26.10.2019 в 22:00:44
Abrikos написал: Dron/9K, у нас одно время продавали румынские 5SL6, потом они пропали из продажи. В этой серии у автоматов 32-63А механизм 5SY, но без "быстрого включения".
Abrikos, А что такое "быстрое включение"? и вообще - ставить такие можно, не хуже ИЕКа? Ззабыл дописать пластиковая серая фигня на торце - это тяга к язычку, который цепляется за дин-рейку. Снимать реально удобно :)
26.10.2019 в 22:08:29
Dron/9K, Какой стильный оранжевый газген . :)
26.10.2019 в 22:20:16
Dron/9K, та я знаю про эту серую фигню :) "Быстрое включение" - это шнейдеровская терминология. Возьмите в руки любой Шнейдер и попробуйте включить его медленно и услышите характерный щелчок, т.е. быстрое замыкание контактов. В советских книжках это называлось "моментное включение" или "независимый привод контактов". Насчёт хуже или лучше ИЭКа - это надо спросить у Radio :) Ну попробуйте установить пару штук и понаблюдайте :)
26.10.2019 в 22:24:36
dokar, этот газген там вроде с одной стороны камеры стоит, а с другой стороны "лабиринт". Такой себе комбинированный вариант. Наверное, какой-то очень сильнодействущий газген, если только с одной стороны поставили. :) Кстати, у румынских он был красный :)
26.10.2019 в 22:33:06
Abrikos написал: dokar, этот газген там вроде с одной стороны камеры стоит, а с другой стороны "лабиринт". Такой себе комбинированный вариант. Наверное, какой-то очень сильнодействущий газген, если только с одной стороны поставили. :) Кстати, у румынских он был красный :)
Abrikos, О как , дугу заблудить как Сусанин и газом задушить . Я думаю Странник должен быть доволен таким дуплетом. ;)
26.10.2019 в 22:57:22
dokar, именно так - загнать ничего не подозревающую плазму в лабиринт и там её душить, душить, душить... а дугогаситель её, уже полудохлую, добьёт окончательно :) Старые фото: http://www.mastergrad.com/forums/t254419-mehanizmy-av-uzo-vn/?p=5702268#post5702268
26.10.2019 в 23:13:38
Abrikos, Вы правы - там лабиринт. Кроме цвета этой пластины оранжевой отличий не нашлось.
27.10.2019 в 13:28:19
dokar
Я думаю Странник должен быть доволен таким дуплетом
"Эт пошему это?" © :)
28.10.2019 в 14:59:40
Всем доброго времени суток отправили старика на пенсию , вскрытие показало отсутствие електромагнитного расцепителя и дугогасительной камеры ,при КЗ такой автомат мог наделать много беды.
28.10.2019 в 15:08:06
Юра 25 написал: Всем доброго времени суток отправили старика на пенсию , вскрытие показало отсутствие електромагнитного расцепителя и дугогасительной камеры ,при КЗ такой автомат мог наделать много беды.
Так он... эта... для защиты от КЗ и не предназначен. Насколько я разглядел, это АЕ 1031-2, у него по определению только тепловой расцепитель.
28.10.2019 в 15:18:00
Юра 25, Для того чтобы убедится что дугогашения нет вскрывать необходимости небыло. 2- в коде АЕ 1031-2УХЛ означает наличие только теплового расцепителя
28.10.2019 в 15:28:53
tyuk, спасибо, я вскрыл ради интереса да и я не думаю что такой автомат проходит по современным требованиям безопасности
03.11.2019 в 15:24:46
SE Easy9 10A Таиланд C vs. Индия B. Без вскрытия :o
06.11.2019 в 08:44:25
Abrikos , в ЛС сообщение отправил
18.11.2019 в 21:16:50
Доброго времени суток уважаемые мастера, сегодня пациент ELTIS ECOMAT C25 три полюса стоял три года на производстве ,медь косичка, подвижный контакт и платины в зажымах для провода ,неподвижной контакт сталь с напайкокой наверное серебряный сплав, ДК 13 пластин покрытых медю, есть вставки для сбегания дуги, нет маркировки где и кем произведен ни слова, наверное
Китай.