TonyMaer
TonyMaer
Новичок

Регистрация: 20.02.2020

Москва

Сообщений: 9

23.02.2020 в 20:20:17

Фото автоматов в общедомовом щитке:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116621

23.02.2020 в 20:36:39

TonyMaer написал: Фото автоматов в общедомовом щитке:

TonyMaer,

nezlo написал: так обычно поступают любители лечить насморк у проктолога) ;)

это насчет щита в квартире и трех полюсного АВ на 25А, где ноль проходит через АВ 25А.... :killyourselfbywall:

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

24.02.2020 в 01:55:37

TonyMaer,
Судя по всему хотели реализовать стандартную нормальную схему подключения: Рубильник-Счетчик-АВ-УЗО(притивопожарное)-Ввод на квартиру. И даже обратили свой взор на "взрослую" линейку АВВ, а не серию Home как в квартирном щитке. Но что-то пошло не так... Почему рубильник не двухполюсный? Как и АВ С50А. Что за 16А крайний АВ и куда он подключен? :eek: Желто-зеленый провод заботливо обмотанный синий изолентой чтобы стать Нейтралью - это шедевр! Герою-электрику создавшему этот шедевр нужно, срочно бросать провода и браться за кисть с красками и холсты. Возможно, это новый Сальвадор Дали) :a
Схему переосмыслить нужно, конечно, на свежую голову, днем. Но сдается мне, что небольшими усилиями, заменой добавлением пары тройки автоматов и аксессуаров( шинки, маркировка) ее можно привести к вполне хорошему классическому виду. И без всякого абстракционизма :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу