24.04.2016 в 04:23:21
Собрали закрытую однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией двухэтажный дом. Опробовали циркуляция была нормальная но потек стык на радиаторе слил воду заварил место протечки заполнил систему труба прогревается на метр и все котел закипает. Воздухоотводчики стоят только на радиаторах. Что может быть?
24.04.2016 в 06:03:03
гвп, воздушная пробка. В том числе в обратной трубе.
24.04.2016 в 12:04:27
psnsergey, в каком месте воздух как попытаться развоздушить?
24.04.2016 в 12:23:03
гвп, Спускаете всю воду и заполняете по новой с самой нижней точки, открыв воздушники.
24.04.2016 в 12:25:53
KooR, подскажите пожалуйста! Два раза так делал первый раз труба была горячая до 1 батареи 2 и того меньше.
24.04.2016 в 14:18:10
гвп, было бы правильней выложить схему системы в аксонометрии. А без схемы догадаться, где может быть завоздушивание - проблематично.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.04.2016 в 17:32:31
Однотрубная система себя не оправдывает, тем более с естественной рециркуляцией. Раньше по неопытности тоже несколько систем так монтировали, но потом пришлось переделывать на двухтрубку. Во первых проблемы с воздухом, и вторая насущная проблема с циркуляцией. В начале системы закипает, в конце холодная. Даже врезка циркуляционного насоса в такой системе не помогает. Результат тот же.
25.04.2016 в 04:57:58
master75 написал: Раньше по неопытности тоже несколько систем так монтировали, но потом пришлось переделывать на двухтрубку.
Расчёты сначала надо было проделать...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу