Привет народ подскажите правильно ли я думаю что какой вводный кабель такие и перемычки и т.д?Например ввод 10мм2 то и перемычки 10мм2 или поменьше можно взять?Спасибо!

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

06.06.2016 в 17:25:38

cuper написал: то и перемычки 10мм2

Сколько вам отпущено мощности? :) Схему покажите щита. Перемычками что имеете ввиду? Если автоматы ( например) на 10, 16 А- зачем им перемычки на 10 мм. кв?

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

06.06.2016 в 20:42:11

Klod, Сколько вам отпущено мощности? Какая разница сколько мне отпущено,вопрос не в этом!Зачем вам схема моего щита?Скажите просто по какому принципу рассчитывать сечение провода в электрическом щите? Тут вот например тип собирает 6мм2 пв-3 и походу дела все свои щиты http://cs-cs.net/k-totalnoj-sborke-shhitkov-gotov Это правильно?

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

06.06.2016 в 23:08:46

Считаешь суммарный ток который будет двигаться по этим автоматам, и подбираешь сечение провода, таблицы бесплатно лежат в интернете. Как это связано с приходящим кабелем и выделенной мощностью - хер его знает. Но, схему твою никто не видел, так что, однозначно не ответить.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.06.2016 в 23:09:08

cuper написал: Это правильно?

При токах до 60А - вполне, даже с запасом. А что Вас беспокоит?

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.06.2016 в 00:04:33

Микитович, а 2х10 влезет в модульный обычный автомат? Моножила, или в наконечниках НШВИ?

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

07.06.2016 в 00:11:29

Wernand, 50А на входе этой информации я думаю достаточно,суммарный ток чего?

Микитович написал:

cuper написал: Это правильно?

При токах до 60А - вполне, даже с запасом. А что Вас беспокоит?

Микитович, ну я тоже думаю что ок будет,т.к потребителей больше 8кВт не будет Просто есть разные мнения

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

07.06.2016 в 00:16:16

cuper, если тебе этой информации достаточно - смотри таблицы, и делай как тебе кажется достаточно.

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

07.06.2016 в 11:05:31

Wernand, Ну так а что считать?Типо какой автомат такая и перемычка?После вводного на 50А и УЗО такого же естественно номинала идут автоматы на 10,16,32А Получается тогда вводный с УЗО какой жилой соединять?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

07.06.2016 в 12:01:52

cuper написал: Просто есть разные мнения

Мнения на основании знаний или на основании, мол кто то чего то сказанул? Штатная гребенчатая соединительная планка имеет зубцы сечением 14-16 кв.мм, но это из механической прочности. Для 50 А провод в воздухе (а не в теплоизоляции. типа штукатурки, пены и проч) 6 кв.мм. с большим запасом. Даже 4 и то с запасом. Или 2х2,5.

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

07.06.2016 в 13:11:49

Микитович, Спасибо,получаетя если 6мм2 делать запас считай на половину больше?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 00:20:35

cuper, народ методом проб и ошибок, и не только пришёл к следующему) 1,5мм.кв. - 10А, 2,5мм.кв. - 16А, 4мм.кв. - 25А , 6мм.кв. - 32А, от силы 40А, 10мм.кв. - 40-50А, 16мм.кв. - 63А. И конечно не стоит забывать про падение напряжения ).

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

09.06.2016 в 00:50:40

SB3, Ну это вы мне про номиналы автоматов для проводки пишете) Что то я ни разу не видел чтобы щиты разным кабелем собирали=) Объясните мне вот почему человек с этого форума http://ikmebo.ru/forum/viewtopic.php?f=492&t=6302 10мм2 щит собрал?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.06.2016 в 01:42:21

SB3 написал: cuper, народ методом проб и ошибок, и не только пришёл к следующему) 1,5мм.кв. - 10А, 2,5мм.кв. - 16А, 4мм.кв. - 25А , 6мм.кв. - 32А, от силы 40А, 10мм.кв. - 40-50А, 16мм.кв. - 63А. И конечно не стоит забывать про падение напряжени

Цифирь правильная а смысл неверен. И не народ шишками на заднице, а ГОСТ расчетами и экспериментами. Сечение провода для силы тока определяется для разных условий - воздух, открытая, закрытая в штукатурке, то есть температурой провода и предельной температурой для изоляции (у ПВХ она 60-65 град). Приведенные цифры для провода в штукатурке, при плохом охлаждении. И плохой проводимости применяемой меди. Провод в воздухе - цифирь будет на 30% более. Лень лазить за таблицей. ХОТЯ

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 03:16:08

Микитович, не надо этих таблиц и так до сих пор учат на 2,5мм.кв. 25А АВ ставить, при розетках на 16А))), да ещё "шлейфом" соединяют.

0