7 светильников с галогеновыми лампами G4 по 20 Вт каждая
Датчик движения Legrand - точную модель не скажу, но по внешнему виду один в один с этой
Трансформатор на 150Вт
Проблема:
Датчик и светильники на движение реагируют как положено, все работает нормально.
Но когда в коридоре никого нет происходят произвольные срабатывания и загорается свет...периодически примерно 3-7 раз за час.
В чем может быть проблема?
датчик движения может реагировать на разные "раздражители". Это могут быть и резкие перепады напряжения, и наводка радиосигналом коих сейчас в избытке.
Сейчас всё больше и чаще возникают ситуации когда различные приборы начинают "мешать" друг другу.
Мегавольт.,
Коридор имеет "Г"-образную форму, в нем установлены два датчика. Так вот проблема есть только в длинной половине. В короткой половине нет трансформатора, там обычные лампы накаливания. Датчики менял местами, проблема не ушла. Грешу на трансформатор, только не пойму что именно не так
Если бы у вас свет гас, то можно было бы на него грешить, а у вас он самопроизвольно загорается, в это время тр-р ни как влиять не может. Возможно в длинном коридоре есть ещё какие то "раздражители". Если на датчике есть регулировка чувствительности, попробуйте убавить.