Здравствуйте, Уважаемые участники форума.
Требуется ваша помощь. Первый раз работаю со взрывоопасными помещениями (в моем случае в-Iа). Проект явно не пестрит уточнениями, заказчик переадресовывает на разработчика, разработчик говорит "делайте так, как примет заказчик".
Исходные данные:
Силовые линии - бронированный кабель
Освещение - ввгнгLS
Пожарка, пожаротушение - FRLS.

По периметру помещения заложен лоток. Но спуски от лотка до электроприемников не указано как делать. В ПУЭ сказано, что бронированный кабель можно вести открыто. Вопрос: можно ли его провести в ПВХ трубе?

С освещением точно такой же вопрос.

Как вести слаботочку? Я вообще не нашел никаких указаний на этот счет.

В каком то документе (к сожалению не запомнил его) я находил указания, что проводку во взрывозащищенных объектах необходимо выполнять строго в стальных трубах с толщиной стенки не менее 2мм, исключаяя сварные соединения, используя резьбовые с количеством витков не менее 4. Так как же вести проводку, согласно действующим нормативным документам?

В ПУЭ сказано, что силовые линии в небронированном исполнении можно прокладывать в стальных коробах. Можно ли к ним отнести лотки?

Mazle,
ПУЭ-7 Таблица 7.3.14
ну и раздел 7.3 можно почитать.

Регистрация: 25.07.2015 Ульяновск Сообщений: 5

Rumato написал:
Mazle,
ПУЭ-7 Таблица 7.3.14
ну и раздел 7.3 можно почитать.

Rumato, именно по этому разделу я и описал вопросы.