333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 23:12:05

SergEm написал: в моем случае удобней вот так

Я просто предлагаю вариант, чтобы Вам было из чего выбрать. :)

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 23:17:35

333vs333, я вас понял :) , просто интересуюсь, может вы встречали такой вариант?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21217

21.06.2016 в 23:19:00

333vs333 написал: И в новостройки все со своими счетчиками приходят? Оо

Зачем, там счетчик входит в стоимость квартиры. :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 23:26:11

SergEm написал: может вы встречали такой вариант?

У нас в РБ - нет. У одного товарища электросетевик готов был опломбировать крышку от обувной губки, а такой ленты они, видимо, и сами в глаза не видели. :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 23:28:15

Radio написал: там счетчик входит в стоимость квартиры.

Нам пока везет - зачем лишний головняк обывателю.))

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.06.2016 в 07:17:13

SergEm написал: Я уже второй день названиваю в мосэнергосбыт и не могу получить от них внятного ответа, по поводу пломбировки счётчика и коммутационного аппарата и не знаю что делать покупать обычный рубильник или специальный автомат под пломбу или вообще выносить счётчик с рубильником в отдельный бокс...

SergEm, тему парадлельную почитайте про необходимость опломбировки вводного АВ. Я специальные крышки купил для опломбировки, а мне не опечатали. В столице, впрочем, может быть и по другому.

0

Вечный студент

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.06.2016 в 13:20:27

Вольтметр на вход вводного аппарата можно подключить только если на вводе ПуГВ с НШВИ, иначе как вы будете зажимать два разных провода. Придется ставить что-то еще.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 15:20:33

bnmuyt написал: Вольтметр на вход вводного аппарата можно подключить только если на вводе ПуГВ с НШВИ, иначе как вы будете зажимать два разных провода. Придется ставить что-то еще.

bnmuyt, Это вы верно подметили, я как раз собираюсь заменить ввод в квартиру, есть ли какие-то ограничения для использования кабеля ПуГВ в качестве вводного в квартиру? (В гофре, металлорукаве, кабель-канале или ещё какие нюансы?)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.06.2016 в 15:26:52

SergEm написал: для использования кабеля ПуГВ

Это провод. Кабель должен быть ВВГ нг.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.06.2016 в 20:14:05

megrad написал:

SergEm написал: для использования кабеля ПуГВ

Это провод. Кабель должен быть ВВГ нг.

megrad, нам в доме при капремонте кинули от стояка от орехов 3 отдельных пугва без всяких гофр и даже без резинок в дырке кирпичной стены. :cool:

0

Вечный студент

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

23.06.2016 в 11:41:05

bnmuyt написал: Вольтметр на вход вводного аппарата можно подключить только если на вводе ПуГВ с НШВИ, иначе как вы будете зажимать два разных провода. Придется ставить что-то еще.

bnmuyt, совершенно без разницы, что на вводе. ПУгВ для вольтметра обжимается любым подходящим наконечником, например, НШИ/НШПИ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.