ilia j
ilia j
Новичок

Регистрация: 25.09.2015

Москва

Сообщений: 5

07.06.2016 в 23:12:10

Друзья!

Покритикуйте, пожалуйста, приложенный план щитка - подскажите, какие ошибки я допустил.

Пояснение по ситуации:

  • год назад сделали ремонт всего, кроме кухни
  • тогда заранее завели линии для кухни никуда не подключенные, еще особо не задумываясь, что будет на кухне
  • щиток тогда собрали частично.

Где возможно, стараюсь делать сам, чтобы хоть что-то руками уметь делать (программист). Лет пять назад, на предыдущей квартире собирал щиток 3х12 по готовому плану. Собирал на жестком проводе. Все ОК, но сейчас хочу покрасивше - с гибким проводом, НШВИ и гребенками.

Щиток mistral 24 модуля. Начинка - legrand DX3. Сейчас фактически в нем вводной 63A и УЗО 300мА/63А, за ними - ДА30мА/32А для эл.плиты и ДА30мА/25А для всего остального.

Мне нужно подключить линии на кухне, включая отдельно стоящую варочную, ПММ и другие довольно мощные потребители. Вышеприведенные ДА (32A и 25A) я планирую поставить на варочную и духовку соответственно. Остальную модульку докупить: на ванную - УЗО 10мА, остальные потребители в сумме номиналов дают за 90А, то есть, нужно два УЗО 30мА с номиналом 63.

Набросал план щитка и обнаружил, что УЗО в серии DX3 имеют нейтраль слева!, то есть, похоже, предназначены для монтажа автоматов справа от УЗО. Я ориентировался на артикулы 411556, 411550.

Хорошей компоновки на двух рейках при таком расположении УЗО и автоматов у меня не получилось.

Поэтому возникла идея новые УЗО купить не из DX3, а из ABB S202. Насколько я понял, у этой серии нейтраль можно подключать как справа, так и слева - они имеют маркировку 2P, а не 1+N.

Такой набор позволяет расположить автоматы под УЗО и получить компоновку с гораздо меньшим количеством монтажного провода. См. приложенный рисунок.

Пояснения по рисунку

  • толстые линии - гибкий провод 6мм2 с НШВИ/НШВИ2
  • тонкие - жесткий 2.5 мм2
  • на духовку будет линия, оставшаяся от застройщика; хвоста от нее хватает только до левого нижнего угла щитка
  • освещение уходит наверх, духовка - вниз, остальные линии - вправо; хвосты с запасом
  • нулевых гребенок №1 две штуки, чтобы не тянуть нули освещения через весь щиток
  • вводной выключатель хочу подключить снизу, потому что вводные провода сейчас внатяг. По техлисту на 404048 подвод может быть снизу

Вопросы:

  1. Где накосячил?

  2. Верно ли я понял, что у Legrand 411556, 411550 нейтраль можно подключать только слева, а в ABB S202 - с любой стороны?

  3. Встанет ли гребенка PS2, если посреди ряда УЗО S202 будет ДА Legrand DX3? Есть такой опыт?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.06.2016 в 23:23:05

Я только не понял, какая вам разница справа или слева у узо ноль? Ну поменяете вы местами красненькую и синенькую полоски на узо - это как-то влияет на компоновку? :)

И расскажите, что это у вас там в ПНУ за такая любопытная последовательность автоматов? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.06.2016 в 23:39:20

ilia j написал: (программист)

Извинте, не дочитал, предыдущий вопрос снимается. :)

0
ilia j
ilia j
Новичок

Регистрация: 25.09.2015

Москва

Сообщений: 5

07.06.2016 в 23:50:21

Radio,

Radio написал: какая вам разница справа или слева у узо ноль?

Если у УЗО ноль слева, а у ДА - справа, то под одну двойную гребенку их же не поставишь. То есть, ДА на варочную потребуется вынести из под гребенки. Пара "лишних" проводов будет и порядок устройств на верхней рейке менее логичный.

Radio написал: что это у вас там в ПНУ за такая любопытная последовательность автоматов?

В ванной на линии освещения (1.5кв.мм.) розетка. Ее надо защищать 10А автоматом. В нее кратковременно фен могу включать. И отдельная линия на стиралку. Ее надо защищать 16А. Оба автомата параллельно под УЗО 10мА не поставишь - его номинал 16А. Так как сколь-либо длительного тока больше 16А суммарно там не будет, то хочу запитать последовательно: в АВТ 16 подсовываю два провода - линию на с/м и такой же провод на ввод АВТ 10А.

По мотивам вот этого комментария: http://cs-cs.net/uzo-view#comment-5656

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.06.2016 в 00:04:43

ilia j написал: Пара "лишних" проводов будет и порядок устройств на верхней рейке менее логичный.

Ну сейчас-то в нем вообще не прослеживается никакой логики. УЗО-ДА-УЗО-УЗО... и еще один ДА внизу. Логично - это поставить ДА на плиту отдельно, а на духовку поставить АВ под одним из тех УЗО. На обычную духовку нужен АВ 16А и кабель 2,5 квадрата. Какой кабель у вас сейчас там лежит? Если меньше четверки - ваш диф в принципе не пригоден.

По поводу остального (в ванной) - ну не надо так на ночь, это жестоко. Ржач до колик в боку не способствует быстрому засыпанию и здоровому сну. :)

0
ilia j
ilia j
Новичок

Регистрация: 25.09.2015

Москва

Сообщений: 5

08.06.2016 в 08:41:49

Спасибо за ответ!

Radio написал: Логично - это поставить ДА на плиту отдельно, а на духовку поставить АВ под одним из тех УЗО. На обычную духовку нужен АВ 16А и кабель 2,5 квадрата. Какой кабель у вас сейчас там лежит?

Кабель там с запасом - 6кв.мм. Но вы правы: потребная мощность духовки 2600W и вилка/розетка у нее обычные бытовые, 16A.

Вот так?

Или можно "освободившийся" ДА использовать под "неотключаемые" группы - вот так:

?

Radio написал: По поводу остального (в ванной) - ну не надо так на ночь, это жестоко

А как стоит сделать? Только два УЗО/ДА?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.06.2016 в 09:38:57

ilia j написал: Только два УЗО/ДА?

Да оставьте так, не надо два узо.

0
ilia j
ilia j
Новичок

Регистрация: 25.09.2015

Москва

Сообщений: 5

08.06.2016 в 11:53:04

Почему же это решение вызывает ржач?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.06.2016 в 13:40:24

ilia j, наверное из-за стремления во что бы то ни стало защитить кабель от перегрузки :)

Ну и в целом как бы розетку на лампочку воткнули для чего-то. Нельзя там на стиралку двойную розетку поставить, а эту выкинуть?

0
ilia j
ilia j
Новичок

Регистрация: 25.09.2015

Москва

Сообщений: 5

08.06.2016 в 18:56:40

На стиралку двойная конечно. Но она оказалось не очень удобной - "за углом". Это поняли уже когда особо не поштробишь. Поэтому добавили розетку с "обратной стороны" выключателя.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.06.2016 в 19:02:16

Radio написал: Я только не понял, какая вам разница справа или слева у узо ноль?

Разница есть для электронных УЗО и дифов.

Ну и вообще была уже тема про то, с какой стороны должна быть фаза.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу