Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5697772

Всем привет!

В гаражном кооперативе прежний электрик сделал с основной СИП-магистрали ответвления в гаражи с помощью обычных сжимов, т.н. "орехов", мотивируя их более низкой стоимостью по сравнению с прокалывающими зажимами. Хотим привести в порядок электрику кооператива и сделать ответвления прокалывающими зажимами, а "орехи" убрать. Но сняв "орехи", остаются участки со снятой изоляцией! Честно говоря не понимаю зачем их вообще ставили, ведь установить "прокол" гораздо быстрее и надёжнее чем "орехи"! Вот и вопрос, оставить всё как есть или всё же привести в порядок с последующим ремонтом оголённых участков? Но тогда чем ремонтировать изоляцию, гугл потерзал, тщетно, только ремонт ВЛ муфтами и то, предполагается разрыв кабеля! Неужели изолента?((

Mad_Shurik, можно сделать шунты прокалывающими сжимами и отрезками СИП.

333vs333, т.е. орехи оставить и рядом проколы поставить? Да мы орехи то хотим убрать из за того что изоляция нарушена, долго ли на улице такой кабель проживёт, а на Сахалине погода экстремальная(((

Mad_Shurik написал:
333vs333, т.е. орехи оставить и рядом проколы поставить? Да мы орехи то хотим убрать из за того что изоляция нарушена, долго ли на улице такой кабель проживёт, а на Сахалине погода экстремальная(((

Mad_Shurik, тогда можете термолентой с клеевым подслоем восстановить изоляцию и переместить ответвление на родную изоляцию.

Но сняв "орехи", остаются участки со снятой изоляцией!
Mad_Shurik, Можно заизолировать вот этой лентой

Electrik_1987 написал:
вот этой лентой

Ничего не написано про ультрафиолет.

333vs333 написал:

Electrik_1987 написал:
вот этой лентой

Ничего не написано про ультрафиолет.

333vs333, Читайте внимательно, все про ультрафиолет там написано.

Electrik_1987, да, не заметил.

Стойкость к ультрафиолету‎ ‎ Есть

Mad_Shurik написал:
Да мы орехи то хотим убрать

И чем они вам не понравились? Обычный вид соединения как и прокалывающие сжимы.

Mad_Shurik написал:
долго ли на улице такой кабель проживёт

Сколько проживает у вас обычный голый алюминий на линиях?

Mad_Shurik написал:
Хотим привести в порядок электрику кооператива и сделать ответвления прокалывающими зажимами, а "орехи" убрать

Тогда придётся менять всю линию

Регистрация: 03.02.2015 Астрахань Сообщений: 346

КВТ в своем каталоге пишет, что можно применять самоспекающуюся изоленту.

olegaa2 написал:

Mad_Shurik написал:
Да мы орехи то хотим убрать

И чем они вам не понравились? Обычный вид соединения как и прокалывающие сжимы.

Mad_Shurik написал:
долго ли на улице такой кабель проживёт

Сколько проживает у вас обычный голый алюминий на линиях?

Mad_Shurik написал:
Хотим привести в порядок электрику кооператива и сделать ответвления прокалывающими зажимами, а "орехи" убрать

Тогда придётся менять всю линию

olegaa2, у тем, что изоляция и её целостность нарушена, соединение не герметично, влага и т.п. ничем хорошим не обернётся я думаю, да и к тому же не нашёл рекомендаций использования сжимов на улице, ни у кого из производителей не нашёл в списке арматуры для СИП подобных сжимов, только прокалывающий зажим, неужели врут всё?

333vs333 написал:

Mad_Shurik написал:
333vs333, т.е. орехи оставить и рядом проколы поставить? Да мы орехи то хотим убрать из за того что изоляция нарушена, долго ли на улице такой кабель проживёт, а на Сахалине погода экстремальная(((

Mad_Shurik, тогда можете термолентой с клеевым подслоем восстановить изоляцию и переместить ответвление на родную изоляцию.

333vs333, вот тоже думаю, что видимо придётся так делать

ratrabidi, ага, тож нашёл уже, но думал может какие муфты есть для СИпа специальные

olegaa2 написал:
И чем они вам не понравились? Обычный вид соединения как и прокалывающие сжимы.

смущает в целом применение "ореха" на улице. К тому же надзорные и снабжающие организации требуют вводной автомат до счётчика ставить под пломбу, а тут винтовой сжим на улице с прямым доступом, воруй не хочу, моё мнение, что всё должно быть правильно ,а сжим ни как под это определение не подходит. Ну вот нафига электрик этот весь СИП похерил???

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Mad_Shurik написал:
Ну вот нафига электрик этот весь СИП похерил???

Поищите ленту SCT20, в конце страницы:

Она специально предназначена для ремонта изоляции СИП.

Восстановить изоляцию СИП лучше всего самоспекающейся лентой СИЛ-20 или SCT-20.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Mad_Shurik написал:
Ну вот нафига электрик этот весь СИП похерил???

Позволили, вот и похерил.

Вот вариант

"Орехов" на СИПе вообще быть не должно, см.каталоги производителей арматуры для СИП и "орехов"), они для улицы не предназначены).

Mad_Shurik

Не стоит даже пытаться - восстанавливать герметичность оболочки экономически бессмысленно.
Удалить влагу тоже нереально.
Сколько проживёт - столько и проживёт.

Не переживайте так - правила монтажа СИП нарушают, нарушают и нарушают.
Если б не нарушали, то он бы жил десятки лет (срок службы изоляции плюс ещё немало до её полной деградации).

ВТБ!, поддержу. Если гаражей много, ленту такую наверное фиг найдут - проще будет СИП поменять.

Регистрация: 03.02.2015 Астрахань Сообщений: 346

SB3 написал:
ВТБ!, поддержу. Если гаражей много, ленту такую наверное фиг найдут - проще будет СИП поменять.

SB3, У вас наверное бухта сипа завалялась, раз вы так говорите.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

SB3 написал:
ленту такую наверное фиг найдут - проще будет СИП поменять

да обычная чёрная изолента вполне с десяток лет выдержит, а СИПу ничего не будет если он дождевой воды наберет, голый люминь по пол века стоит, главное чтобы других металлов в сыром контакте не было

ratrabidi, экономический эффект от использования нормальной изоленты не подсчитан)

юра Т написал:
СИПу ничего не будет если он дождевой воды наберет, голый люминь по пол века стоит, главное чтобы других металлов в сыром контакте не было

Задумка разработчиков ВЛИ в том, чтобы после правильного монтажа несколько десятков лет вообще не заниматься обслуживанием линии.
Но неправильный монтаж - а кто видел правильный? - приводит к тому, что обслуживание неизбежно.
А "голый люминь" и трёх лет не простоит без того, чтоб электрики на высоту не поднялись.

ВТБ!, а как же снижение возможных аварий? Основной довод в пользу ВЛИ - повышение надежности, остальное - производные.

333vs333 написал:
а как же снижение возможных аварий?

Видимо, ожидалось, что при строгом соблюдении всех правил монтажа их будет ещё меньше.
Лет через двадцать можно будет делать предварительные выводы.

ВТБ!, Юре просто потролить )

samsong, вот что у нас в ГСК

по стене идёт СИП 4*16 и над каждым гаражом ответвление сжимом типа "орех", кое где всё же человеческие "проколы" стоят. Вообще кстати, не много ли ответвлений для этого СИП-а? Сколько можно на 1 жилу "проколов" напрокалывать? По логике понимаю, что бесконечное кол-во нельзя))

Mad_Shurik, если вы будете ставить прокалывающие сжимы ( подошли бы типа ЗПО16-95/1,5-10 ) из расчета на каждый гараж и освещение - ничего страшного, главное, чтобы "автомат", на линии был адекватен сечению.
"Орехи" ( cтепень защиты IP20 ) у вас некоторые ещё и ответвлением вверх , чтобы водой наверняка заливало.
И прожекторы через распред. коробки подключайте).

Регистрация: 03.02.2015 Астрахань Сообщений: 346

Mad_Shurik написал:
мотивируя их более низкой стоимостью

Не понимаю мотивацию таких людей. Они из своего кармана чтоли их покупают? И не лень ему наверное было зачищать сип, разбирать-собирать орех, засовывать жилы. Сдается мне, что этот ваш электрик вороватый, и на деньги рассчитанные для прокалывающих сжимов купил орехи.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

SB3 написал:
ВТБ!, Юре просто потролить )

SB3, Вы лично с СИПом много работали?)

юра Т, что вы имеете по существу вопроса?)

ВТБ! написал:

  • а кто видел правильный?

Я.

ВТБ! написал:
А "голый люминь" и трёх лет не простоит без того, чтоб электрики на высоту не поднялись.

Лол што?

Mad_Shurik написал:
Сколько можно на 1 жилу "проколов" напрокалывать?

Ограничений нет.

ПPOPAБ написал:
што?

А не знаю.
То гроза, то гололёд ветки ломает и провода рвёт, то скрутка корродирует.
Или вышку пригоняют, или деревенский на когтях лезет.

Я про гнилую линию в деревне (ту её часть, что не заменили на СИП).

ПPOPAБ написал:
Я.

А у нас СИП перед монтажом по траве раскатали:
"- А чё ему будет?"
И провода ответвления со стороны абонента изолентой замотаны.
На опоре (отвод СИП от "голой" ВЛ) тоже обошлись "орехами" - зажимы дорого.

Немного арматуры для СИП в барахолке продаю

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

самый простой и верный в данном случае выход из положения - на месте установки орехов прикрыть их козырьками. Не будет прямого попадания воды, срок службы повысится.

NoNe, нужны будут очень большие козырьки) и как, если из некоторых "орехов" провода уходят вверх?)
В общем не надо "колхозинга" - лучше линию менять).

SB3 написал:
лучше линию менять).

и нафига его менять? Даже если и сдохнет эта линия... Сдохнет и поменяется... Чай не 1 категория электроснабжения.

SB3 написал:
И прожекторы через распред. коробки подключайте).

почему? IP65 коробки нужны?

haramamburu, ну мы так и решили, уж пусть как есть так и будет, потом сменим

NoNe, да там уже некоторые сжимы замазали силиконом...

Mad_Shurik написал:
да там уже некоторые сжимы замазали силиконом

Будем надеяться, что нейтральным.

Mad_Shurik, а как и что вы собираетесь от СИПа подключать к трем проводкам от прожектора?)

ВТБ! написал:
А у нас СИП перед монтажом по траве раскатали:
"- А чё ему будет?"

Ничего ему не будет... Это же не по асфальту волоком пару километров.

Есть и ролики, и кабестан с дизельком. Все как в модной инструкции...

ВТБ! написал:
Будем надеяться, что нейтральным.

ипонил!!! и тут засада?!))

SB3, не понял вопроса, у нас с вру идёт 4*16 3 фазы ноль. На прожектор фаза ноль заведены, вроде работает

ratrabidi написал:
Сдается мне, что этот ваш электрик вороватый, и на деньги рассчитанные для прокалывающих сжимов купил орехи.

не исключено. Возможно даже воруют до сих пор. Выявить пока невозможно, ни кто не знает как это сделать))

samsong,
Герметичные изолированные гильзы MJPT 35 (ВК) 80 руб. под 25 сип подходит?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Mad_Shurik, да забейте Вы, не стоит мешать технике работать

Mad_Shurik написал:
samsong,
Герметичные изолированные гильзы MJPT 35 (ВК) 80 руб. под 25 сип подходит?

Mad_Shurik, У MJPT-35 внутр. диаметр гильзы 8 мм, для 25 сип великовато будет. да и зачем они вам? Заизолируйте провод лентой сил-20 либо просто изолентой, и пусть уж висит дальше, сколько прослужит.

samsong написал:
и пусть уж висит дальше, сколько прослужит.

да уже смирились, но я сказал, что когда новый будем сип тянуть, то сначала хотя бы посоветуемся, а то наняли кого попало лишь бы сделали абы ка и свалили, а нам расхлёбывай. Вот смотрю интренет, похабщина, кустарщина и колхоз по всей стране((

Mad_Shurik, вы на редкость наблюдательны).
А-то некоторые тут на форуме, раз СИП - подключайте домики по TNCS, которое как раз противопоказано в наших условиях).

SB3 написал:
Mad_Shurik, вы на редкость наблюдательны).
А-то некоторые тут на форуме, раз СИП - подключайте домики по TNCS, которое как раз противопоказано в наших условиях).

SB3, враньё !

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Mad_Shurik написал:
ипонил!!! и тут засада?!))

Да. Нейтральные герметики (жидкие гвозди) более дороги, но они не разрушают металл. Обычный санитарный силикон в 99% случаев на уксусной основе. Этим достигается противобактериальная защита, но уксус жрет металл.

Mad_Shurik, а как у вас соединяли всё - ответвление от СИПа и проводки от прожектора?

Я недавно прошелся от гаража знакомого до ВРУ (откуда запитан гараж). Потом пришел в гараж и смотрел квадратными глазами, удивляясь в наличии электричества и работе сварки . Прям как в фильме ужасов: телик с розетки выключен, а он работает .

У ТС ещё всё не так плохо.