День Добрый! На данном этапе сделана разводка водоснабжения и отопления Таунхауса (Домодедово). Схема с использованием двухконтурного котла.

Фотографировал некоторые узлы и сейчас при анализе возникли вопросы... (отсутствующий элемент, редуктор давления который потек).

  • Зачем трубопровод параллельный счетчику?
  • Отсутствует кран на одной из труб возле котла (три с краном, одна без)?

Требуется опытным взглядом принять работу сантехников, проверить правильность подключений и т.д.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

27.05.2016 в 22:53:01

Next1979 написал: Зачем трубопровод параллельный счетчику?

Вот у меня тот же вопрос. Правда не зачем? А что там за приблуда на байпасе? Если знать что, возможно станет понятно зачем. И если не ошибаюсь, ниже приблуды стоит обратный клапан.

Next1979 написал: Отсутствует кран на одной из труб возле котла (три с краном, одна без)?

Тут как раз всё ясно. Это труба выход горячей воды. Кран на ней в принципе ни к чему.

А вот грязевик на вводе стоит не правильно. И что бы там не говорили, что и в таком положении работает... Видел я результат такой "работы". Красную кнопочку на фильтре (спускник) лучше не трогайте. Течёт потом. Лучше через ближайший кран воздух выгнать после замены картриджа.

0
Next1979
Next1979
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 7

28.05.2016 в 07:46:30

Мегавольт., спасибо за участие! А замена косого фильтра на Т-образный улучшит ситуацию? Какие есть выходы?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.05.2016 в 09:04:59

Next1979 написал: замена косого фильтра на Т-образный улучшит ситуацию?

Сразу оговорюсь что и Т-образный фильтр производители рекомендуют ставить на горизонтальных участках, но если уж неминучка ставить как у Вас, то лучше Т-образный. У него сетка работает большей площадью и меньше вероятность осыпания мусора обратно в трубу.

Так всё таки что там за конструкция на байпасе? Серый участок это просто вставка из трубы "рехау" ниже обратный клапан стоит?

0
Next1979
Next1979
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 7

28.05.2016 в 17:50:47

Мегавольт., Да именно так, уточню в понедельник у сантехников в чем смысл. Подскажите еще вопрос по конденсату...трубы все мокрые! Это норма или что-то надо делать?

0
Next1979
Next1979
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 7

29.05.2016 в 13:51:26

Установили еще саморегулирующий кабель для обогрева. Фото прилагаю.

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

29.05.2016 в 18:28:55

Next1979 написал: А замена косого фильтра на Т-образный улучшит ситуацию?

Лучше не станет. Вся проблема в косом, что он перевернут. Когда будете его чистить, грязь в трубе останется, а не на сетке.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.05.2016 в 21:14:20

Next1979 написал: Подскажите еще вопрос по конденсату...трубы все мокрые! Это норма или что-то надо делать?

Ну вообще нормальное, хоть и неприятное явление. Особенно обостряется во время ремонта, когда влажность помещения повышена. Если такое будет продолжаться, то надо всерьёз на счёт вентиляции задуматься.

Acer написал: Лучше не станет. Вся проблема в косом, что он перевернут. Когда будете его чистить, грязь в трубе останется, а не на сетке.

С косым да, проблема именно в этом. С Т-образным ситуация всё таки не такая критичная будет. По хорошему можно было бы стояк повернуть в другую сторону и фильтр установить на горизонтальном участке.... Но по опыту знаю "хорошая мысля..." видна не сразу.

Next1979 написал: Установили еще саморегулирующий кабель для обогрева.

Не разу не видел что бы внутрь пихали... В основном снаружи под теплоизоляцию. Надеюсь УЗО у вас стоит.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

30.05.2016 в 23:56:52

Мегавольт. написал: е разу не видел что бы внутрь пихали..

Очень часто именно так делаю. Есть готовые комплекты и проходка для установки внутрь. УЗО обязательно! При такой установке кабель проще заменить чем при установке снаружи и вода оттаивает быстрее)).

0

Сантехнические работы Москва и область

Артурчег
Артурчег
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

09.08.2017 в 09:16:24

Приветствую специалистов теплотехников!! Ситуация такая, в 2014г поменяли советского чугунного старичка на двухконтурный bosch серия "gaz 4000" с битермическим теплообменником. Этой весной теплообменник дал внутреннюю трещину и перестал быть двухконтурным.. Сейчас ища инфу я вижу что многие столкнулись с тем же. Все как один меняют котлы. Менять теплообменник нет смысла, цена 19 тыщ, котел брал за 19,5 тыщ))) подскажите можно ли тупо поставить заглушку на выход горячей воды, а к контуру отопления поставить бкн? Или как мне лучше поступить? Выбрасывать его жаба давит) заранее благодарю!

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.08.2017 в 14:13:15

Артурчег, трудность в том, что бы убедить котёл в том, что через него потекла водопроводная вода. Что у котла за датчик расхода воды? Нужна схема, которая по команде термостата бойлера должна переключить внешний 3-хходовой, да ещё и создать эмуляцию расхода воды через котёл.

0