megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2016 в 19:48:36

Полгода назад был установлен ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДД-020B-W 800ВТ 360 ГР. 6М производитель ASD. Через три месяца началось сокращаться расстояние срабатывания. Сейчас срабатывает на 1,5 м. Были перебраны светильники ЛПО 2х18 и вместо люмок установлены линейные светодиодные лампы G13 10Вт 600мм прозрачная. В паспорте указано, что данные лампы не работают(?) с датчиками движения. В связи с горизонтальной разводкой систем отопления и водоснабжения, в коридорах, где установлены ДД достаточно жарко, особенно зимой, когда работает отопление. Теперь вопросы 1 Почему уменьшилось расстояние срабатывания? 2 Как восстановить расстояние срабатывания. 3 Почему данные лампы ссылка не работают с ДД. 4 Могут ли данные лампы ссылка "убить" расстояние сработки да и сам ДД.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.06.2016 в 20:56:37

http://ledstrana.ru/upload/iblock/1b9/1b95e79fe85611d1e66b43d969b19cba.pdf

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу