Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5675954

Вопрос - кто чем коммутирует лампы с ЭПРА? С минимальными размерами, а точнее шириной.
Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое, но с более компактными размерами.
На 3 лампы по 72 Вт получается пусковой ток 100-130 Ампер, в течение 100-300 микросекунд.

Вот видео на эту тему:

Посмотрел.
Для дилетантов бесполезные комменты, для грамотных объяснение принципа измерения падения напряжения на резисторе - как то по дилИтантски.
По результатам.
Чем больше емкость во входном выпрямителе и меньше или хуже термистор (а то и без него) тем больше бросок зарядного тока.
Либо последовательно ставить термисторы, дроссели или другие токоограничители.
Либо один общий выпрямитель и запитывать группы ламп выпрямленным и сглаженным 310, а в ЭПРА входные сглаживающие конденсаторы и мосты отключить.
Тогда ЛЛ можно подключать транзисторными ключами.

Микитович написал:
Посмотрел.
Для дилетантов бесполезные комменты, для грамотных объяснение принципа измерения падения напряжения на резисторе - как то по дилИтантски.
По результатам.
Чем больше емкость во входном выпрямителе и меньше или хуже термистор (а то и без него) тем больше бросок зарядного тока.
Либо последовательно ставить термисторы, дроссели или другие токоограничители.
Либо один общий выпрямитель и запитывать группы ламп выпрямленным и сглаженным 310, а в ЭПРА входные сглаживающие конденсаторы и мосты отключить.
Тогда ЛЛ можно подключать транзисторными ключами.

Микитович, Прошу "колхоз" не предлагать.
Гораздо дешевле купить нормальные ЭПРА или нормальные миниконтакторы/реле допускающие большие кратковременные пусковые токи.

siemens,
Во-во.
Нормальные ЭПРА (16 - 48 Вт) допускается включать не более 5 штук на один 10 А выключатель освещения. Впрочем так же и "экономки".
И что (какие теххарактеристики) Вы подразумеваете под техническим термином "нормальный", это что то новое в технике.
А то что я предлагаю, это "колхозить" в понимании Мастера по покупкам ну в крайней мере прикручиванию проводов.
Для радиоэлектронщика это - АЛИМЕНТАРНО.
Впрочем и как подобрать нужные реле по теххарактеристикам.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

siemens написал:
Вопрос - кто чем коммутирует лампы с ЭПРА? С минимальными размерами, а точнее шириной.

Есть вот такая штука МРП-1Т -

Микитович написал:
Нормальные ЭПРА (16 - 48 Вт) допускается включать не более 5 штук на один 10 А выключатель освещения. Впрочем так же и "экономки".

С применением реле МРП-1Т можно подключать намного больше емкостных нагрузок, вплоть до номинального тока, срабатывания при включении не будет

mastak,
Посмотрел. Хорошая и полезная девайсина.

Микитович написал:
Хорошая и полезная девайсина.

Непонятно только куда ее ставить в квартире с существующей проводкой.

mastak написал:
С применением реле МРП-1Т можно подключать намного больше емкостных нагрузок, вплоть до номинального тока, срабатывания при включении не будет

"от 50 до 450мс" =~ 250мс в среднем. Не будет ли задержка слишком заметной?
Но, да, звучит интересно.

mastak написал:
Есть вот такая штука МРП-1Т -

А эта штука на бумаге только?
Или её физически купить можно? Я штуки 4 бы взял (или немного больше), но в продаже не видно.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

vladimirsitnikov написал:
А эта штука на бумаге только?
Или её физически купить можно?

Да, и купить можно.

для люстры с 12 лампами, к примеру, все равно бесполезно.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

ТС занимается троллингом... имхо

Ixtim написал:
ТС занимается троллингом... имхо

Да нет, скорее парит в облаках. Много идей, одна краше другой, но сил не остается на их реализацию. Имхо.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

mastak написал:
С применением реле МРП-1Т можно подключать намного больше емкостных нагрузок, вплоть до номинального тока, срабатывания при включении не будет

Радует что вы не побоялись и вернулись. Но доверие людей еще надо вернуть, репутация меандра на данном форуме трещит по швам..

Вопрос первый - почему до сих пор красуется на вашем сайте??

Верх цинизма, имхо.

Гарантия подразумевает замену одного некорректно работающего устройства на такое же некорректно работающее?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

x-men написал:
для люстры с 12 лампами, к примеру, все равно бесполезно.

Почему же?

vladimirsitnikov написал:
Почему же?

Ну а как вы себе это представляете?
Вот есть, к примеру, некая люстра - единая конструкция с 12 лампочками, выведенными на 3 клеммы (L, N, PE).
Ее хозяин поставил туда или энергосберегающие люминесцентные лампочки, или светодиоднные. Все они включены параллельно. Возможно в лучшем случае, разнесены на две клавиши (если подключение люстры через 4 клеммы).
Кабель на люстру приходит как обычно из отверстия в потолке. Ну и где в этой житейской ситуации место этой штучке на дин-рейку?

x-men написал:
Кабель на люстру приходит как обычно из отверстия в потолке. Ну и где в этой житейской ситуации место этой штучке на дин-рейку?

Ок, понял направление мысли. Исходно это были 2 различных сообщения, и я подумал, что ещё какая-то особенность есть.
Это, да, под МРП-1Т нужно отдельную линию линию, но, если речь про щиток, то МРП-1Т может экономить деньги и место в этом самом щитке.

vladimirsitnikov написал:
и место в этом самом щитке.

Эта МРП заточена прежде всего под нагрузку осветительного характера. Но выключатели света стоят по месту у входов в помещения. А МРП в щитке...
И что делать с плюсами и экономией? Идея разнесения по времени мне нравится, а все остальное не продумано.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

x-men написал:
Эта МРП заточена прежде всего под нагрузку осветительного характера. Но выключатели света стоят по месту у входов в помещения. А МРП в щитке...

Да, согласен, МРП-1т использовать не всегда удобно. Сейчас работаем над версией с дистанционным включением, подобно вот как у этого - .
Исходно в розетке напряжения (АС230 В) нет.
При подключении любой нагрузки будет дистанционно включаться МРП-1т и подавать напряжение.