cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 19:27:11

SB3, Кадров конечно там много=))Короче я так понимаю чтобы определиться с сечением кабеля в щите надо сложить номиналы автоматов,правильно?Например если вводный 2р 50А и дальше штуки 3 УЗО 63А и под каждым амер на 100 автоматов(как я читал это нормально если УЗО равно или больше номинала вводного АВ,как там написано при таком раскладе можно ставить сколько угодно много АВ,а вот если УЗО меньше то все строго по номиналу УЗО),при такой схеме какой кабель взять?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 20:59:36

Вообще-то всегда есть возможность ограничить ток группы установив 2Р или 1Р+N АВ) "Под" каждое УЗО лучше не ставить больше 4АВ. Лучше в щите использовать мин.6мм.кв. из этого и исходить. И чтобы наглядно было - лучше схемку какую-нибудь нарисуйте, нагляднее будет.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 21:06:59

SB3,"Правильно, 10мм.кв. минимум))) Хотя бы до этого он додумался или интуиция) Поставил бы перед УЗО 2Р АВ 32А к примеру - мог бы 6мм.кв. обойтись)." При монтаже использовался гибкий установочный провод ПУГВ (ПВ3) сечением 10 мм2. Такой большой, потому что ввод у нас 10мм2 (вроде как), плюс фазные шины рассчитаны на 63А (, нулевые тоже), что примерно соответствует 10 мм2. Он руководствовался тем какой у него вводный кабель и автомат такое и сечение в щитке,получаетя он бы и разводил бы 6мм2 если у него 32 ограничивал бы или сам был бы 6мм2.И чья же правда?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 21:35:35

SB3 написал: И чтобы наглядно было - лучше схемку какую-нибудь нарисуйте, нагляднее будет.

Лучше распишу схема не сложная) Вводный на 50А 2P затем 1УЗО63А(AB1P 16,16,16,25,16,10),2УЗО63А(АВ1P 32,16,16,16,16,16,16,10),3УЗО 63А(AB1P 10,16,16,16),вторую группу лучше наверное на 2 разбить

SB3 написал: Вообще-то всегда есть возможность ограничить ток группы установив 2Р или 1Р+N АВ)

Ну а мне ограничения для групп не нужны) И вообще это бред перед каждым УЗО ставить персональный АВ

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

09.06.2016 в 22:47:10

SB3 написал: 2 УЗО на всё уходят в прошлое?)

Нет, просто всё бывает разных размеров при сохранении пропорций. :)

0
holovlov1
holovlov1
Новичок

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

09.06.2016 в 23:57:16

А я вот за неимением наконечников и клещей развожу щитовую ПВ-1 10мм, осталось только нули развести. Гнуть 10мм то еще удовольствие, особенно неразрывно фазу прокинуть через несколько АВ, завтра скину фото процесса, если не забуду :)

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.06.2016 в 01:51:44

cuper, если будете называть бредом то, что не понимаете или не хотите понять, далеко вы не уйдёте. В вашем случае 10мм.кв. между вводным АВ - УЗО и от УЗО до АВ линий, АВ линий лучше соединять шинками, ибо гнуть и опрессовывать 2х10мм.кв. замучаетесь).

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.06.2016 в 09:30:45

Поскольку в хваленом ИЭК типоразмеры стандартно не совпадают можно вот такой заменитель шинки

В данном случае это алюминий 4 кв.

0
holovlov1
holovlov1
Новичок

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

10.06.2016 в 10:05:20

Микитович,
А какой смысл использовать алюминий в щитовой?

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.06.2016 в 11:19:17

holovlov1, А это не щитовая. Дачный домик. Воздушка. Счетчик в кухне, до столба по воздуху 30 м АПВ 10 кв. До хозблока тоже алюминий, 3 жилы в двойной изоляции крученный, 3х6. И на кой ляд мне медь между модульками?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

10.06.2016 в 11:37:54

SB3,

SB3 написал: если будете называть бредом то, что не понимаете или не хотите понять, далеко вы не уйдёте.

Не почему я понимаю,но у меня же дома не завод где если один потребитель начнет тянуть больше другому будет уже не хватать,думаю хватит всем и вся и ограничивать не имеет смысла в моем случае :)

SB3 написал: В вашем случае 10мм.кв. между вводным АВ - УЗО и от УЗО до АВ линий

Потому что ввод 10мм2?

SB3 написал: АВ линий лучше соединять шинками, ибо гнуть и опрессовывать 2х10мм.кв. замучаетесь).

Полностью согласен :) Шинки то как раз уже приобрел и 1Р и 2Р)) не подскажите чем лучше 10мм2 опрессовывать,а то у меня есть опрессовщик,но он максимум 6мм2 тянет Микитович,

Микитович написал: Поскольку в хваленом ИЭК типоразмеры стандартно не совпадают можно вот такой заменитель шинки

Хорошо что я не на ABB собираю :) Хотя будет один на этаже УЗО63А на 100мА селективное,поставил бы тоже ABB,но боюсь уведут ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу