20.05.2016 в 13:39:09
Стояли бы там 2Р АВ было бы проще))) Вот снова, ладно без кондеев и т.п. в однушке хотят бюджетно) -понятно. Но тут-то ) Автор, сколько там всего АВ линий?
20.05.2016 в 17:13:10
Вячеслав Борисович, возможно дом питается от старого трансформатора 220/127, и в квартиру приходят две фазы по 127В без нуля. Пока это первое, что приходит в голову.
20.05.2016 в 17:15:33
SB3, всего 4 линии.
Линия 1. Столовая (розетки 4 штук). В схеме это автомат А1.
Линия 2. 3 комнаты, коридор и лоджия (розетки 14 штук). В схеме это автомат А2.
Линия 3. Освещение везде
Линия 4. Стиральная машина. На этой же линии розетки кухни.
Заказчик говорит что, раньше желтая группа относилась к зеленой группе. Он собственноручно (но не помнит, как и где) снял питание с кухонных розеток и перенаправил его на столовую. А кухню запитал от стиральной розетки.
У него несколько раз разваливалась скрутка под розеткой №2. Он вызывал электриков, те раздалбливали стену, восстанавливали скрутку и обратно замуровывали. Электрик, передо мной который был, сделал пайку «насмерть», но так же замуровал скрутку в стену. И эта пайка разрушилась (что там я еще не знаю, не вскрывал). От розетки №2 шлейфом подключены все розетки зеленой группы. Она первая.
Я когда прозванивал целостность проводки от розетки №2 до щита, вот что выявил. Фазный провод от розетки до щита в обрыве, не звенит. Но на нем сидит 126 В как я писал. Нулевой провод прозванивается, но на розетке звенит и фазный провод и нолевой, т.е. в скрутке все пере**сь.
В общем, идею я понял. Надо учесть наводку. Она видно меня с толку сбила. Как девочка доверился мультиметру. Обесточить все, выдернуть все из розеток, разбить скрутку у розетки № 2.
MrGalaxy, спасибо за логику. Ситуация проясняется согласно Вашему рассуждению
20.05.2016 в 17:16:47
Dennis_A, да вроде дом современный, в 90-х построен. Микрорайон новый.
20.05.2016 в 17:54:10
АВ сдох.
21.05.2016 в 15:42:01
Вот о том я и говорил, что экономия может и должна быть экономной, но не до такой степени ,чтобы 4АВ на всю квартиру при дорогом ремонте. Боюсь даже спросить, а сколько там УЗО?
21.05.2016 в 21:34:43
SB3, Одно. Стоит на вводе вместо автомата.
21.05.2016 в 21:56:35
Вячеслав Борисович, спасибо за ответ.
23.05.2016 в 10:10:56
Вячеслав Борисович написал: Одно. Стоит на вводе вместо автомата.
И при всех чудесах с электропроводкой не срабатывает? Бежать надо оттуда:)
25.05.2016 в 22:04:42
Друзья, докладываю. И действительно, была наводка в 126 В. Прозвонил контролькой, лампочка не загорелась. Проводку починил)
25.05.2016 в 22:23:58
Вячеслав Борисович написал: Проводку починил)
а где проблема была? как нашли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.