oleg45120
oleg45120
Новичок

Регистрация: 02.01.2014

Москва

Сообщений: 37

22.04.2016 в 00:11:43

Друзья. Очень нужна помощь. Живу в новой квартире, меньше года как ремонт сделали. Начинает течь прокладка в кране, который соединяет стояк с трубой полотенцесушителя. Причем течет сразу сильно. Из-за чего это происходит? Неужели такие прокладки некачественные? Или может стоить краны поменять? Дайте советы. Не хочется жить в страхе затопить соседей. Вкладываю фото кранов с разных ракурсов и самой прокладки. P.S. У нас очень жесткая вода. Кругом известковый налет.

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

22.04.2016 в 00:27:44

oleg45120, американку поменяйте, та что после крана, американки с плоской прокладкой - зло... поставьте такую в паре с муфтой комбинированной :

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

22.04.2016 в 00:35:15

oleg45120, американку поменяйте, та что после крана, американки с плоской прокладкой - не есть хорошо...поставьте такую:

В паре с муфтой комбинированной:

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

oleg45120
oleg45120
Новичок

Регистрация: 02.01.2014

Москва

Сообщений: 37

22.04.2016 в 00:52:12

Резон, а у меня не плоская прокладка. Она имеет форму бублика. Я прошу прощения, я совершенно не разбираюсь в сантехнике. Правильно я понимаю, стояк соединяется с краном, после крана идёт Американка, а потом муфта? Что вы имели в виду под словами "такую американку"? Она имеет какие-то определенные характеристики? Я же должен на рынке обьяснить, что именно мне нужно.

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

22.04.2016 в 01:02:46

oleg45120 написал: Правильно я понимаю, стояк соединяется с краном, после крана идёт Американка, а потом муфта?

Да.

oleg45120 написал: Что вы имели в виду под словами "такую американку"?

Конусная форма сопрягающихся частей, между которыми находится "бублик".

oleg45120 написал: Я же должен на рынке обьяснить, что именно мне нужно.

В общем ... американку металлическую, без полипропилена.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

oleg45120
oleg45120
Новичок

Регистрация: 02.01.2014

Москва

Сообщений: 37

22.04.2016 в 13:01:49

Резон, Спросил у ребят, которые мне сантехнику делали (они щас не в Москве), сказали, что для того, чтобы поменять американку надо плитку в ванной снимать, а просто так гайку не поменять.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

25.04.2016 в 20:47:44

oleg45120 написал: ребят, которые мне сантехнику делали

Ну так это проблема этих ребят! Накосячили - пусть устраняют. Там видимо трубу плохо подогнали, в стыке излом вышел, вот и не поджимает прокладку. Кстати была бы плоская прокладка возможно поджалась бы. Можно конечно попробовать плоскую силиконовую подложить, но не факт что прижмётся.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.04.2016 в 21:05:46

oleg45120 написал: Причем течет сразу сильно.

Подтянуть не пробовали?

0
CCat
CCat
Местный

Регистрация: 01.03.2014

Реутов

Сообщений: 115

19.05.2018 в 11:20:07

Можно приподнять? Та же фигня. :( После планового выключения горячей воды в системе вместо горячей появилась холодная, но под большим напором. Видимо, поэтому у многих в подъезде потекло связанное с полотенцесушителями.

Течет, конечно, то, что в центре кадра. :) Подтягивать пробовал - стало чуть лучше, но целиком не исправило. Прилагать большую силу боюсь, дабы не сорвать резьбу.

Не понимаю, как с такой системой поменять прокладки (они же там есть, очевидно?). Ведь теперь пластиковая труба не пластична? Только распиливать и после смены прокладок ставить новые отрезки труб (точнее, просить специалиста это сделать, поскольку никогда трубы не ставил)?

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7294

19.05.2018 в 11:48:11

CCat, металлопласт, сделан кое-как, такую порнуху надо менять, без вариантов!

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

19.05.2018 в 12:24:37

CCat, система такая:

два черных резиновых колец на штуцере и обжимное кольцо с прорезью. Гайка накидная, затягивает кольцо, которое соотвественно обжимает трубу на резиновых уплотнениях. Так что в вашем случае думаю достаточно будет подтянуть сильнее, резьбу не сорвёте. Данное соединение со временем ослабевает от температурных подвижек.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.