Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 12:51:22

Vadim 161, медная.

0
Andriano
Andriano
Новичок

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 73

14.08.2019 в 12:53:48

Всё ок вроде. Не ужели из за чуть кривого контакта такое

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

14.08.2019 в 12:53:49

Abrikos, Именно у АВВ- толщина проволоки зависит от номинала автомата. На 40А она значительно толще. Проверено (есть несколько разобранных разных номиналов и серий. 261-й в т.ч.)

Ну и не забывайте, что серия Basic, бютжетнее серии SH. Где то же экономия должна быть.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

14.08.2019 в 12:59:06

Vadim 161 написал: Abrikos, а тут эта проволока на ЭМР медная, или как на дифах - люминь ?

Vadim 161, сама катушка божет быть из медной проволоки, а вот приварена она к железным пластинам, которые покрыты медью. На вид конечно красные.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.08.2019 в 13:03:47

Здесь получается интересный момент... если это брак, значит ОТК отсутствует как класс... иначе это выявилось бы ещё на заводе.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 13:08:58

Andriano, с Леграном была на форуме история - сам сгорел и два соседних автомата спалил. И фотки были. Долго гадали по фоткам, и всё равно не поняли первопричину. Вроде ничего особо страшного на фотографии basic M, как будто ничего не потемнело, не обгорело, но что-то же там нагрелось...


Тема "Странно выгорел автомат". http://www.mastergrad.com/forums/t272678-stranno-vygorel-avtomat-foto/

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 13:11:48

Smile600, у basic M номинала 20А в зажимах вроде чистая лужёная медь. А у 16А железяка с медным покрытием.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

14.08.2019 в 13:35:11

Abrikos написал: Smile600, у basic M номинала 20А в зажимах вроде чистая лужёная медь. А у 16А железяка с медным покрытием.

Abrikos, Утверждать обратного не буду. Видел их только на картинках. Самое простое- проверить магнитом (предварительно сняв зажимной хомут с винтом).

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

14.08.2019 в 14:54:20

Abrikos написал: Serge3leo, я сразу не сообразил, что это не относится к старым характеристикам ...

Abrikos, точнее к нестандартным диапазонам токов мгновенного расцепления, вроде как, тот же L по документации КЭАЗ 6,4...9,6×In, а в немецкой Википедии 3,5...5×In.

В стандартах класс токоограничения описан только для B и C до 63А и до 10000, но это ж не мешает производителям его доопределить в своих технических условиях или документации. Неясно зачем, для нестандартных типов, лучше б диаграммы I²t иметь, но у маркетинга могут же быть свои резоны ж. ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21097

14.08.2019 в 15:01:10

И тоже никакого токоограничения нет.

Какашка, короче.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.08.2019 в 17:04:03

Radio, интересно ещё вот что: В каталоге basic M для АВДТ указана отключающая способность 4,5 кА, а по дифференциальному току 500А. https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/modulnoe-oborudovanie/basic-m Про DSH201R для России (тот же basic M) они пишут, что это замена DSH941R с отключающей способностью 4,5 кА (по дифференциальному току - не известно). https://www.prestig.ru/articles/view/differentsialnye-avtomaty-abb-dsh201r-luchshaya-zamena-dsh941 Про DSH201 для Украины пишут, что это замена DS951 с отключающей способностью 6 кА, а по дифференциальному току 3000А. Брошюра внизу страницы - "Презентация DSH201". https://ua-electro.com/novye-differencialnye-avtomaticheskie-vyklyuchateli-seriya-dsh201-ot-abb/ И у российского, и у украинского вариантов третий класс, а у basic никакого.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу