31.12.2006 в 13:27:36
Пардон,если не в эту ветку,прошу тогда переместить..
Нужно решить следующую проблему - НАДЕЖНО соединить саморезами гнутые стальные профиля толщ.0,8-1,6 мм . Профиля - детали перекрытия в доме , поэтому - динамика, стук,удар,вибрация..
С трудом верю,что задача по НАДЕЖНОСТИ выполнима.Болты и заклепки исключены по условию задачи .
Прошу помочь.
С наступающим Новым Годом!
И как предостережение -
31.12.2006 в 13:59:20
Для саморезов действительно толщины маловато. Разве что попробовать дырки не сверлить, а пробивать чем-то типа гвоздя, только попрочнее. Тогда выбиваемый металл выгнется внутрь (в направлении забивания) и даст дополнительную толщину в месте соединения. Еще как вариант, использовать не саморезы, а винты. Т.е. после гвоздя нарезать в отверстии резьбу и завернуть винт.
А почему не подходят другие способы, например заклепки? Доступ к обратной стороне в этом случае не требуется. Декоративности, если надо, можно обиться завовариванием самореза/винта в заклепку, да и сами заклепки смотрятся достаточно аккуратно. А по надежности лучше всего болты или винты с гайками, правда, при невозможности доступа с обратной стороны задача становится трудновыполнимой.
31.12.2006 в 14:18:24
2vlams ИМХО Не выполнимо! Слишком понятия не совместимые! Детали перекрытия из профиля толщиной 0,8-1,6мм, да еще и соединённые саморезами с надёжностью не сочетаются. А при условии динамических нагрузок, вибрации и прочего...
vlams написал : С трудом верю,что задача по НАДЕЖНОСТИ выполнима.Болты и заклепки исключены по условию задачи .
Вы эту задачу сами себе придумали, из любви к трудностям, или это курсовая / дипломная работа??
31.12.2006 в 17:37:06
Я эту задачу не придумал.Эта реальная практика строительства, здания этого типа (с каркасом из тонкостенных гнутых стальных профилей) все более распространяются и-за их дешевизны.И соединения там именно на саморезах,т.к. на болтах и заклепках при большом к-ве соединений долго и дорого. А у меня сомнения в надежности и желание найти альтернативу.
31.12.2006 в 19:17:35
2vlams
Если не секрет, где именно (в какой стране)
vlams написал : .Эта реальная практика строительства, здания этого типа (с каркасом из тонкостенных гнутых стальных профилей) все более распространяются и-за их дешевизны.
Жить в таком доме? Нет уж спасибо!!
vlams написал : И соединения там именно на саморезах,т.к. на болтах и заклепках при большом к-ве соединений долго и дорого.
vlams написал : А у меня сомнения в надежности и желание найти альтернативу.
А у меня сомнения на счёт надёжности конструкции в целом, тем более собранной на саморезах.
Если уж строить "дом" по такой технологии, то толлько на стальных вытяжных заклёпках.
02.01.2007 в 12:42:21
Эта технология строительства домов состоит не только из саморезов а и из профильных соеденительных узлов. Саморезы есть и много но они несут нагрузку как бы на сдвиг. Правда конструкция выглядит все равно странно. И многоэтажек кажется не строят.
03.01.2007 в 14:03:56
Может быть имеют смысл такие саморезы, метрическая резьба.
03.01.2007 в 15:50:36
предлагаю применить дюбель для пустотелых конструкций (fisher или mungo и аналоги) таким дюбелем можно к жестянке прикрепить остаточно надежно (при закручивании шурупа дюбель завязывается в узелок) держит хорошо и вполне надежно
03.01.2007 в 15:53:14
2Gor
Согласен, с тобой думаю самый оптимальный вариант, только есть еще похожие называютс ясаморез с пресшайбой и бывают 2 вида наконечника острый и со сверлом
03.01.2007 в 17:18:39
предлагаю применить дюбель для пустотелых конструкций
Вполне рабочий вариант, правда заклепки будут дешевле, да и технологичнее.
04.01.2007 в 04:11:57
vlams написал : НАДЕЖНО соединить саморезами гнутые стальные профиля толщ.0,8-1,6 мм .
Саморезы типа LN прокалывающие.
IS написал : Для саморезов действительно толщины маловато.
Иван - почему маловато? Именно такую толщину имеют профили для монтажа гипсокартона, которые соединяются как раз саморезами - и ни один гипсокартонщик еще не жаловался...
04.01.2007 в 08:39:58
to Serg
Иван - почему маловато? Именно такую толщину имеют профили для монтажа гипсокартона, которые соединяются как раз саморезами - и ни один гипсокартонщик еще не жаловался...
С гипсокартоном ситуация несколько иная. Во-первых, ГКЛ с каркасом образует достаточно жесткую конструкцию, чего нельзя сказать про просто решетку из профилей. Но главное даже не в этом. При соединении ГКЛ+профиль в профиле будет сидет рабочая часть резьбы самореза. При соединении двух профилей использоваться будет часть резьбы прямо под головкой, надежность будет ниже. Наконец, конструкции из ГКЛ являются скорее декоративными, силовых нагрузок они нести не могут. Мне, кстати, вообще слабо понятно, как автор темы собирается делать из тонких профилей перекрытия, если я его правильно понял.
04.01.2007 в 09:58:37
2IS
в гипсокартоновых конструкциях шурупы работают в основном срез, только шурупы которые держат сами листы гкл -на вырывание - а там не такой уж большой вес.
так что там опасаться вырыва шурупа не стоит да и вообще вырвать шуруп из профиля, как и оторвать прикрученый обрезок гкл руками - надо обладать достаточной силой. я пробовал - обрезок прикрепленный 2-я шурупами оторвать - оторвал, вырвав шуурпы из гкл... а на профиле, если правильно собрать - можно самому повиснуть - ниче не буде
04.01.2007 в 13:10:33
to avkie
а на профиле, если правильно собрать - можно самому повиснуть - ниче не буде
Так вес человека не такой уж большой, и вырывающий момент тоже мал. Вот повесить какую-нибудь громоздкую мебелину или тяжелый телевизор на полке-кронштейне я бы не рискнул. Кроме того, каркас прочен постольку, поскольку во многих точках прикреплен к капитальной стене. Большие пролеты без дополнительного крепежа более-менее живучи только в случае коробчатой конструкции и с гипсокартоном, и то от хорошей нагрузки могут быть повреждены.
Все же вернусь к первому посту темы:
гнутые стальные профиля толщ.0,8-1,6 мм . Профиля - детали перекрытия в доме , поэтому - динамика, стук,удар,вибрация..
Ну не выдержит такой хилый профиль таких нагрузок.
04.01.2007 в 15:08:54
is написал : При соединении двух профилей использоваться будет часть резьбы прямо под головкой, надежность будет ниже.
Нет, немного не так - там саморез другой, угол наклона резьбы тоже другой - короче держит весьма прочно, надежеость значительно выше, чем у вытяжной заклепки, скрепляющей такое же соединение.
is написал : Наконец, конструкции из ГКЛ являются скорее декоративными, силовых нагрузок они нести не могут. Мне, кстати, вообще слабо понятно, как автор темы собирается делать из тонких профилей перекрытия, если я его правильно понял.
Ну профиль для монтажа ГКЛ 0.55мм толщиной, а если 1.5мм и профиль замкнутый - то вполне можно использовать для силовых работ. Недавно крепил камеры слежения к подобным профилям - на кронштейне запросто можно было висеть самому. А вообще, конечно - информации мало для конкретных рекомендация, но при соединении двух профилей саморезами слабая часть такого соединения - уж точно не саморезы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.