Вопроса два:
- Как увеличить надежность?
- Как удешевить? Все автоматы Hager
11.05.2016 в 23:12:19
Вопроса два:
11.05.2016 в 23:48:05
ddima, больше можно, а меньше - и так ерунда.
11.05.2016 в 23:51:14
SB3 написал: ddima, больше можно, а меньше - и так ерунда.
SB3, не понял комментарий :help
12.05.2016 в 00:07:36
ddima,
Добрый вечер! Из того что начитал на форуме пока делал себе щитовую: УЗО 10ма нельзя на большую группу. Сигнализацию нельзя под УЗО. Дифавтоматы заменить на УЗО плюс АВ, дешевле и понятнее если позволяет щитовая.
Из экономии:
12.05.2016 в 01:13:16
ddima, ваши желания в данном случае несовместимы).
12.05.2016 в 05:30:25
ddima, разводите земноводных?
ddima написал: Как увеличить надежность?
Не пользоваться электричеством.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2016 в 10:53:34
ddima у Вас смешались в кучу УЗО, АВ, дифы.. Под дифом АВ установлен, для чего? Как тут уже посоветовали, используйте УЗО+АВ вместо дифов. Хотите удешевить, соберите все в одном щите.
12.05.2016 в 21:56:55
holovlov1 написал: ddima,
Добрый вечер! Из того что начитал на форуме пока делал себе щитовую: УЗО 10ма нельзя на большую группу. Сигнализацию нельзя под УЗО. Дифавтоматы заменить на УЗО плюс АВ, дешевле и понятнее если позволяет щитовая.
Из экономии:
- выкинуть АВ сарая и гостевого домика, разводку сделать 2.5 если нагрузки большой не предполагается.
- свет и охрану собрать в группу без УЗО (у вас вводное противопожарное есть)
- все остальные группы собрать под 2 УЗО разбивая по рискам, что то вроде: насос-септик / розетки
holovlov1,
Спасибо - 10ма понимаю, но надеюсь, что два прибора и свет это не большая группа. Сигнализация - знаю, но как я понимаю, это понижение безопасности в угоду избежать отключения в случае срабатывания УЗО. Не критично, да и здесь идея получить от сигнализации сообщение, если выключится напряжение на котле.
Дифы у Hager стоят одинаково с УЗО, дешевле и меньше места.
Насчет собрать под 2 УЗО сейчас думаю.
12.05.2016 в 23:11:57
И еще тема для подумать, если хотите удешевить: Вы выбрали АВ с отключающей способностью 6kA, а не 4,5kA, т.е. предполагается максимально возможный ток КЗ больше, чем в среднестатистической квартире (для квартир 4,5 kA за глаза). И в то же время АВ с характеристикой В, которую выбирают, если минимально возможный ток КЗ настолько мал, что АВ с характеристикой С не сработает. Плохого в этом ничего нет, перестраховались с большим запасом, однако на цену влияет очень сильно.
Зная ожидаемые токи короткого замыкания в линии, питающей Ваш дом, можно точно сказать какие характеристики должны быть у автомата. Если данные о ТКЗ получить нереально, то можно прикинуть самостоятельно, зная параметры питающей линии - длину и сечение кабелей от трансформаторной до дома. Ну и модель трансформатора желательно знать.
12.05.2016 в 23:35:00
Dennis_A написал: И еще тема для подумать, если хотите удешевить: Вы выбрали АВ с отключающей способностью 6kA, а не 4,5kA, т.е. предполагается максимально возможный ток КЗ больше, чем в среднестатистической квартире (для квартир 4,5 kA за глаза). И в то же время АВ с характеристикой В, которую выбирают, если минимально возможный ток КЗ настолько мал, что АВ с характеристикой С не сработает. Плохого в этом ничего нет, перестраховались с большим запасом, однако на цену влияет очень сильно.
Зная ожидаемые токи короткого замыкания в линии, питающей Ваш дом, можно точно сказать какие характеристики должны быть у автомата. Если данные о ТКЗ получить нереально, то можно прикинуть самостоятельно, зная параметры питающей линии - длину и сечение кабелей от трансформаторной до дома. Ну и модель трансформатора желательно знать.
Dennis_A,
Спасибо - да, 4.5 я бы поставил, но УЗО и Дифы только AC. Автоматы только С на 4.5. Характеристику В выбрал для перестраховки, чтобы не заморачиваться - по автоматам они не сильно отличаются.
12.05.2016 в 23:50:34
ddima,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу