nwo6
nwo6
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 5

19.05.2016 в 15:41:27

Всем привет. Делаю ремонт в квартире, задумался о замене всей электрики. Собрал щиток.

Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Как, что поменять. И есть несколько вопросов 1) Планирую поставить УЗМ-51М - где его ставит, до чего? Оно вообще нужно (на разных сайтах все по разному). Сколько места в щитке он занимает? 2) Нужен ли на холодильник УЗО? если да, то какой? 3) Хочу поставить выключатель на общий свет (чтобы можно было выключить свет одной клавишей, когда уходишь из дома). В квартире планирую ставить обычные клавишные выключатели. Почитал, что необходимо ставить импульсное реле для отключения всего света. Вопрос: реально ли это реализовать с клавишными выключателями или требуется установка кнопок включения света? 4) общий рубильник на всю квартиру планирую ставить в подъезде, а щиток в квартире. нужен ли какой-нибудь дополнительный рубильник в самом щитке? Пока вроде все вопросы, будут еще напишу.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.05.2016 в 16:39:39

nwo6 написал: Планирую поставить УЗМ-51М - где его ставит, до чего?

Ставят после счётчика для защиты ссылка Занимает два модуля. В последнее время есть притенении к данной продукции. Посмотрите на РН Новотек, Зубр.

nwo6 написал: Нужен ли на холодильник УЗО? если да, то какой?

В идеале да, но здоровье Ваше. Другой вопрос может Вы планируете не отключаемые линии? Как вариант на холодильник сделать отдельную линию и поставить диф.

nwo6 написал: ужен ли какой-нибудь дополнительный рубильник в самом щитке?

В теории нет, но если лень бежать в коридор и земноводное не очень большое, то лучше поставить. Занимает два модуля.

nwo6 написал: Почитал, что необходимо ставить импульсное реле для отключения всего света.

Поставьте контактор. ссылка

nwo6 написал: ставить импульсное реле

Цена устроит? Почитайте ссылка По схеме: набейте в ворде или пайнте. Схема характеризует Ваше отношение к участникам форума.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.05.2016 в 16:50:17

А в квартире есть РЕ?)

0
nwo6
nwo6
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 5

20.05.2016 в 12:58:34

Спасибо за ответы и коментарии. насчет заземления - наверное есть. Бывает, что в квартирах нет PE? Дом 1974 г постройки. тип II-68-03

схему перерисовал и изменил в пеите (c PE)) ) прошу оставить комментарии.

остался вопрос по контактору . 1) как он будет приводится в действие? обычным выключателем? Прошу помочь с подключением. Нужно чтобы при выходе из квартиры стоял один выключатель, с которого можно было бы отключить весь свет.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

20.05.2016 в 13:45:38

Если сделаете с контактором, то выключив свет этим выключателем при уходе, Вам по возвращении нужно будет этим же выключателем включить его обратно (соответственно включится всё, что было включено до ухода). Вам это подходит?

0
nwo6
nwo6
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 5

20.05.2016 в 14:20:45

pic_Nick, да подходит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2016 в 17:26:01

nwo6 написал: Бывает, что в квартирах нет PE?

До перестройки не было.

Тёплый пол, водогрей, кондей,электрику на балкон планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nwo6
nwo6
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 5

23.05.2016 в 11:12:11

megrad, до перестройки не было. ТП - будет на кухне и коридоре. Водогрей, кондей - нет. Балкона - нет.

0
nwo6
nwo6
Новичок

Регистрация: 18.05.2016

Москва

Сообщений: 5

25.05.2016 в 11:48:14

Есть кто живой?))) Подскажите пжл по вопросу подключения контактора. Как его правильно будет включить в схему? Как он будет работать?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

25.05.2016 в 14:16:12

nwo6 написал: Есть кто живой?))) Подскажите пжл по вопросу подключения контактора. Как его правильно будет включить в схему? Как он будет работать?

nwo6, выбираете контактор. На сайте производителя (и в этикетке тоже) будет схема подключения: куда вход, куда выход и куда управление.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2016 в 15:22:40

nwo6 написал: Есть кто живой?))) Подскажите пжл по вопросу подключения контактора. Как его правильно будет включить в схему? Как он будет работать?

nwo6,

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу