42na написал :
прокомментировать каждый тезис
Попробую.
УЗО 100мА после вводного диф.автомата
Не обеспечивается селективность диф.защиты, ненужное дублирование.
освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА
Помещение с повышенной влажностью и высокой вероятностью "потопа".
Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА
Перестраховка на случай неисправности зануления и системы уравнивания потенциалов.
УЗО предпочтительнее F372
Типа А - у нас пока рекомендуется, у них в быту только они.
Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные
Стационарно подключенные приборы (без розетки или с труднодоступной розеткой), УЗО на эти группы нет - нужен другой коммутационный аппарат с разрывом всех фаз и рабочего нуля.
В идеале автоматы с характеристикой В
Рекомендовано для бытового применения.
серия S230R отпадает
Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО. ;)