Аватар пользователя
гвп

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 2

24.04.2016 в 04:23:21

Собрали закрытую однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией двухэтажный дом. Опробовали циркуляция была нормальная но потек стык на радиаторе слил воду заварил место протечки заполнил систему труба прогревается на метр и все котел закипает. Воздухоотводчики стоят только на радиаторах. Что может быть?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.04.2016 в 06:03:03

гвп, воздушная пробка. В том числе в обратной трубе.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.04.2016 в 07:59:05

гвп написал: что может быть?

Воздух.

0
Аватар пользователя
гвп

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 2

24.04.2016 в 12:04:27

psnsergey, в каком месте воздух как попытаться развоздушить?

0
Аватар пользователя
KooR

Местный

Регистрация: 15.12.2014

Сочи

Сообщений: 102

24.04.2016 в 12:23:03

гвп, Спускаете всю воду и заполняете по новой с самой нижней точки, открыв воздушники.

0
Аватар пользователя
гвп

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 2

24.04.2016 в 12:25:53

KooR, подскажите пожалуйста! Два раза так делал первый раз труба была горячая до 1 батареи 2 и того меньше.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.04.2016 в 14:18:10

гвп, было бы правильней выложить схему системы в аксонометрии. А без схемы догадаться, где может быть завоздушивание - проблематично.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
master75

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 3

24.04.2016 в 17:32:31

Однотрубная система себя не оправдывает, тем более с естественной рециркуляцией. Раньше по неопытности тоже несколько систем так монтировали, но потом пришлось переделывать на двухтрубку. Во первых проблемы с воздухом, и вторая насущная проблема с циркуляцией. В начале системы закипает, в конце холодная. Даже врезка циркуляционного насоса в такой системе не помогает. Результат тот же.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.04.2016 в 04:57:58

master75 написал: Раньше по неопытности тоже несколько систем так монтировали, но потом пришлось переделывать на двухтрубку.

Расчёты сначала надо было проделать...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу