Друзья!
Покритикуйте, пожалуйста, приложенный план щитка - подскажите, какие ошибки я допустил.
Пояснение по ситуации:
- год назад сделали ремонт всего, кроме кухни
- тогда заранее завели линии для кухни никуда не подключенные, еще особо не задумываясь, что будет на кухне
- щиток тогда собрали частично.
Где возможно, стараюсь делать сам, чтобы хоть что-то руками уметь делать (программист). Лет пять назад, на предыдущей квартире собирал щиток 3х12 по готовому плану. Собирал на жестком проводе. Все ОК, но сейчас хочу покрасивше - с гибким проводом, НШВИ и гребенками.
Щиток mistral 24 модуля. Начинка - legrand DX3. Сейчас фактически в нем вводной 63A и УЗО 300мА/63А, за ними - ДА30мА/32А для эл.плиты и ДА30мА/25А для всего остального.
Мне нужно подключить линии на кухне, включая отдельно стоящую варочную, ПММ и другие довольно мощные потребители. Вышеприведенные ДА (32A и 25A) я планирую поставить на варочную и духовку соответственно. Остальную модульку докупить: на ванную - УЗО 10мА, остальные потребители в сумме номиналов дают за 90А, то есть, нужно два УЗО 30мА с номиналом 63.
Набросал план щитка и обнаружил, что УЗО в серии DX3 имеют нейтраль слева!, то есть, похоже, предназначены для монтажа автоматов справа от УЗО. Я ориентировался на артикулы 411556, 411550.
Хорошей компоновки на двух рейках при таком расположении УЗО и автоматов у меня не получилось.
Поэтому возникла идея новые УЗО купить не из DX3, а из ABB S202. Насколько я понял, у этой серии нейтраль можно подключать как справа, так и слева - они имеют маркировку 2P, а не 1+N.
Такой набор позволяет расположить автоматы под УЗО и получить компоновку с гораздо меньшим количеством монтажного провода. См. приложенный рисунок.
Пояснения по рисунку
- толстые линии - гибкий провод 6мм2 с НШВИ/НШВИ2
- тонкие - жесткий 2.5 мм2
- на духовку будет линия, оставшаяся от застройщика; хвоста от нее хватает только до левого нижнего угла щитка
- освещение уходит наверх, духовка - вниз, остальные линии - вправо; хвосты с запасом
- нулевых гребенок №1 две штуки, чтобы не тянуть нули освещения через весь щиток
- вводной выключатель хочу подключить снизу, потому что вводные провода сейчас внатяг. По техлисту на 404048 подвод может быть снизу
Вопросы:
-
Где накосячил?
-
Верно ли я понял, что у Legrand 411556, 411550 нейтраль можно подключать только слева, а в ABB S202 - с любой стороны?
-
Встанет ли гребенка PS2, если посреди ряда УЗО S202 будет ДА Legrand DX3? Есть такой опыт?