karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 13:01:15

Приточка Lux 550, планирую ее установить в квартире, план которой прилагаю схема: https://drive.google.com/file/d/0BwlM6FcFSSkvRS11b1FpblBqbk9PZ3I5TDN3V05Vcnc4d3hB/view

Приточка будет расположена в нише между лоджиями, от нее уже проложен воздуховод диаметром 200 мм (на схеме зеленым) в коридор. Там под навесным потолком планирую установить распределительную камеру с клапанами и гибкими воздуховодами развести по комнатам. Решетки будут расположены над дверьми (на схеме красным).

Магистральный воздуховод (зеленый) там, где он идет в комнате, уже зашит в короб, остального еще пока нет. Воздуховоды в комнаты планирую диаметром 125, решетки где-то 400х100, расход настрою клапанами (в правую верхнюю комнату 120 в остальные по 60). Отток воздуха планируется под дверями и далее в вент. каналы на кухне и в санузлах.

Вопросы:

  1. Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?
  2. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?

    Отредактировано Владимир57 21.06.2016

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

21.06.2016 в 13:56:55

karlusha70 написал: ...Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?...

Лучше вместо установки шумоглушителя для перестраховки соедините адаптеры решеток с расширительной камерой гибкими воздуховодами типа сонодек. Это будет примерно то же самое что и "бочку" пристроите, но с меньшими потерями на потолке...

karlusha70 написал: ...Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?...

В основном воздуховоде между ПУ и распределительной камерой... Только - зачем такие изощрения??? "Не усложняйте жизнь без надобности...". Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев...

Хотя, выбирать и решать Вам...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 14:17:04

Ким написал: гибкими воздуховодами типа сонодек.

Именно так и планирую, спасибо)))

Ким написал: В основном воздуховоде между ПУ

К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере?

Ким написал: Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев

Уже куплено, грех не поиграться)))

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

21.06.2016 в 14:42:10

karlusha70 написал: ..... К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере? ...

Тогда не в самой камере а, хотя бы, за полметра ДО нее. Можно и в самой камере сделать подсоединение. Но в ней давление значительно меньше чем в самом воздуховоде и при малых скоростях ПУ датчику работать будет значительно сложнее чем в самом воздуховоде ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

21.06.2016 в 14:58:21

Спасибо, Ким! Подскажите, еще, пожалуйста, по поводу решеток.

Жене нравятся перфорированные вроде таких: Но как я понимаю на принудительный приток такие не ставят.

Или для такого расхода как будет у нас это вообще не принципиально?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

21.06.2016 в 16:58:41

karlusha70 написал: .... как ... понимаю на принудительный приток такие не ставят....

Почему же не ставят. Ставят и сам ставил. Надо только учитывать при подборе размера что скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек (меньше - лучше) и коэфф. св. прохода у ни не выше чем 0,5 А так, неплохо получалось...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

21.06.2016 в 19:12:21

karlusha70, относительно VAV, посмотрите доки http://www.breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf и http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf

0
karlusha70
karlusha70
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Москва

Сообщений: 18

22.06.2016 в 16:15:59

Ким написал: скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек

А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

22.06.2016 в 17:10:16

karlusha70 написал: ..... А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно? ....

Вообще-то для таких помещений факел воздуха должен быть 1,5-2 метра. Но если хотите чтобы добивало до противоположной стены - никаких проблем. В воздуховоде поднимаем скорость воздуха до 6-7 м/сек и на выходе ставим сопловой диффузор. И получите то что хотите. Вот только будете ли Вы в таком режиме его, в последствии, эксплуатировать - очень большой знак вопроса... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость7
Гость7
Новичок

Регистрация: 15.09.2015

Москва

Сообщений: 59

24.06.2016 в 12:27:55

karlusha70 написал:

  1. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?

karlusha70,
Датчик ставьте непосредственно в камере.

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.06.2016 в 15:11:13

Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере.

Всё же, наверное, трубку (+) от датчика, правильнее сказать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу