26.05.2016 в 09:18:14
Alexey_Spb написал:
PaVaPaVa написал: согласен с Вами, но я веду Ютуб канал, а там видео контент. В скором времени появится сайт, буду сюда подгружать фото.Но на мой взгляд проще посмотреть 3 мин. видео чем читать страницу текста +подгружать 4 картинки. В любом случаи сейчас не могу отредактировать верхнее сообщение темы. Поэтому прикрепляю тут:
Данный ГОСТ является добровольным и носит исключительно рекомендательный характер, при том что ПУЭ, обязательное к исполнению, четко говорит какие должны быть цвета у фаз.
Ни в одном распределительном устройстве в России вы не найдете черного, серого, коричневого - такое устройство не будет принято в эксплуатацию.
Alexey_Spb, Поискал сам, итак в России сейчас действует ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7», пункт 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или не изолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие(нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение:голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. пункт 1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым,фазы С - красным цветами; 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы,обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая М - голубым цветом. Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если не изолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать.При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.
26.05.2016 в 09:21:00
Alexey_Spb написал:
PaVaPaVa написал: согласен с Вами, но я веду Ютуб канал, а там видео контент. В скором времени появится сайт, буду сюда подгружать фото.Но на мой взгляд проще посмотреть 3 мин. видео чем читать страницу текста +подгружать 4 картинки. В любом случаи сейчас не могу отредактировать верхнее сообщение темы. Поэтому прикрепляю тут:
Данный ГОСТ является добровольным и носит исключительно рекомендательный характер, при том что ПУЭ, обязательное к исполнению, четко говорит какие должны быть цвета у фаз.
Ни в одном распределительном устройстве в России вы не найдете черного, серого, коричневого - такое устройство не будет принято в эксплуатацию.
Alexey_Spb, ПУЭ гласит: > 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462
26.05.2016 в 09:31:07
MrGalaxy написал:
Alexey_Spb написал:
Ни в одном распределительном устройстве в России вы не найдете черного, серого, коричневого - такое устройство не будет принято в эксплуатацию.
Alexey_Spb, Ой ли! Такая шняга в щитках, шо северный пушной зверёк. :cool: (Это я не про жилой фонд, это про производственные помещения). :) А Кольчугинский завод, к примеру, выпускает трёхжильный ВВГнг с цветами жил: жёлто-зелёным, сине-белым и серым. Фазный - серый.
MrGalaxy, да с этим сложности есть, но я не понимаю какая путаница может быть с цветовой маркировкой если само ПУЭ отсылает на ГОСТ Р 50462, а при этом люди пишут, что ПУЭ обязателен к исполнению, а ГОСТ нет;) На мой субъективный взгляд всё понятно и должно быть по правильному так: фазный проводник 1 - коричневый; фазный проводник 2 - чёрный; фазный проводник 3 - серый; фазная шина А -жёлтая; фазная шина В -зелёная; фазная шина С - красная; N- cиний,светло-синий, голубой. PE - жёлто-зелённый PEN - cиний,светло-синий, голубой по всей длинне с жёлто-зелёными полосами на концах. А как оно есть в реальности, это уже другой вопрос.
26.05.2016 в 10:14:21
как оно есть в реальности, это уже другой вопрос.
Не знаю, какие правила в строительстве, а на производстве так: нет в цехе провода нужного цвета (а в КД цвет указан), сообщают конструктору, пишут карточку отступления, подписывают у всех (в т.ч. и ОТК) и монтаж ведут тем, что есть в наличии, и прекрасно сдают сборку ОТК. Подозреваю, что аналогичные правила действуют и при сдаче капитальных объектов.
Вечный студент
26.05.2016 в 10:19:21
PaVaPaVa написал: Alexey_Spb, Поискал сам, итак в России сейчас действует ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7», пункт 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или не изолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Имелся ввиду отмененный ГОСТ, новый даже называется по-другому.
P.S. То что получилось - результат вырождения российских нормативов, когда бездумно переводят западные нормативы, не задумываясь как решить возникающие при этом противоречия. Думаю, что необходимо запрашивать официально РосТехнадзор.
26.05.2016 в 10:28:58
Alexey_Spb, А какие противоречия,должны возникать,с международными нормами,у нас другие законы физики или мы типа самые умные и международные нормы нам не указ
26.05.2016 в 11:08:34
ebf написал: Alexey_Spb, А какие противоречия,должны возникать,с международными нормами,у нас другие законы физики
Я вам отвечу если вы сначала объясните как выбор цветов изоляции, по-вашему, связан с законами физики.
26.05.2016 в 11:31:25
Alexey_Spb, А вы только цвета изоляции имели ввиду,ну тогда,я вас не понял,те в остальном вас всё устраивает?Вы в следующей раз яснее выражайте свою точку зрения,а то получается,что пишите о всей нормативке,а думаете о цвете проводов
26.05.2016 в 11:52:21
Alexey_Spb написал:
ebf написал: Alexey_Spb, А какие противоречия,должны возникать,с международными нормами,у нас другие законы физики
Я вам отвечу если вы сначала объясните как выбор цветов изоляции, по-вашему, связан с законами физики.
Alexey_Spb, так а какие противоречия сейчас есть? ПУЭ ссылается на действующий ГОСТ. Или сейчас есть ещё какой-то документ который нормирует цветовую маркировку проводов? Который также работает. Если есть, то скиньте его название просто интересно. .
26.05.2016 в 12:02:06
PaVaPaVa написал: ПУЭ ссылается на действующий ГОСТ.
ПУЭ правду-матку рубит вообще без ГОСТа.
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.
Вообще тема не стоит выеденного яйца, потому что надо запомнить только синий, желто-зеленый и все остальные цвета.
26.05.2016 в 12:16:20
Да здесь из чего угодно трололо на 10 страниц.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.