22.06.2016 в 12:44:38

Insane_elf написал: Просто смотрите на вилку: есть третий контакт - значит, нельзя

по-хорошему, да, нельзя. И будет щипаться током.

Но вспомните в какой стране вы живете :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

22.06.2016 в 12:52:23

Alexey_Spb написал: Почему же без? Все это будет работать,

Но имеет полное право ощутимо и опасно кусаться, в исправном состоянии. Безопасным и неощутимым током через тело человека, по разным документам, считается ток от 0,5 до 1 мА. Разрешённый нашими и европейскими стандартами ток утечки на корпус исправного переносного электроприбора класса 1 составляет 3 мА. Любые водогреющие приборы любят и умеют быть "немножко неисправными". Ток утечки на корпус медленно растёт, но УЗО ещё не срабатывает.

Поэтому - заземление.

В Питере, кстати, массовая волна реконструкций старых домов на пятипроводку TN-C-S прошла несколько лет назад. Где-то делалось по городской программе софинансирования (95% город, 5% жильцы), где-то самостоятельно за счёт жильцов. Качество умеренно-бюджетное, но результат есть. Перестало кусаться, перестал отгорать ноль в стояках.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.06.2016 в 15:25:10

Insane_elf написал: а кто по факту отвечает за капремонт?

Понятия не имею. Вы куда платите за кап.ремонт. С 1 октября 2014 г. был введён какой то меж региональный оператор. Вы как собственник сами были должны выбрать куда идут деньги за кап.ремонт. Либо оператору, либо создаётся спец.счёт на Ваш дом. Проблема в том, что как только разрешили выбирать самим, собственники перестали платить. Ведь многие про общедомовую собственность не слыхали. И как бы живут при совке. Когда был конкретный исполнитель кап.ремонта-ЖЭК, ДЭЗ и т.д.

Insane_elf написал: Сослаться на что-то только надо, чтобы заменили, ведь по факту он работает же, а то, что ему 48 лет - пофигу

Вам уже писали-поменяют как в проекте. Вам от этого не легче будет, провода новые, а выделенная мощность и сечение по старому проекту. Мало стояк перетянуть, надо и ТП и ВРУ, и вводной кабель поменять.

Wernand написал: Возможно, потом без света придется посидеть какое-то время.

И ремонт за свои деньги быстрее сделается. В правила предоставления коммунальных услуг есть пункт, запрещающий собственнику подключать оборудование, не соответствующее разрешённой мощности. Ещё раз-халява кончилась, с 1 января 2015 г. всё повесили на нас. Единственное мы можем выбирать, кто будет всё это делать. Любое УК всегда против, если выполняется не подконтрольными конторами. Ведь деньги уйдут. Но УК тоже не может поднять эти объёмы. У неёё просто нет таких спецов. объявят тендер и придёт северный лис. А деньги и испарятся. Только сами можем всё сделать, так как для себя.

Alexey_Spb написал: Только собирать общедомовое собрание и скидываться. еще проект понадобится и его согласование.. КТП-то ведь тоже не резиновая.

:applause:

Insane_elf написал: каждый месяц по 15р с квадрата

:D Вы цены видели? Сделайте смету хотя бы по материалам чтобы реально понимать.

ser000 написал: Там и практика и контроль...

:D

Alexey_Spb написал: Сейчас ведь не ТСЖ решают насчет капремонта

да ладно. Есть деньги на счету, нанимают артель и вперёд. У нас в доме уже четыре стояка водных поменяли. Что то по 500 кило рублей получилось.

Электрик ЦЦ написал: Попробуйте объяснить соседям по дому, людям абсолютно далеким от сечений, нагрузок, номиналов автоматов и прочей электрической муры, почему им всенепременно надо скинуться на реконструкцию электроустановки, которая и так работает.

:applause: :applause:

Insane_elf написал: Вообще, то, что медь идёт - для меня удивительно - дом-то 68го

Нормально, это в 70 е на лимоний перешли.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

22.06.2016 в 15:40:16

megrad написал: это в 70 е на лимоний перешли.

Отнюдь. В трёх домах 1963-1966 годов, где я обслуживаю электрику в квартирах, родная проводка во всём доме была алюминиевая. И во всех трёх домах с 10 по 13 годы была разными способами сделана реконструкция питающей сети (стояков и вводов) на медь с TN-C-S. С разными косяками.

Вот когда в середине 80-х в судорогах "экономной экономики" стали делать алюминиевые калориферы для газовых колонок - это был завал. Год работы до замены.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.06.2016 в 15:44:10

Insane_elf написал: Insane_elf написал: Автомат 25А на 2,5мм2 - как-то плохо. Разве нет?

Автоматы вводные в квартирах или в этажных щитах? Если на этажах, то можно допроситься до 16А на квартиру. Сам такое видел.

0
Аватар пользователя
Insane_elf

Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 31

22.06.2016 в 16:41:37

megrad написал: Вы цены видели? Сделайте смету хотя бы по материалам чтобы реально понимать.

Дом II-57 9этажей, стояк на 2 квартиры - 1к (34м2) и 3к (64м2) итого 98м2 (1470р/мес с 2х квартир только за капремонт) ПуВВ 1х25мм2 стоит 200р/м.п (Электромонтаж) и при высоте этажа 3м получается 600р/этаж/1 жила. или 1800р/этаж/3 жилы Отводы ПуВВ 1х10мм2 2шт по 2 + 1х25мм2 1шт по 2 (заземление) по 1м - 85рублей*4 = 340р 200р х 2=400р 740/этаж автоматы 640р/шт Легранд C40A 2шт на этаж 640 х 2=1280/этаж разветвители типа орех - ну 3 х 40р=120р/квартира итого 240р/этаж

итого 4060р этаж (41р/м2)

  • до электрощита в соседнем подъезде ну 25м + 25 х 3 х 200рублей =15000р (17р/м2) 58р/м2 или 4 месяца оплаты за капремонт, ну даже 5 с разной фигнёй

вроде так. разве нет?

0
Аватар пользователя
Insane_elf

Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 31

22.06.2016 в 16:43:48

volchenok, автоматы в этажных щитах. а нафига мне 16 там? мне бы побольше наоборот там сейчас на 16А стоит пакетник, а электрик предложил на 25А поставить автомат и это максимум, так как провода 2,5 )

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.06.2016 в 16:46:12

Radio написал:

MrGalaxy написал: Это за весь дом, в пересчёте на квартиру это будет меньше. :)

Так-то да, но вы когда-нибудь пробовали собрать с дома, допустим, в 100 квартир, хотя бы миллиончик? :)

Radio, так это мы с Вами провинциалы, для нас 10 тыр. = большая сумма, а для столицы - тьфу, даже не заметят. ;)

AlexeyL написал: Нормально, поскольку без заземления Вы не должны пользоваться никакими электроприборами класса защиты 1, требующих ззаемления. Просто смотрите на вилку: есть третий контакт - значит, нельзя.

При чём тут заземление вообще?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.06.2016 в 16:50:33

AlexeyL написал: Нормально, поскольку без заземления Вы не должны пользоваться никакими электроприборами класса защиты 1, требующих ззаемления. Просто смотрите на вилку: есть третий контакт - значит, нельзя.

При чём тут заземление вообще?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AMX

Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

22.06.2016 в 17:08:04

Insane_elf написал: Может быть есть те, кто "скинулись и сделали?"

Есть. Правда специально не скидывались, ибо ТСЖ(МЖК из 80-х). Дом П-44, произведена полная реконструкция стояков, щитов и пр. из суммы со счетов ЖСК, которые платили жильцы за услуги ЖКХ. Просто нормальный мужик пришел в правление и всё сделал, причем накопления происходили в период его правления, до него всё тырилось подчистую. Он еще и лифты поменял, окна в подьездах и стояки ХВС.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

22.06.2016 в 17:16:25

MrGalaxy написал: При чём тут заземление вообще?

Электробезопасность же. Чтобы не кусало током от электроприборов класса 1, спроектированных строго в расчёте на заземление.

0
Аватар пользователя
Insane_elf

Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 31

22.06.2016 в 17:51:34

AMX, ого!! у нас большая часть дома старушки которым пофиг. при этом перед домом всё живое место забито авто из которых нет ни одного российского. и список должников на каждой двери за услуги жкх. такими суп не сваришь (

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3654

22.06.2016 в 17:52:55

Никто ничего делать не обязан! УК не будет делать потому что это капремонт. За капремонт отвечает региональный оператор который к 2030 году наворуется и развалится,
но он именно ремонтирует в рамках тех параметров которые есть. Вопрос реконструкции электропроводки некому поднимать в принципе, такую реконструкцию производят собственники своим решением, фактически это сможет только ТСЖ. Ни УК ни оператор кап. ремонта не имеют на это полномочий а главное желания Чтобы провести реконструкцию с целью увеличения РАЗРЕШЕННОЙ мощности надо обратится в энергосбытовую компанию, получить и выполнить тех условия. Простая замена проводов в доме не увеличит разрешенную мощность.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

22.06.2016 в 18:35:51

Внимание. Тема переносится в юридический раздел и в течение недели будет существовать одновременно в двух местах - в электрике и в юридическом - для удобства ее нахождения.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

22.06.2016 в 21:42:06

Insane_elf написал: Radio, увы, но к пакетнику точно подходит 2,5 медь. Вообще, то, что медь идёт - для меня удивительно - дом-то 68го

Insane_elf, чем измеряли, и по какой формуле вычислили сечение?

0