Так а в целом если не перфекционировать, то схема ок? В работу можно пускать?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 15:47:03

Возьмите схему любую, с которой пришли люди на форум, давайте я её исправлю на 2Р в двух вариантах, а вы на каком угодно оборудовании обсчитаете три варианта, тогда и поговорим)

0
Sacred
Sacred
Новичок

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 15:54:42

Можно взять мою с прошлой страницы, бренд буду считать легранд.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 16:06:31

Sacred, можете и сами посчитать. http:https://mastergrad.com/mediafiles/5e/52/4e/5e524e635b0855ed1452745bf0c8377d.jpeg 1)Вытяжку 2Р АВ+УЗО вместо дифа или оставьте считайте свой вариант. 2)В моем вариант вытяжку и бойлер 2Р +УЗО на каждую линию. посудомойку перенести под УЗО кухни, стиралку на розетки с/у+т.п., на т.п.2РАВ. Перед каждым групповым УЗО добавьте по 2Р АВ. 3) всё что в 2) +2Р АВ на линиях. Не забудьте учесть в своем варианте 5 нулевых шинок, желательно со ссылками на них, их цены и варианты их размещения. Номиналы АВ и УЗО оставьте везде одинаковыми, потом поправим. Пронумеруйте только всё на схеме (схемах) - удобнее будет.

0
Sacred
Sacred
Новичок

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 16:33:48

Вытяжка в смысле вент установка? Без номиналов считать не будет смысла т.к. цена отличается в плоть до 2ух раз. Ну можно прикинуть что кол-во узо останется тоже, но грубо добавится 2П АВ16, 63, 10, 40, 63 у легранда это будет 7$+13$+7$+9$+13$=49$ деньги небольшие в принципе, вопрос целесообразности. Ну а если именно про компоновку, то я все еще в упор не понимаю, зачем давать бойлеру отдельное узо, при том что автомат бойлера будет выключен 342 дня в году. А вот по теплому полу, 2п именно на него или после узо? т.е. так ок будет

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 16:51:45

Sacred, если вы т.п.оставляете под групповым УЗО, то и на т.п. 2Р АВ, и перед групповым УЗО. По поводу двух недель для бойлера, так возьмите проточный водонагреватель на 3кВт от силы) и 10мА УЗО на него будет в самый раз.

0
Sacred
Sacred
Новичок

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 17:13:41

SB3, не, сорян, но это уже полный бред пошел уже какие-то 3кв проточники. 0 конструктива

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 17:18:06

Sacred, а вы-то что хотели поставить?)

0
Sacred
Sacred
Новичок

Регистрация: 05.02.2016

Гродно

Сообщений: 38

05.06.2016 в 20:05:27

Обычный накопительный бойлер. Как минимум потому, что если проточный и рассматривать, то не менее 6кВт. Но при этом всем тип бойлера вообще никак не влияет на то, что работать он будет 2 недели в году и поэтому непонятно зачем ему отдельное узо.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 20:31:26

То есть деньги на байду с баком , которая использоваться будет 2 недели в году, вы готовы выкинуть, а 10мА УЗО поставить на водонагреватель попроще - никак?