Добрый вечер!
Прошу совета по проводке и щитку для 3-комнатной квартиры.
Исходные данные:
-
3-комнатная квартира в многоэтажке (ТСЖ, управляющей компании нет).
-
Серию дома не знаю. Стены:
внешние: панель
внутри:
-
вспомогательные - кирпич;
-
несущие - панель? по документам она (но по ним все стены панельные); мне кажется, что монолит - без штукатурки видно полосы, похожие на следы от опалубки.
-
-
Перекрытия - плиты. Все комнаты, кроме зала - по одной; зал - есть стык двух плит.
-
Есть проводка, проложен везде алюминий (даже в этажном щитке).
-
Потолок сейчас - штукатурка.
Пол сейчас - стяжка, линолеум.
Что буду делать с полом и потолком - зависит от результатов обсуждения.
-
Ввод однофазный.
Стоят три автомата: два по 16 и один на 25.
Перед счётчиком - рубильник на 63.
Счётчик переносить внутрь не планирую.
В магистрали есть жёлто-зелёный защитный проводник.
Планирую:
-
Новый щиток, внутриквартирный, накладной.
Либо над входной дверью (если допустимо), либо на стене напротив.
К щитку - новый вводной кабель (если получится заменить три автомата в этажном щитке на один).
-
Старую проводку планирую отключить на входе в квартиру. Вместо неё проложить новую, независимую от старой.
-
Монтаж точек - внутренний, соединения - в подрозетниках.
Что могу предоставить для обсуждения:
-
Фотографии этажного щитка:
1-4 - ниша над щитком;
5-7 - правая часть щитка, всякая слаботочка;
8 - схема щитка с дверцы оного;
9 - 15 - содержимое щитка.
-
Схему проводки - чего, куда и примерно как планирую тянуть:
Изображение 16.
Красным цветом обозначены стены (залитые стены - несущая панель/монолит).
-
Мой план содержимого внутриквартирного щитка:
Изображение 17.
На нём слева - то, что сейчас в этажном щитке, справа - что напридумывал для внутриквартирного и какие куда линии.
Какие по всему этому вопросы:
-
Можно ли вводные автоматы заменить одним?
Если да, то каким номиналом? На 63? Или на 50?
Если нужно разбираться индивидуально - то с кем это нужно решать?
-
Можно ли внутриквартирный щиток размещать над входной дверью? (Предполагаемые ШхВ = 100х40 см).
Если нет - то какие ещё ограничения? Или, наоборот, как разрешено?
-
Есть ли грубые косяки на схеме линий? (Что часть линий около щитка "выходят" на лестничную площадку - не обращайте внимания, это для "красоты" разводки сделано).
-
Что делать со старой проводкой?
Можно ли, отключив её на входе, наглухо замуровать все концы?
-
Как лучше проводить новые линии - по полу в стяжке, по потолку (закрыть потом натяжным/гипсокартоном)?
Штробить, насколько понял, нельзя, т.к. панель/монолит.
-
План щитка - пойдёт, или ужасен?
Я бы избавился от пары-тройки УЗО (всё-таки стоят прилично), но не вижу как. Свет неохота мешать с другими линиями, коридор, опять же, как доступный резерв для других комнат - тоже хочется оставить отдельным.
-
Допустимо ли заранее делать выключатель, в который потом извне будет введена нагрузка?
Пример того, что имею ввиду:
сделать на кухне на фартуке выключатель освещения, подвести к нему линию. Нагрузки сразу нет никакой. Потом, при монтаже кухонного гарнитура, провод от подсветки гарнитура ввести в подрозетник и подключить к выключателю.