Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 03:35:32

cuper, объясняю) вот там группа "...УЗО - 40 (по хорошему надо 63 номинал, но жаба задавила переплачивать, не думал вначале о мощном проточнике) санузел - про запас для проточного водонагревателя B40, если будет накопитель, то будет заменено на C16 прихожая + розетка на кухне с другой стены - балкон - шлейфом - про запас (C20) ( Микитович, булыжник в огород вашей таблицы :) ) освещение ванная - B10 лабуда в прихожей типа дверного звонка и свича - B10..." - допускается ток в ... 80А :) ( если заменит АВ 40А на 16А будет 56А) вводной у него , как я понял на 50А, при УЗО на 40А, жаба-то задушила на 63А взять))). Выходит вводной 50А - УЗО40А - кучка АВ на 80А ( или 56А при замене АВ). Вопрос, ну и каким кабелем ему соединять вводной с группы УЗО и это УЗО с своими АВ линий ( АВ вроде шиной соединил) ? - Правильно, 10мм.кв. минимум))) Хотя бы до этого он додумался или интуиция) Поставил бы перед УЗО 2Р АВ 32А к примеру - мог бы 6мм.кв. обойтись).

Вторая группа "...УЗО - 40 кондиционер C16 комната - линия 1 розеток - C16 комната - линия 2 розеток - C16 освещение кухня - B10..." снова вводной 50А - УЗО 40А - сумма АВ 58А))) - ну и какой кабель брать, кроме того,что УЗО и здесь надо было на 63А?) Тут конечно можно "рогом" упираться, что освещение там 100-500Вт от силы и кондей будет 2кВт потреблять наверное и розетки так никто никогда не нагрузит на 32А и т.п. - но это кому как).

Другой там вообще красавчек))) "Я доверил сборку щитка заводу *** (рекомендация Земского). Конечно дороже, но у меня нет времени глубоко вникать в вопрос. 21 автомат Abb, цена со сборкой 11.2 т.руб. Установка оплачивается отдельно" Вообще ни одного 30 и 10мА УЗО что-ли?) Хотя ниже он дополнил "Глянул мельком щиток, у меня вроде еще 2 узо кроме общего, щит собран, внутренности не фоткал" Тоже прикольнул - 8-10 АВ ( французы больше 8 не рисуют) на одно УЗО или фиг знает,что там у него)))

Ещё один "При 30ма УЗО меня било током много раз и очень ощутимо (под душем я бы такое испытать не решился) и УЗО (АББ 30мА) ни разу не выбило, интересно на диф автоматах тоже самое." - это для тех кто не хочет 10мА УЗО ставить на водонагреватель)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.06.2016 в 08:54:06

SB3 написал: и так до сих пор учат на 2,5мм.кв. 25А АВ ставить, при розетках на 16А))), да ещё "шлейфом" соединяют.

Таблицы надо. Бестолковому все равно по барабану, а кто хочет разобраться - это подсказка откуда ноги растут. А иначе получается что "народ методом проб и ошибок, ".

cuper написал: Что то я ни разу не видел чтобы щиты разным кабелем собирали

А ничего что проводку в стены разным проводом укладывают? И автоматы разных номиналов ставят. А что одним проводом, это для удобства и эстетики монтажа, но провода с запасом.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

09.06.2016 в 10:46:11

Я бы вообще меньше 16 мм² в щитке не применял, а то мало ли что..

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.06.2016 в 10:55:32

Radio написал: Я бы вообще меньше 16 мм² в щитке

А Вы бы вообше разок развели шкаф. А то мало ли... Для особо сомневающихся. Например HAGER клеммники MA_6VU00700e в шкафы и щитки делает под разветвление проводов 1,5 - 4 кв.мм. а групповой ввод до 25. Хотя для некоторых ничто не авторитет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

09.06.2016 в 11:14:59

Микитович написал: Хотя для некоторых ничто не авторитет.

Ну для некоторых даже они сами не авторитет. Одной рукой постят табличку, а другой - тут же пишут глупость:

Микитович написал: Для 50 А провод в воздухе (а не в теплоизоляции. типа штукатурки, пены и проч) 6 кв.мм. с большим запасом. Даже 4 и то с запасом.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

09.06.2016 в 11:47:33

Микитович написал: А Вы бы вообше разок развели шкаф.

Вот прямо сейчас развожу, а вы?

...сечение что надо! :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 18:34:13

Radio, что-то вы совсем не "бюджетно" развели))) 2 УЗО на всё уходят в прошлое?)

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 19:27:11

SB3, Кадров конечно там много=))Короче я так понимаю чтобы определиться с сечением кабеля в щите надо сложить номиналы автоматов,правильно?Например если вводный 2р 50А и дальше штуки 3 УЗО 63А и под каждым амер на 100 автоматов(как я читал это нормально если УЗО равно или больше номинала вводного АВ,как там написано при таком раскладе можно ставить сколько угодно много АВ,а вот если УЗО меньше то все строго по номиналу УЗО),при такой схеме какой кабель взять?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 20:59:36

Вообще-то всегда есть возможность ограничить ток группы установив 2Р или 1Р+N АВ) "Под" каждое УЗО лучше не ставить больше 4АВ. Лучше в щите использовать мин.6мм.кв. из этого и исходить. И чтобы наглядно было - лучше схемку какую-нибудь нарисуйте, нагляднее будет.

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 21:06:59

SB3,"Правильно, 10мм.кв. минимум))) Хотя бы до этого он додумался или интуиция) Поставил бы перед УЗО 2Р АВ 32А к примеру - мог бы 6мм.кв. обойтись)." При монтаже использовался гибкий установочный провод ПУГВ (ПВ3) сечением 10 мм2. Такой большой, потому что ввод у нас 10мм2 (вроде как), плюс фазные шины рассчитаны на 63А (, нулевые тоже), что примерно соответствует 10 мм2. Он руководствовался тем какой у него вводный кабель и автомат такое и сечение в щитке,получаетя он бы и разводил бы 6мм2 если у него 32 ограничивал бы или сам был бы 6мм2.И чья же правда?

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 21:35:35

SB3 написал: И чтобы наглядно было - лучше схемку какую-нибудь нарисуйте, нагляднее будет.

Лучше распишу схема не сложная) Вводный на 50А 2P затем 1УЗО63А(AB1P 16,16,16,25,16,10),2УЗО63А(АВ1P 32,16,16,16,16,16,16,10),3УЗО 63А(AB1P 10,16,16,16),вторую группу лучше наверное на 2 разбить

SB3 написал: Вообще-то всегда есть возможность ограничить ток группы установив 2Р или 1Р+N АВ)

Ну а мне ограничения для групп не нужны) И вообще это бред перед каждым УЗО ставить персональный АВ

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

09.06.2016 в 22:47:10

SB3 написал: 2 УЗО на всё уходят в прошлое?)

Нет, просто всё бывает разных размеров при сохранении пропорций. :)

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

09.06.2016 в 23:57:16

А я вот за неимением наконечников и клещей развожу щитовую ПВ-1 10мм, осталось только нули развести. Гнуть 10мм то еще удовольствие, особенно неразрывно фазу прокинуть через несколько АВ, завтра скину фото процесса, если не забуду :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.06.2016 в 01:51:44

cuper, если будете называть бредом то, что не понимаете или не хотите понять, далеко вы не уйдёте. В вашем случае 10мм.кв. между вводным АВ - УЗО и от УЗО до АВ линий, АВ линий лучше соединять шинками, ибо гнуть и опрессовывать 2х10мм.кв. замучаетесь).

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.06.2016 в 09:30:45

Поскольку в хваленом ИЭК типоразмеры стандартно не совпадают можно вот такой заменитель шинки

В данном случае это алюминий 4 кв.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу