25.05.2016 в 13:16:46
Добрый день! Ситуация следующая: Трехкомнатная квартира, кирпичный многоэтажный дом. Индивидуальное отопление от котла Протерм Рысь 24. Отопление смонтировано застройщиком 20-ой полипропиленовой трубой в стяжке. Этой трубой выполнена и магистраль и отводы. Система двутрубная с нижним подключением к радиаторам. Радиаторы алюминиевые приблизительной мощностью 1,2 кВт (на кухне, первый от котла) - 1 шт. и 2,6 кВт - 3 шт. (зал и 2 спальни). Собираюсь добавить количество секций на радиаторах, увеличив общую мощность до 12 кВт. Вопросы следующие:
14.07.2016 в 14:04:10
TheAlex написал: Достаточно ли диаметра существующей трубы для 12 кВт? Если нет, то какие могут быть последствия? Очень не хочется вскрывать стяжку и менять трубы.
Для 12кВт по подсчетам 20-ка не дотягивает, последствия - определенные батареи будут прогреваться не полностью. Циркуляция (скорость потока воды) больше - давление в контуре выше. Если на котле температуру повыше выставлять будете, прогреет.
TheAlex написал: Можно ли сделать алюминиевый радиатор из 20 секций?
Можно, но прогрев будет не полный, если только трасса большего диаметра.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.