SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:11:20

SergEm, а на чем можно сэкономить? Не в ущерб безопасности и т.д. щит получился дороговатым( относительно конечно)

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:12:27

Посчитал по АВВ = 50000руб

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:16:24

Дед Егор, энергетик из УК, у которого это можно узнать в отпуске, но на днях постараюсь выяснить, а в каких пределах должен быть ток КЗ для установки АВ с хар-кой "В"?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:29:56

web-rr, а за счёт каких групп можно урезать УЗО? Я исходил из того чтобы на каждую комнату было своё УЗО и чтобы токи утечки групповых АВ не превышали 1/3 уставки УЗО, и на влажные группы УЗО с токами утечки не более 0,01 А ( как бы рекомендуется, + нет заземления)

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:33:55

SB3, вы имеете ввиду схему общедомовой разводки?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:39:20

web-rr, я вашу идею понял, а вообще не критично если модулька будет от разных производителей, просто ни когда с таким не сталкивался, в одном щите и Шнайдер и Легран?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.06.2016 в 00:39:22

Сделать два УЗО отвечающих за "мокрую нагрузку" это должны быть УЗО 25A/10mA тип A. Одно УЗО 40A/30mA тип AC (оно дешевле) выделить специально на кондиционеры (а вне сезона отключать УЗО). Ещё на три УЗО 40A/30mA тип A распределить остальную нагрузку квартиры. Линии освещения можно пособирать вместе, уменьшив их количество.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.06.2016 в 00:40:37

SergEm написал: web-rr, я вашу идею понял, а вообще не критично если модулька будет от разных производителей, просто ни когда с таким не сталкивался, в одном щите и Шнайдер и Легран?

SergEm, А чего нет? У Вас в щите ещё и Меандр будет. Друг другу они не мешают, при монтаже окажутся на разных рейках. Можно красиво собрать.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

20.06.2016 в 00:44:52

SergEm написал: энергетик из УК, у которого это можно узнать в отпуске, но на днях постараюсь выяснить

Энергетики из УК могут сами этого не знать. Как вариант, они могут организовать необходимые измерения. Иначе на объект придётся приглашать стороннего специалиста. Самому лучше не стоит их проводить.

SergEm написал: в каких пределах должен быть ток КЗ для установки АВ с хар-кой "В"?

Характеристика "B" подразумевает срабатывание АВ по току КЗ в 3-5 раз превышающем номинальный. Исходите из этого.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 00:56:03

web-rr, а на счёт АВ на розетки В16, а на остальные С идея хорошая, я не додумался, немного удешевит щит

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 01:08:28

web-rr, я распределял УЗО по группам исходя из каталога АВВ, а у них УЗО 25/10 нет, надо будет поизучать каталоги Шнайдера и Леграна, а насчёт селективного УЗО, как вы считаете, есть в нем острая необходимость? ( уж больно оно не дешевое), незнаю правда как обстоит дело с селективным у Шнайдера и Леграна, надо будет прицениться, вообще оно у них есть?

0