Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

07.01.2007 в 01:55:44

#304019

Чайный вопрос. Нарисовали мне проект в квартиру на 3х фазную цепь (прилагается). Эл. плита по проекту подлючается через 3х полюс. автомат. К щитку реально от плиты приходит трехжильный провод. Сейчас мне его подключили через однополюсной автомат на одну фазу. Макс. мощность изделия (зависимые вар. панель + дух. шкаф) ок. 9 кВт. Можно как-то на три фазы разбросать?

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

07.01.2007 в 10:10:57

#304093

Лучше не рисковать а проложить отдельным кабелем N и Pe, сделать нормальную схему

0
Аватар пользователя
avsik

Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 35

07.01.2007 в 10:42:23

#304107

Мой выбор: четырёхполюсный автомат. (Зl+n)

0
Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

07.01.2007 в 14:22:20

#304187

выложи модель плиты или посмотри в документации на неё схему подключения - при такой мощности наверняка имеет возможность 3ф подключения.

0
Аватар пользователя
khad52

Местный

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

07.01.2007 в 17:29:23

#304258

После вводного дифавтомата Pe объединен с N, не соблюдена селективность защиты, графические ошибки.

0
Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

08.01.2007 в 01:18:22

#304601

спасиб. буду поискать схему подключения плиты

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

08.01.2007 в 11:04:38

#304746

khad52 написал : После вводного дифавтомата Pe объединен с N

Вижу эту опечатку уже не в первый раз. Эпидемия или копируют из одного источника?

42na

Зачем УЗО 100мА после вводного диф.автомата? Почему освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА? Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА. УЗО предпочтительнее F372 - но некритично. Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные соответственно. В идеале автоматы с характеристикой В - серия S230R отпадает.

0
Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

09.01.2007 в 01:28:19

#305275

ВТБ! написал : Зачем УЗО 100мА после вводного диф.автомата? Почему освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА? Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА. УЗО предпочтительнее F372 - но некритично. Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные соответственно. В идеале автоматы с характеристикой В - серия S230r отпадает.

Спасибо за отзыв. А можно прокомментировать каждый тезис?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.01.2007 в 09:51:42

#305429

42na написал : прокомментировать каждый тезис

Попробую.

УЗО 100мА после вводного диф.автомата

Не обеспечивается селективность диф.защиты, ненужное дублирование.

освещение ванной комнаты оставлено без диф.защиты 10-30мА

Помещение с повышенной влажностью и высокой вероятностью "потопа".

Для душевой кабины и бойлера я бы рекомендовал уменьшить номинал УЗО до 10мА

Перестраховка на случай неисправности зануления и системы уравнивания потенциалов.

УЗО предпочтительнее F372

Типа А - у нас пока рекомендуется, у них в быту только они.

Автоматы на электроплиту и кондиционеры желательно четырёх- и двухполюсные

Стационарно подключенные приборы (без розетки или с труднодоступной розеткой), УЗО на эти группы нет - нужен другой коммутационный аппарат с разрывом всех фаз и рабочего нуля.

В идеале автоматы с характеристикой В

Рекомендовано для бытового применения.

серия S230R отпадает

Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО. ;)

0
Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

09.01.2007 в 11:47:46

#305509

BtБ!

Ok! Правильно ли я понял, что Вы рекомендуете убрать в квартирном щитке общее УЗО и поставить 10 мА двухполюсное УЗО только на душ. кабину, бойлер и свет в ванной?

К вопросу о дублированиии - во вводном на лестничной клетке стоит УЗО от ИЭК, его достаточно или лучше все ж продублировать в квартирном щитке УЗО от какого-нибудь АББ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.01.2007 в 13:16:32

#305577

42na написал : во вводном на лестничной клетке стоит УЗО от ИЭК, его достаточно или лучше все ж продублировать в квартирном щитке УЗО от какого-нибудь АББ?

Если исправно, то достаточно.

убрать в квартирном щитке общее УЗО

Да, раз в этажном щитке есть.

42na написал : поставить 10 мА двухполюсное УЗО только на душ. кабину, бойлер и свет в ванной

Ещё в туалете и на балконе. Собственно, на розетки "общего назначения" я бы тоже поставил УЗО по 10мА (хотя бы в детской), оставив 30мА для СМ и ПМ. В идеале в каждое помещение (кроме кухни) заводить только одну фазу.

0
Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

09.01.2007 в 16:07:30

#305756

ВТБ! написал : Питерские автоматы только с характеристикой С, да и качество, по слухам, не на высоте. Несбалансированный выбор при таком количестве УЗО. ;)

А что посоветуете вместо S230R?

А УЗО лучше на отдельное помещение или можно на всю фазу?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.01.2007 в 16:31:41

#305785

42na написал : или можно на всю фазу?

Можно - кроме многофазных потребителей, разумеется.

вместо S230R

Непременно ABB? S260 - их уже не выпускают, склады разгребают. S200 - его смена. SH200 - бытовая серия, на смену S230.

0
Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

09.01.2007 в 17:11:17

#305819

Спасибо.

0