Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 261
#5677151

Привет!
СМ подключена в отдельную розетку, проведенную от щитка. Похоже, с землей. В щитке черт ногу сломит, потому не могу понять, подключена ли земля. Недавно подключил на эту же розетку через тройник с землей ПММ. Все работало отлично, пока ПММ не начала произвольно выключаться (видимо, срабатывала защита), а от крана начало бить током и слегка от корпуса ПММ. Мультиметром особо не владею, померил напряжение между корпусом СМ и краном и между корпусом ПММ и краном. Показания абсолютно одинаковые. Как при попеременном включении приборов в розетку, так и при одновременном в тройник. Тройник новый, так как предыдущий, как выяснилось, оплавился внутри и развалился. Пока не бьет, но не пробовал запускать оба устройства одновременно.

Подскажите, пожалуйста: проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник, или с землей тоже что-то не так?

1Sun написал:
померил напряжение между корпусом СМ и краном и между корпусом ПММ и краном

Неправильно померили. Переведите переключатель тестера на измерение переменного напряжения (в секции V~ отметка 750).
Без земли плавится ничего не должно, только пощипывать током (это из-за фильтра питания) - ничего страшного. Но плавление проводов - это нехорошо. Удлинитель слабоват - там от силы ПВС 3х0,5. А то и вовсе 3х0,35. Стиралку и ПММ не потянет точно. Провод в данном случае должен быть 3х1,5. "Единичка" в крайнем случае, но тогда одновременно лучше не включать ПММ и СМ. А на фото, похоже, плохой контакт в месте сварки или не всеми жилками приварился. Где тонко, там и рвется.
Желательно электрика вызвать, проверить эту отдельную линию, номиналы АВ посмотреть, провод, розетку. Форум форумом, но надо чтобы электрик разобрался, а то по "советам" дров наломать легче простого.
Можно фото щитка с указанием, где провода на эту розетку идут?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

1Sun написал:
проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник,

Во первых какой провод в тройнике? Вам только на СМ нужно 2,5 мм2. Во вторых контакты
в таких тройниках дохлые, как и способ подключения провода к ним. В идеале ни каких тройников,
они годятся только для не очень мощной бытовой технике. Взгляните на бирку тройника - сколько
там заявленных ампер. Двойная розетка тоже не прокатит так как бытовые розетки до 16 А.
Хотя как вариант. А линия у Вас каким кабелем выполнена? А то и линию убьёте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 03.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 261

andrejsheve написал:
Неправильно померили. Переведите переключатель тестера на измерение переменного напряжения (в секции V~ отметка 750)

Спасибо! На переменном "750" нули, на "200" показывает 00.7 между корпусом и краном.

Что удлинитель слабоват стало видно после вскрытия.

Контакт провода и шины виноват, соединение выполнено каким-то хлипким обжатием, как, например, в телефонном аппарате.
1Sun, попросите кого-н., кто дружит с паяльником, пропаять соединения. До пропайки лучше не пользоваться этим удлинителем, если не хотите пожара.

1Sun написал:
Подскажите, пожалуйста: проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник, или с землей тоже что-то не так?

Ток большой, соединение не выдержало. Земля ни при чём.

Вечный студент

megrad написал:
там заявленных ампер.

Ну, умельцы из Поднебесной что хош напишут, это же не значит, что туда можно обогреватель втыкать.
Лучше действительно, без удлинителей обходиться.
Не одно, так другое: купил осенью сыну в общагу удлинитель Пилот за 900 р. Звонит мне, говорит: затрещал и дым повалил, ходил в магазин по гарантии, ему говорят, мол Вы неправильно подключали. Суки, меня там не было, я б сказал. Говорю: привози, гляну. Привёз. Соединения с шинами нормальные, паяные, но (!) сгорел фильтрующий конденсатор. Поменял, поставил не на 630 В, а на 1000, ща, вроде, всё нормально.
Но в студенческой общаге без удлинителя не обойтись, деваться некуда, а в квартире их использовать нуегонафиг, тем более вот такие как на фото...

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

MrGalaxy, пилот с фильтром на силовую технику? И ещё кнопочка с подсветкой?
А просто взять тройную розетку и зарядить её кабелем 2х2,5 не судьба?
В пилотах питающий кабель мах. 1,5, а туда чайник и плитку "Мечта"!!!?

MrGalaxy написал:
ему говорят, мол Вы неправильно подключали.

Правильно сказали пилот для электроники, бл.. Вы не путайте удлинитель
с пилотом. А Вы в курсе, что если потребляемая мощность больше 1 кВт,
то удлинитель разворачивают на всю длину. Иначе сплавится.

Написано! мощность не более 2200 Вт (для данной модели)
Вот ГОСТ на удлинители( а не пилоты!!!)

MrGalaxy написал:
купил осенью сыну в общагу удлинитель

Там и так всё дохлое.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
MrGalaxy, пилот с фильтром на силовую технику? И ещё кнопочка с подсветкой?
А просто взять тройную розетку и зарядить её кабелем 2х2,5 не судьба?
В пилотах питающий кабель мах. 1,5, а туда чайник и плитку "Мечта"!!!?

Если бы! Подключен был ноутбук, принтер, лампа настольная и всякие зарядные устройства. Всё!
Чайник и СВЧ-печка у них на другом столе стоит и подключена к другим розеткам.

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

MrGalaxy написал:
Подключен был ноутбук, принтер, лампа настольная и всякие зарядные устройства.

На данный момент, а сколько его подключали не правильно? Тем более комплектующее китай.
Интересно, а сколько это по мощности получилось?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

MrGalaxy написал:
Подключен был ноутбук, принтер, лампа настольная и всякие зарядные устройства.

На данный момент, а сколько его подключали не правильно? Тем более комплектующее китай.
Интересно, а сколько это по мощности получилось?

megrad, сразу подключили правильно. Ну сколько по мощности: ноут ватт 50, ну пусть 100 (не игровой, самый обычный), лампа 40 Вт, принтер ватт 300 в режиме печати. Сколько набегает? Полкиловатта, пускай даже киловатт. Допускается до 10 А (Pilot GL):

Вы внимательно прочтите что произошло: кондёр дохлый попался, при чём тут ток через провода.

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

MrGalaxy написал:
кондёр дохлый попался, при чём тут ток через провода.

Тема про СМ и ПММ. Кстати, а зачем лампу в пилот включать? И следующий вопрос
почему ЛК, а не экономка?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

MrGalaxy написал:
кондёр дохлый попался, при чём тут ток через провода.

Тема про СМ и ПММ. Кстати, а зачем лампу в пилот включать? И следующий вопрос
почему ЛК, а не экономка?

megrad, а куда ещё? Нету там больше розеток. Провод через всю комнату проложен, для этого и покупался. Про ЛК не понял что это такое.
ЗЫ. Можно, конечно, было и самому сделать необходимый удлинитель, но там время поджимало, ребёнку учиться надо. Тумблер опять же удобен и вообще мне Пилотовская сборка GL нравится, более-менее аккуратно всё. Только вот с электроникой фуфло поставили, ну так починил же.
А с вопросом ТС, вроде, уже разобрались, всё сказано.

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

MrGalaxy написал:
Про ЛК не понял

Лампа накаливания.

MrGalaxy написал:
Нету там больше розеток.

Знаю. Обслуживал, и по предписанию изымал тройники и пилоты, во избежание.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

MrGalaxy написал:
Про ЛК не понял

Лампа накаливания.

megrad, а почему ЛК, а не ЛН? Лампа накаливания = ЛН. По сути вопроса: для того, чтобы глазам было комфортно. Хотя дома в люстрах у меня светодиоды, экономлю так сказать Но местное освещение всё на лампочках Ильича.

megrad написал:

MrGalaxy написал:
Нету там больше розеток.

Знаю. Обслуживал, и по предписанию изымал тройники и пилоты, во избежание.

megrad, Это борьба со следствием, а не с причиной. Лучше б там проводку заменить, умощнить, третий провод провести и розетки поменять, хотя бы чтоб не болтались в подрозетниках.

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

MrGalaxy написал:
Лампа накаливания = ЛН

Точно.

MrGalaxy написал:
Лучше б там проводку заменить

Народ на себе экономит, а руководство универа на студентах. Тем более ведут себя
учащиеся в общаге как оккупанты.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
ведут себя
учащиеся в общаге как оккупанты.

megrad, что есть - то есть, учился, знаю, сам грешен.

Вечный студент