08.08.2019 в 17:52:05
MaSeVi, Скупить всех перекупов и устраивать тендеры между независимыми компаниями. Нет?
08.08.2019 в 17:54:25
Rumato написал: Скупить всех перекупов и устраивать тендеры между независимыми компаниями.
А смысл?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.08.2019 в 17:56:40
MaSeVi, Прибыль. Какой ещё смысл может быть у буржуина?
08.08.2019 в 17:58:37
Rumato написал: Прибыль. Какой ещё смысл может быть у буржуина?
Возни много, денех - мало...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.08.2019 в 18:09:15
MaSeVi, Какая возня? Купили тройку организаций у которых кроме печати и склада ничего нет. И вперёд, на мины, тьфу, в тендеры. Кого бы не выбрали, выигрывает головной офис. А с учётом строчки в проекте - оборудование может быть заменено на аналогичное, можно вообще кругом Изю9 ставить. :flirt
08.08.2019 в 18:09:58
Rumato, из балалаек только тдм остался
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.08.2019 в 18:14:10
Rumato написал: MaSeVi, Какая возня? Купили тройку организаций у которых кроме печати и склада ничего нет. И вперёд, на мины, тьфу, в тендеры. Кого бы не выбрали, выигрывает головной офис. А с учётом строчки в проекте - оборудование может быть заменено на аналогичное, можно вообще кругом Изю9 ставить. :flirt
Rumato, Вот не успел , про тендеры , Куда не плюнь в любой регион в новостройках ЕКФ. Значит научились (мазать)выигрывать.
08.08.2019 в 18:35:56
dokar, мне кажется - цена вопроса. Даже ИЭК фырчать стал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.08.2019 в 09:28:59
dokar написал: Куда не плюнь в любой регион в новостройках ЕКФ
У нас пока ТДМ и ИЭК больше, раньше как я уже когда-то говорил, встречался даже Чинт, и довольно таки часто.
Грубый, но справедливый
15.08.2019 в 15:41:03
выбираю двухполюсный АВ B16.. Пока жаба душит за ABB S202, смотрю, на что попроще, а цены-то: ABB SH202L - 544р EKF Averes AV-6 6кА - 480р IEK ВА 47-60 6кА - 423р т.е. разница невелика, и? Так ли хорош Аверес, чтобы выбрать его, а не дешевый вариант АББ?
15.08.2019 в 16:03:50
Dim33 написал: выбираю двухполюсный АВ B16
А где конкретно будет установлен этот АВ ? Какая величина ТКЗ что вы решили брать именно В ?
Грубый, но справедливый
15.08.2019 в 16:25:04
как говорится "хочу") просто в квартире, чтобы была хоть какая-то разница с подъездным автоматом. а что не так?
кстати, в щитке в подъезде после C40 на ввод в квартиру и стояли два однополюсных B16. а сейчас щиток делаю в квартире, в подъезде остался только C40.
15.08.2019 в 16:37:41
Dim33, Плохо осознанное "хочу" никаких результатов не принесет и селективности вы не добьетесь, даже если у вас в квартире низкий ТКЗ.
15.08.2019 в 16:44:50
если все АВ будут C, селективности не будет точно, а тут какой-то шанс. что плохого в B?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.