для Михалыча:
Работаю конструктором (расчет строит. конструкций и др.).
На ваш вопрос легко отвечу.
-Является ли прекрытие по профнастилу оптимальным решением или есть другие варианты?
Монолитное перекрытие по профнастилу - хорошее решение.
Я применяю при проектировании, но в определенных условиях.
Подрядные организации в редких случаях выдерживают проектные требования
к классу бетона и т.д.Потому что качественно выполнять монолитные конструкции
мало кто умеет. Это я говорю о тех, кто профессионально этим занимается, что
уж говорить о частном строительстве своими силами. Например, по проекту
колонны из бетона кл. В15. После нагружения колонны завалились. *ля что такое ?
Сразу вилы направляют на конструктора. После разбирательств и экспертизы
колонн, выяснилось, что рабочие не смогли выдержать класс бетона нужный,
было гораздо меньше - В10.
Вам посоветую применять для прекрытия подвала конструкции заводского
изготовления. Берите пустотные плиты перекрытий, длиной 9 м.Группа несущей способности - вопрос. Какие нагрузки в помещениях ? Однозначно берите не меньше - 6 кПа. Маркировка плиты следующая - 1ПК 90.15-6Ат (для опирания по двум сторонам).
Пожарники достают, при включении в работу профнастила.
И как стены на перекрытие ставить?
Стены разные бывают. Так какие стены ? Полагаю вам можно обойтись
перегородками из гипсокартона с плитой внутри из минерального, базальтового волокна . Вес такой перегордки 50-70 кг/м2. От конструкции зависит.