R.S., просто BV не церемонится с объяснениями, но почитав интернет я понял к чему он давал советы и тогда уже стал делать как он писал.
25.11.2026 в 14:08:46
R.S., просто BV не церемонится с объяснениями, но почитав интернет я понял к чему он давал советы и тогда уже стал делать как он писал.
25.11.2026 в 14:56:09
Пост для R.S.
$GLOBUS$ написал 25.11.2026 в 14:00
естественная вентиляция не любит углы под 90° и горизонтальные участки. И потеря этой самой е.в. происходит в геометрической прогрессии от каждого такого участка. Если изначально тяга была так себе, то два угла ограничивают её в ноль.
Это неверные выводы. Сопротивление углов зависит от скорости. На ЕВ скорость небольшая. И уж никак два угла не смогут задавить ЕВ так, что вентиляция работать не будет. Для вентиляторов и больших скоростей - сопротивление больше, но не в ноль.
R.S, В чем проблема у вас - написал ранее в теме, в том числе даже выделил жирным. Перечитайте...