baluhtoanton
baluhtoanton
Новичок

Регистрация: 08.06.2016

Волжский

Сообщений: 5

08.06.2016 в 17:24:58

Куплена однокомнатная квартира в новом доме. Проблема заключается в том, что при КЗ выбивает автомат не в квартире, а в подъезде. Ведь так не должно быть. Хотелось бы узнать вашего мнения по правильности установки автоматов от застройщика и что нужно сменить, чтобы все работало как надо. PS: в квартире духовка и печь газовые, отопление индивидуальное газовое от котла в квартире. Фото из квартиры и подъезда прилагаю. В подъезде стоит IEK АД-12 40А 300мА. В квартире слева направо:

  1. Выключатель нагрузки
  2. Освещение во всей квартире С16
  3. Розетка в ванной для стир. машины. С25
  4. Розетка в прихожей и розетки в кухне С20
  5. Розетки в гостинной С20
  6. Розетка на газовый котел С16
  7. Будет стоят автомат (не диф.) на кондиционер С16
0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.06.2016 в 18:02:18

baluhtoanton написал: и что нужно сменить, чтобы все работало как надо

По-хорошему бы всё. Неужели вас даже слово АД не напрягает? :)

baluhtoanton написал: при КЗ выбивает автомат не в квартире, а в подъезде. Ведь так не должно быть.

Отчего же не должно? Ток КЗ одинаковый и в квартире, и в подъезде. Автоматы в равных условиях: какой сработал раньше хоть на 0,001 секунды, тот и "выбило". Могут и оба сработать. Но ИЕК видно получше, побыстрее чем ЕКФ, отсюда и наблюдаемый эффект. :)

Селективности по КЗ вы не добьетесь, разве что за совсем дурные деньги, используя экзотический селективный автомат в подъезде.

П.С. А зачем вы КЗ устраиваете? Специально что ли? Вообще это событие чрезвычайно редкое в быту, в норме одно КЗ на 10-15 лет примерно, я бы не парился по поводу подъезда.

0
baluhtoanton
baluhtoanton
Новичок

Регистрация: 08.06.2016

Волжский

Сообщений: 5

08.06.2016 в 18:09:28

Нет, КЗ я сам не устраиваю конечно. Просто был случай по несторожности и выбило в подъезде, а не в квартире. Сменить все, это значит, что полностью изменить схему подключения в эл.щитке или сменить некачественные автоматы?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.06.2016 в 18:15:14

baluhtoanton, ну в подъезде у вас вполне качественно все сработало, как вы могли убедиться. А в квартире, вероятно, не помешало было бы сменить всю проводку вместе со щитком. На ваших фото всего не видно, но очень подозреваю, что она несовершенна. :) Естественно, что изменится и схема в этом случае.

0
baluhtoanton
baluhtoanton
Новичок

Регистрация: 08.06.2016

Волжский

Сообщений: 5

08.06.2016 в 18:17:43

Спасибо за ответ.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

08.06.2016 в 18:17:56

Розетки, по-хорошему, убрать под УЗО или диф. автомат. Поменять их номинал на соответствующий кабелю, либо контролировать потребители по нагрузке. В подъездном щите можно поставить модульный рубильник, а в квартирном щите обычный автомат. Все номиналы менять адекватно существующему кабелю.

0
baluhtoanton
baluhtoanton
Новичок

Регистрация: 08.06.2016

Волжский

Сообщений: 5

08.06.2016 в 18:26:24

Wernand, Ну розетки все и так на дифавтоматах висят получается

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

08.06.2016 в 18:33:12

baluhtoanton написал: Wernand, Ну розетки все и так на дифавтоматах висят получается

baluhtoanton, извините, фото не посмотрел, из списка не догадался что это дифы.

0
baluhtoanton
baluhtoanton
Новичок

Регистрация: 08.06.2016

Волжский

Сообщений: 5

08.06.2016 в 18:35:03

В общем EKF нужно сменить как я понял на что-то покачественнее

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу