BV написал: куда ставим термометры и датчик влажности?
Куда скажете, туда и поставим.
06.12.2020 в 17:57:57
BV написал: куда ставим термометры и датчик влажности?
Куда скажете, туда и поставим.
06.12.2020 в 18:19:39
Хитёр , хоть и с тремя классами. )))
Да, ни фига.
06.12.2020 в 20:11:09
Юрка, Кстати обратите внимание , что в конфигураторе при использовании пластиковых щитов значительно снижается необходимая мощность для обогрева , по сравнению с остальными видами материалов .
Да, ни фига.
06.12.2020 в 21:15:24
Юрка написал: Допустим, стоит задача предотвратить конденсат Какими средствами это можно сделать?
Температура поверхности должна быть выше температуры воздуха на 4-6*С.
Юрка написал: Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),
Абсолютной герметичности создать не удастся. Её нет даже во взрывозащищенных оболочках. А конденсат внутри корпусов собирается.
Юрка написал: Нагревательный элемент,
Подогревать нужно поверхности, а не воздух.
Юрка написал: Термостат, работающий при морозе (чтобы включать обогрев только при морозе),
Стандартное мероприятие для обогрева приборов учета.
Юрка написал: Гидростат (чтобы включать обогрев только при приближении относительной влажности воздуха к 100%).
Подобное оборудование применяется в БСС шкафного исполнения. Да там климат контроль встроен. Но цена такого шкафа как у малолитражки...
На работающем оборудовании иней практически не появляется. Даже исполнения ай-пи 21.
07.12.2020 в 00:06:15
Вот нашел.... гигростат тупо определяет влажность воздуха, а не условия конденсации... в принципе этого достаточно.... возросла влажность - включил нагрев. Термостат - просто подогрев. Термо + гигростат и не дорого - Рекомендованная розничная цена 5 974руб
гигростат 3044руб Оба работают от 0 до +60
Думаю с хорошей родословной будут значительно дороже
07.12.2020 в 00:24:07
ПPOPAБ написал: Юрка написал: Допустим, стоит задача предотвратить конденсат Какими средствами это можно сделать?
Температура поверхности должна быть выше температуры воздуха на 4-6*С.
достаточно - намного меньше - см таблички точки росы
ПPOPAБ написал: Юрка написал: Нагревательный элемент,
Подогревать нужно поверхности, а не воздух.
Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.
ПPOPAБ написал: На работающем оборудовании иней практически не появляется. Даже исполнения ай-пи 21.
ИМХО, слово даже - лишнее :) А если будет IP 68 и сауна внутри - может и на работающем, но не сильно нагретом, если смонтировано так, что отдает тепло корпусу
07.12.2020 в 00:26:22
А по поводу термостата - от утюга вряд-ли, а вот от холодильника - если контакты переключающие - вполне пойдет :) От тепловентилятора - если подкрутить чуток
07.12.2020 в 12:21:45
Юрка написал: Допустим, стоит задача предотвратить конденсат внутри уличного щита в зимнее время. Какими средствами это можно сделать?
Просверлить несколько дырок (лучше снизу, что бы вентилировался, дождь/снег не заливался и в случае появления влаги стекала вниз).
Юрка написал: Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),
Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то выпадать из влажного воздуха собранного внутри и герметичность может лишь способстовать увеличению влаги.
Юрка написал: Нагревательный элемент, Термостат, работающий при морозе (чтобы включать обогрев только при морозе), Гидростат (чтобы включать обогрев только при приближении относительной влажности воздуха к 100%).
Меры слишком умные (возможно дорогие), поставьте лампочку которая будет гореть постоянно выделяя тепло, возможно сойдёт даже светодиодная мощьность 20Вт и более (будет съедать несколько десятков кВт и постоянно подогревать ваш щит), а может и меньше подойдёт.
А при желании можно воткнуть какой-нибудь умный контроллер который будет не только подогрев включать, но и электричество контролировать и показаний передавать куда следует, возможно обогреватели в доме включать перед вашим приездом и находиться в контакте с вашим смартфоном...
07.12.2020 в 12:34:32
сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то
Кстати, в технике сухость осушенного воздуха (газа) обычно определяют температурой точки росы.... для закачиваемых сухих - от минус 40 до минус 60 обычно в зависимости от региона.
Так что, при переходе не через ноль, а через точку росы - это может быть и плюс и минус.
07.12.2020 в 14:15:43
ser000 написал: Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать
Азот, как в шины.
07.12.2020 в 14:20:48
ser000 написал: Просверлить несколько дырок
В некоторых шкафах такая дырка уже есть. Например, в серии ST от DKC внизу есть дырка с резиновой заглушкой.
ser000 написал: Меры слишком умные (возможно дорогие)
Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение. На цену пока наплевать. Тем более, что есть EKF, который продаёт все эти термостаты, гигростаты, нагреватели не очень дорого. Да и заказчики бывают разные. Некоторые хотят лучшее решение, а не дешёвое. Ведь эта лампочка из советских времён, когда о термостатах не мечтали и не слыхивали. Меня удивляет, что производители комплектующих не рекламируют решений для ЩУ. Они отнесли микроклимат к шкафам автоматизации и поэтому в ЩУ это не попадает.