Аватар пользователя
Vulf

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

28.04.2016 в 11:41:49

Нужно проверять температуру в комнате каждые 2 часа,диспетчерская от комнаты находится на расстоянии 100 метров.Будет ли работать что-либо из этой линейки термометров на таком расстоянии? http://www.gradusnik-shop.ru/catalog/room-thermometers Если нет,то что можете посоветовать для этой задачи?Бюджет сильно ограничен,т.к. начальство денег не даёт,их вполне устраивает,чтоб мы бегали туда каждые 2 часа. Заранее спасибо всем ответившим.

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

28.04.2016 в 17:41:05

а вопрос касается термометров с проводными датчиками или с радиодатчиками? если с радиодатчиками, то там четко написан радиус действия в чистом поле при идеальных условиях и у термометров с указанной ссылки этот радиус значительно меньше 100м. если вопрос по проводным, то тут для начала нужно узнать вписывается ли в столь ограниченный бюджет 100 метров хорошего провода? если да, то можно начинать советовать.

0
Аватар пользователя
m.ix

Местный

Регистрация: 25.03.2014

Москва

Сообщений: 1725

29.04.2016 в 13:00:31

Провода подвирают, хотя и точность сеих показометров не очень велика. ПО проводам будут на водку и на селёдку давать, тогда показания вообще ни в какие ворота не полезут.

Радио - можно коннектить на один основной блок по 4 внешних датчика. Дальность 100 метров, весьма приличная, так что датчики и основной блок должны быть на прямой видимости и без какой по пути растительности.

Для того что бы датчики работали на расстоянии советую тарелку повесить на каждую и направленную друг на друга.

Это не шутки и работает реально

Даже стекло является помехой. В стекле свинец.

0

Фотографирую то что ремонтирую.

Аватар пользователя
Vulf

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

06.05.2016 в 10:03:00

Система мониторинга должна быть проводной обязательно.Погрешность не очень важна,темп-ра в помещении должна быть не выше 20 градусов,в нормальном режиме там всегда 15 градусов.Просто там работает кондиционер,и если он вдруг накроется(один раз уже было)надо вовремя это увидеть.

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

06.05.2016 в 10:21:00

http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1458465

http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1355155

Вам нужно искать решение, подобное этому. Термостат на основе цифрового датчика DS18b20 или аналогичного цифрового датчика. При данном решении Вы обезопасите себя от погрешности, которая появляется у аналоговых термодатчиков из-за длины проводника, потому как информация будет передаваться в цифровом виде. Наводки от соседних проводов цифре также менее страшны, кроме того у данного термостата есть еще программируемый выход реле, который можно настроить на определенную температуру и подключить какой-либо сигнал или сирену, что избавит Вас от необходимости постоянно смотреть на показания. Все термометры, которые Вы показали по ссылке работают на основе аналогового термодатчика и будут проблемными на большом расстоянии.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.05.2016 в 21:43:54

Vulf, ДТКБ - 45 и хоть на километр тяните любым проводом, плюс лампа или звонок

0
Аватар пользователя
Vulf

Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

10.05.2016 в 11:25:17

Спасибо всем ответившим.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу