08.05.2017 в 05:28:52
Radio написал:
gvozdoed написал: на амперметре горит 0.0 потомучто не хватило длинны вводного кабеля, но свою функцию - индикация наличия напряжения на входе, до вводного автомата оно выполняет!
Вообще-то вводной кабель засовывается во вводной автомат, а уже из него провода идут через амперметер куда душе угодно. :)
Radio Все так и есть, только дополнительно сверху уходит кабель еще и на вольтметр/амперметр.
08.05.2017 в 08:27:53
gvozdoed написал: только дополнительно сверху уходит кабель еще и на вольтметр/амперметр.
Какой кабель? Откуда? Куда? Зачем? Почему амперметр не работает? :)
gvozdoed написал: свою функцию - индикация наличия напряжения на входе, до вводного автомата оно выполняет!
Эту функцию он может прекрасно выполнять будучи подключенным после вводного автомата. :) Если очень принципиально именно до (зачем?), можно сделать отводы с вводных клемм вводного автомата. Но что мешает использовать амперметр, я все равно не понимаю. :confused:
08.05.2017 в 08:29:53
gvozdoed написал: свою функцию - индикация наличия напряжения на входе, до вводного автомата оно выполняет!
Эту функцию он может прекрасно выполнять будучи подключенным после вводного автомата. :)
08.05.2017 в 21:49:41
gvozdoed написал: Прошу указать на ошибки, допущенные при проектировании щита.
Вы ошиблись с размещением щита. Такие щиты применяют не в квартирах, а в офисах, чтобы проблемы на одной линии не вызвали отключение всех компьютеров разом.
Деньги на ветер.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу