SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 00:20:35

cuper, народ методом проб и ошибок, и не только пришёл к следующему) 1,5мм.кв. - 10А, 2,5мм.кв. - 16А, 4мм.кв. - 25А , 6мм.кв. - 32А, от силы 40А, 10мм.кв. - 40-50А, 16мм.кв. - 63А. И конечно не стоит забывать про падение напряжения ).

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 00:50:40

SB3, Ну это вы мне про номиналы автоматов для проводки пишете) Что то я ни разу не видел чтобы щиты разным кабелем собирали=) Объясните мне вот почему человек с этого форума http://ikmebo.ru/forum/viewtopic.php?f=492&t=6302 10мм2 щит собрал?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.06.2016 в 01:42:21

SB3 написал: cuper, народ методом проб и ошибок, и не только пришёл к следующему) 1,5мм.кв. - 10А, 2,5мм.кв. - 16А, 4мм.кв. - 25А , 6мм.кв. - 32А, от силы 40А, 10мм.кв. - 40-50А, 16мм.кв. - 63А. И конечно не стоит забывать про падение напряжени

Цифирь правильная а смысл неверен. И не народ шишками на заднице, а ГОСТ расчетами и экспериментами. Сечение провода для силы тока определяется для разных условий - воздух, открытая, закрытая в штукатурке, то есть температурой провода и предельной температурой для изоляции (у ПВХ она 60-65 град). Приведенные цифры для провода в штукатурке, при плохом охлаждении. И плохой проводимости применяемой меди. Провод в воздухе - цифирь будет на 30% более. Лень лазить за таблицей. ХОТЯ

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 03:16:08

Микитович, не надо этих таблиц и так до сих пор учат на 2,5мм.кв. 25А АВ ставить, при розетках на 16А))), да ещё "шлейфом" соединяют.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 03:35:32

cuper, объясняю) вот там группа "...УЗО - 40 (по хорошему надо 63 номинал, но жаба задавила переплачивать, не думал вначале о мощном проточнике) санузел - про запас для проточного водонагревателя B40, если будет накопитель, то будет заменено на C16 прихожая + розетка на кухне с другой стены - балкон - шлейфом - про запас (C20) ( Микитович, булыжник в огород вашей таблицы :) ) освещение ванная - B10 лабуда в прихожей типа дверного звонка и свича - B10..." - допускается ток в ... 80А :) ( если заменит АВ 40А на 16А будет 56А) вводной у него , как я понял на 50А, при УЗО на 40А, жаба-то задушила на 63А взять))). Выходит вводной 50А - УЗО40А - кучка АВ на 80А ( или 56А при замене АВ). Вопрос, ну и каким кабелем ему соединять вводной с группы УЗО и это УЗО с своими АВ линий ( АВ вроде шиной соединил) ? - Правильно, 10мм.кв. минимум))) Хотя бы до этого он додумался или интуиция) Поставил бы перед УЗО 2Р АВ 32А к примеру - мог бы 6мм.кв. обойтись).

Вторая группа "...УЗО - 40 кондиционер C16 комната - линия 1 розеток - C16 комната - линия 2 розеток - C16 освещение кухня - B10..." снова вводной 50А - УЗО 40А - сумма АВ 58А))) - ну и какой кабель брать, кроме того,что УЗО и здесь надо было на 63А?) Тут конечно можно "рогом" упираться, что освещение там 100-500Вт от силы и кондей будет 2кВт потреблять наверное и розетки так никто никогда не нагрузит на 32А и т.п. - но это кому как).

Другой там вообще красавчек))) "Я доверил сборку щитка заводу *** (рекомендация Земского). Конечно дороже, но у меня нет времени глубоко вникать в вопрос. 21 автомат Abb, цена со сборкой 11.2 т.руб. Установка оплачивается отдельно" Вообще ни одного 30 и 10мА УЗО что-ли?) Хотя ниже он дополнил "Глянул мельком щиток, у меня вроде еще 2 узо кроме общего, щит собран, внутренности не фоткал" Тоже прикольнул - 8-10 АВ ( французы больше 8 не рисуют) на одно УЗО или фиг знает,что там у него)))

Ещё один "При 30ма УЗО меня било током много раз и очень ощутимо (под душем я бы такое испытать не решился) и УЗО (АББ 30мА) ни разу не выбило, интересно на диф автоматах тоже самое." - это для тех кто не хочет 10мА УЗО ставить на водонагреватель)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.06.2016 в 08:54:06

SB3 написал: и так до сих пор учат на 2,5мм.кв. 25А АВ ставить, при розетках на 16А))), да ещё "шлейфом" соединяют.

Таблицы надо. Бестолковому все равно по барабану, а кто хочет разобраться - это подсказка откуда ноги растут. А иначе получается что "народ методом проб и ошибок, ".

cuper написал: Что то я ни разу не видел чтобы щиты разным кабелем собирали

А ничего что проводку в стены разным проводом укладывают? И автоматы разных номиналов ставят. А что одним проводом, это для удобства и эстетики монтажа, но провода с запасом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21189

09.06.2016 в 10:46:11

Я бы вообще меньше 16 мм² в щитке не применял, а то мало ли что..

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.06.2016 в 10:55:32

Radio написал: Я бы вообще меньше 16 мм² в щитке

А Вы бы вообше разок развели шкаф. А то мало ли... Для особо сомневающихся. Например HAGER клеммники MA_6VU00700e в шкафы и щитки делает под разветвление проводов 1,5 - 4 кв.мм. а групповой ввод до 25. Хотя для некоторых ничто не авторитет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21189

09.06.2016 в 11:14:59

Микитович написал: Хотя для некоторых ничто не авторитет.

Ну для некоторых даже они сами не авторитет. Одной рукой постят табличку, а другой - тут же пишут глупость:

Микитович написал: Для 50 А провод в воздухе (а не в теплоизоляции. типа штукатурки, пены и проч) 6 кв.мм. с большим запасом. Даже 4 и то с запасом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21189

09.06.2016 в 11:47:33

Микитович написал: А Вы бы вообше разок развели шкаф.

Вот прямо сейчас развожу, а вы?

...сечение что надо! :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 18:34:13

Radio, что-то вы совсем не "бюджетно" развели))) 2 УЗО на всё уходят в прошлое?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу