.04.2016 в 17:28:33
Боюсь вызвать гнев профессионалов, но выскажу то, что я узнал здесь о типовом щитке:
Основная посылка при сборке типового щитка:
Линии розеток распределяются по автоматам с расчетом, что один автомат 16А может держать неограниченно долго до 3,8 кВт (лучше, конечно, 3.5кВт).
На мощные потребители - отдельные линии: электрическая варочная панель (3х6 мм2), посудомойка (3х2,5 мм2), стиралка (3х2,5 мм2), духовка (как правило 3х2,5 мм2), водонагреватель (по мощности).
Количество УЗО - по вкусу (бюджету); от одного на всё, до "по одному дифавтомату на каждую линию".
УЗО должно быть защищено либо автоматом сверху (с номиналом по току меньше либо равным УЗО), либо снизу (сумма номиналов автоматов под УЗО меньше либо равна номиналу УЗО). Т.е. над УЗО номиналом 40А должен быть автомат 40А или меньше, или сумма автоматов под ним должна быть 40А или меньше. Дифавтомат дополнительно защищать не нужно.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.