SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.05.2016 в 13:39:09

Стояли бы там 2Р АВ было бы проще))) Вот снова, ладно без кондеев и т.п. в однушке хотят бюджетно) -понятно. Но тут-то ) Автор, сколько там всего АВ линий?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

20.05.2016 в 17:13:10

Вячеслав Борисович, возможно дом питается от старого трансформатора 220/127, и в квартиру приходят две фазы по 127В без нуля. Пока это первое, что приходит в голову.

0
Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Новичок

Регистрация: 04.03.2016

Щелково

Сообщений: 13

20.05.2016 в 17:15:33

SB3, всего 4 линии.

Линия 1. Столовая (розетки 4 штук). В схеме это автомат А1.

Линия 2. 3 комнаты, коридор и лоджия (розетки 14 штук). В схеме это автомат А2.

Линия 3. Освещение везде

Линия 4. Стиральная машина. На этой же линии розетки кухни.

Заказчик говорит что, раньше желтая группа относилась к зеленой группе. Он собственноручно (но не помнит, как и где) снял питание с кухонных розеток и перенаправил его на столовую. А кухню запитал от стиральной розетки.

У него несколько раз разваливалась скрутка под розеткой №2. Он вызывал электриков, те раздалбливали стену, восстанавливали скрутку и обратно замуровывали. Электрик, передо мной который был, сделал пайку «насмерть», но так же замуровал скрутку в стену. И эта пайка разрушилась (что там я еще не знаю, не вскрывал). От розетки №2 шлейфом подключены все розетки зеленой группы. Она первая.

Я когда прозванивал целостность проводки от розетки №2 до щита, вот что выявил. Фазный провод от розетки до щита в обрыве, не звенит. Но на нем сидит 126 В как я писал. Нулевой провод прозванивается, но на розетке звенит и фазный провод и нолевой, т.е. в скрутке все пере**сь.

В общем, идею я понял. Надо учесть наводку. Она видно меня с толку сбила. Как девочка доверился мультиметру. Обесточить все, выдернуть все из розеток, разбить скрутку у розетки № 2.

MrGalaxy, спасибо за логику. Ситуация проясняется согласно Вашему рассуждению

0
Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Новичок

Регистрация: 04.03.2016

Щелково

Сообщений: 13

20.05.2016 в 17:16:47

Dennis_A, да вроде дом современный, в 90-х построен. Микрорайон новый.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

20.05.2016 в 17:54:10

АВ сдох.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.05.2016 в 15:42:01

Вот о том я и говорил, что экономия может и должна быть экономной, но не до такой степени ,чтобы 4АВ на всю квартиру при дорогом ремонте. Боюсь даже спросить, а сколько там УЗО?

0
Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Новичок

Регистрация: 04.03.2016

Щелково

Сообщений: 13

21.05.2016 в 21:34:43

SB3, Одно. Стоит на вводе вместо автомата.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.05.2016 в 21:56:35

Вячеслав Борисович, спасибо за ответ.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

23.05.2016 в 10:10:56

Вячеслав Борисович написал: Одно. Стоит на вводе вместо автомата.

И при всех чудесах с электропроводкой не срабатывает? Бежать надо оттуда:)

0
Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Новичок

Регистрация: 04.03.2016

Щелково

Сообщений: 13

25.05.2016 в 22:04:42

Друзья, докладываю. И действительно, была наводка в 126 В. Прозвонил контролькой, лампочка не загорелась. Проводку починил)

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

25.05.2016 в 22:23:58

Вячеслав Борисович написал: Проводку починил)

а где проблема была? как нашли?