Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

06.12.2020 в 17:57:57

BV написал: куда ставим термометры и датчик влажности?

Куда скажете, туда и поставим.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

06.12.2020 в 18:19:39

Хитёр , хоть и с тремя классами. )))

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

06.12.2020 в 20:11:09

Юрка, Кстати обратите внимание , что в конфигураторе ссылка при использовании пластиковых щитов значительно снижается необходимая мощность для обогрева , по сравнению с остальными видами материалов .

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.12.2020 в 21:15:24

Юрка написал: Допустим, стоит задача предотвратить конденсат Какими средствами это можно сделать?

Температура поверхности должна быть выше температуры воздуха на 4-6*С.

Юрка написал: Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),

Абсолютной герметичности создать не удастся. Её нет даже во взрывозащищенных оболочках. А конденсат внутри корпусов собирается.

Юрка написал: Нагревательный элемент,

Подогревать нужно поверхности, а не воздух.

Юрка написал: Термостат, работающий при морозе (чтобы включать обогрев только при морозе),

Стандартное мероприятие для обогрева приборов учета.

Юрка написал: Гидростат (чтобы включать обогрев только при приближении относительной влажности воздуха к 100%).

Подобное оборудование применяется в БСС шкафного исполнения. Да там климат контроль встроен. Но цена такого шкафа как у малолитражки...

На работающем оборудовании иней практически не появляется. Даже исполнения ай-пи 21.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 00:06:15

Вот нашел.... гигростат тупо определяет влажность воздуха, а не условия конденсации... в принципе этого достаточно.... возросла влажность - включил нагрев. Термостат - просто подогрев. Термо + гигростат https://ekfgroup.com/uploads/products/2D275112474C1BA3CEE62050595FB1B1.pdf и не дорого - Рекомендованная розничная цена 5 974руб

гигростат https://ekfgroup.com/uploads/products/19275CCBB23D273746FCCC2A45013193.pdf 3044руб Оба работают от 0 до +60

Думаю с хорошей родословной будут значительно дороже

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 00:24:07

ПPOPAБ написал: Юрка написал: Допустим, стоит задача предотвратить конденсат Какими средствами это можно сделать?

Температура поверхности должна быть выше температуры воздуха на 4-6*С.

достаточно - намного меньше - см таблички точки росы

ПPOPAБ написал: Юрка написал: Нагревательный элемент,

Подогревать нужно поверхности, а не воздух.

Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.

ПPOPAБ написал: На работающем оборудовании иней практически не появляется. Даже исполнения ай-пи 21.

ИМХО, слово даже - лишнее :) А если будет IP 68 и сауна внутри - может и на работающем, но не сильно нагретом, если смонтировано так, что отдает тепло корпусу

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 00:26:22

А по поводу термостата - от утюга вряд-ли, а вот от холодильника - если контакты переключающие - вполне пойдет :) От тепловентилятора - если подкрутить чуток

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

07.12.2020 в 12:21:45

Юрка написал: Допустим, стоит задача предотвратить конденсат внутри уличного щита в зимнее время. Какими средствами это можно сделать?

Просверлить несколько дырок (лучше снизу, что бы вентилировался, дождь/снег не заливался и в случае появления влаги стекала вниз).

Юрка написал: Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),

Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то выпадать из влажного воздуха собранного внутри и герметичность может лишь способстовать увеличению влаги.

Юрка написал: Нагревательный элемент, Термостат, работающий при морозе (чтобы включать обогрев только при морозе), Гидростат (чтобы включать обогрев только при приближении относительной влажности воздуха к 100%).

Меры слишком умные (возможно дорогие), поставьте лампочку которая будет гореть постоянно выделяя тепло, возможно сойдёт даже светодиодная мощьность 20Вт и более (будет съедать несколько десятков кВт и постоянно подогревать ваш щит), а может и меньше подойдёт.

А при желании можно воткнуть какой-нибудь умный контроллер который будет не только подогрев включать, но и электричество контролировать и показаний передавать куда следует, возможно обогреватели в доме включать перед вашим приездом и находиться в контакте с вашим смартфоном...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 12:34:32

сухой воздух туда накачать и что бы ни где ни сифонило, а в противном случае при переходе через ноль будет что-то

Кстати, в технике сухость осушенного воздуха (газа) обычно определяют температурой точки росы.... для закачиваемых сухих - от минус 40 до минус 60 обычно в зависимости от региона.

Так что, при переходе не через ноль, а через точку росы - это может быть и плюс и минус.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

07.12.2020 в 14:15:43

ser000 написал: Что бы это работало нужно ещё и сухой воздух туда накачать

Азот, как в шины.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 14:20:48

ser000 написал: Просверлить несколько дырок

В некоторых шкафах такая дырка уже есть. Например, в серии ST от DKC внизу есть дырка с резиновой заглушкой.

ser000 написал: Меры слишком умные (возможно дорогие)

Ну дык и хочется хотя бы теоретически понять, каково это идеальное умное решение. На цену пока наплевать. Тем более, что есть EKF, который продаёт все эти термостаты, гигростаты, нагреватели не очень дорого. Да и заказчики бывают разные. Некоторые хотят лучшее решение, а не дешёвое. Ведь эта лампочка из советских времён, когда о термостатах не мечтали и не слыхивали. Меня удивляет, что производители комплектующих не рекламируют решений для ЩУ. Они отнесли микроклимат к шкафам автоматизации и поэтому в ЩУ это не попадает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.