Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 2
#5668077

Всем добрый день.
Есть квартира в новостройке (плита - электрическая) и большое желание заменить всю проводку вместе с щитком потому, что:
1) "неизвестность таящая опасности" - исходная проводка в стяжке на полу (соседи снимали стяжку - провода не цельные, часть разрывов соединена СИПами, а часть просто скрутками в изоленте), та часть проводки, которая видна (выходы на выключатели и отводы на освещение), примерно в таком же состоянии;
2) "хочется сделать красиво" - щиток - большой и железный и установлен не совсем удобно; в идеале и счетчик установленный в щитке поменять на модель с креплением на DIN-рейку.

Ввод в квартиру.
Вводной АВ - С50А (1полюс) в этажном щитке. От этажного щита до счетчика идут медные кабели 3х10 (в калибре не уверен, но не менее 10кв.мм.).
Установленный щиток: счетчик ЦЭ2627-12, квартирый АВ (исходный был украден соседями или их строителями) 2п С63А, С32А (эл.плита), С16А (свет), С16А (розетки комнат), АД-12 С16А 30мА (розетки кухни и одного из сан.узлов).

Новая проводка:
1) весь свет - 3х1,5 (ВВГнг)
2) все розетки - 3х2,5 (ВВГнг)
3) эл.плита - 3х6 (ВВГнг)
Вся разводка сделана по потолку, спуски до розеток и выключателей под штукатуркой. Вся проводка в гофре. Розетки внутри одного помещения подключены "звездой", соединения выполнены опрессовкой гильз в соединительных коробках.

Планируемая схема и наполнение нового щитка:
1) ввод: (вводной АВ на лестничной клетке) -> счетчик на DIN-рейку -> АВ 2п С50А;
2) сервисная подгруппа (для возможности работать при всех выключенных подгруппах): АВ 1п С16А -> розетка на DIN-рейку;
3) подгруппа "освещение" (планировка квартиры - практически "распашонка" поэтому весь свет разделен на "восточную" и "западную" подгруппу, в каждой подгруппе есть "мокрое" помещение): УЗО 2п 16А 30мА -> по одному АВ 1п С6А на каждую подгруппу;
4) часть "эл.плита": УЗО 2п 40А 30мА -> АВ 1п С32А;
5) часть "кухня" (2 отдельный линии на розетки кухни, в одной будет посудомойка, в другой - микроволновка): УЗО 2п 40А 30мА -> по одному АВ 1п С16А на каждую подгруппу;
6) часть "розетки санузел №1" (стиральная машина и очень редко фен; бойлера нет): УЗО 2п 16А 10мА -> АВ 1п С16А;
7) часть "розетки санузел №2"(очень редко фен; бойлера нет): УЗО 2п 16А 10мА -> АВ 1п С16А;
8) часть "розетки гостинная+прихожая" (розетки каждого помещения разнесены в разные подгруппы): УЗО 2п 40А 30мА -> по одному АВ 1п С16А на каждую подгруппу;
9) часть "розетки детская": УЗО 2п 16А 10мА -> АВ 1п С10А;
10) часть "розетки спальня": УЗО 2п 16А 10мА -> АВ 1п С10А.
Форум читать начал поздно, так что отдельные линии на бытовую технику не заложил.

Вопросы:
0) достаточный ли уровень у моей паранойи?
1) есть ли необходимость при такой схеме подключения в "противопожарном УЗО" (к примеру, 2п 63А 300мА) в квартирном щитке?
2) нужно ли менять АВ в этажном щите? Это нормально, что он однополюсный?
3) Обязателен ли УЗМ-51М (или подобные) в квартирном щитке?
4) может заменить АВ 2п С50А, стоящий в квартирном щитке после счетчика, на простой ВН?
5) может правильнее/удобнее поставить "сервисную подгруппу" не под общий АВ/ВН, а параллельно ему?
6) АВ 1п С6А на каждую половину квартирного света - не мало ли?
7) в каких случаях имеет смысл использовать АВ с характеристикой В, а не С?

JoggyBoy, щитовая розетка без УЗО будет?

Вечный студент

Я бы поменял номиналы УЗО.
3) УЗМ рекомендовал бы ставить.
4) Рекомендую оставить. Нет надежды на каку из подъездного щита.
6) А тут встречный вопрос, там что за нагрузка будет? Мощность и тип приборов освещения.
7) В новостройке точно нет смысла переплачивать за характеристику B.

Регистрация: 20.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 2

MrGalaxy, да, планировал без УЗО, но можно и под УЗО убрать

Регистрация: 20.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 2

web-rr написал:
Я бы поменял номиналы УЗО.

на какие, к примеру?

JoggyBoy написал:

web-rr написал:
Я бы поменял номиналы УЗО.

на какие, к примеру?

JoggyBoy, на 63/30 и 25/10