Аватар пользователя
StepAl

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

11.05.2016 в 15:20:51

Ким написал: Примерно так.

Ким, большое спасибо. Вторая картинка вполне ложится на планируемый потолок на кухне. Если я проходы через кап.стену на лоджию сделаю диам. 160 мм (под размер патрубков на приточке, да и чтоб в кап.стене дыры большие не делать), а в помещении перейду на прямоугольные воздуховоды большего сечения. Это нормально будет? Правда там ещё одна кап.стена есть перед распред.камерой.

Ким написал: Отвод на 90 градусов в санузле необходимо заменить на более плавный поворот, типа два отвода по 135 градусов через небольшой прямой участок

Спасибо. Учту в задании вентиляционщикам.

Ким написал: А на возвратный воздуховод из квартиры поставить отсечной клапан с приводом "Откр./Закр."

Может регулируемый? в противофазу приточному клапану на забор с улицы? Тогда ИМХО более понятное регулирование будет.

Ким написал: Дальше страшилки писать не буду ;).

Ну пока не страшно ;) . Предупреждён - значит вооружен.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

11.05.2016 в 16:32:06

StepAl написал: .... Если я проходы через кап.стену на лоджию сделаю диам. 160 мм ....

Опять возвращаюсь к вопросу о том на какой производительности остановились. Если Вы останавливаетесь на 350-й установке, то для напорного воздуховода (после ПУ) диаметр в 160 мм - это предел когда шум будет относительно не надоедлив. Для 500-й установки - этого диаметра мало, нужен не меньше чем 200 мм Что касается диаметра возвратного воздуховода в моем варианте (550-я установка) - то диаметр должен быть не менее чем 250 мм, а лучше - больше ....

StepAl написал: .... Может регулируемый? в противофазу приточному клапану на забор с улицы? тогда ИМХО более понятное регулирование будет. ....

Ставить можно все что захочешь. Вы сами прекрасно это понимаете и все в Ваших руках. Как зададите логику работы, так под нее и примените необходимый привод.

Я же подразумевал следующую логику. Если установка работает как стандартная ПУ то клапан на рециркуляции закрыт. Если Вам надо увлажнить воздух в помещении то канал рециркуляции открывается полностью, а наружный воздух за счет возможности регулирования подмешивается не более какого-то объема (достаточно от 0 до 30%). Далее, в установке этот смешанный воздух очищается в фильтре, догревается (нагревается) и отправляется на увлажнение....

Примерно такую логику предусматривал. Я не вижу необходимости ограничивать рецеркуляционный воздух заслонкой. Его надо использовать в полном объеме. И к нему только подмешивать свежий наружный. ....

Примерно так ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ