07.01.2007 в 02:51:02
Залез сегодня в общий щит на лестничной клетке (А залез потому что свет в квартире начал мерцать) и увидел такую картину: провода от моих автоматов светяться (наверное это искрение, но очень равномерное).
07.01.2007 в 04:34:32
rett написал :
- Что делать??
Электрика звать, пока провода совсем не сгорели.
07.01.2007 в 09:48:29
Электрика нужно срочно " пригласить", написав заявление в местный ЖЕК ( ЖКО, ТРЭК, или, как там он у вас называется), а то от простого вызова через дежурного у телефона толку мало. Пока придёт, пока то да сё. потом он скажет. что нет материалов. А к заявлению прикрепите данные фото!!!! А в щиток самостоятельно не лезте, а то потом будете доказывать местным коммунальщикам, что вы не.........
07.01.2007 в 12:09:51
rett написал : Залез сегодня в общий щит на лестничной клетке (А залез потому что свет в квартире начал мерцать) и увидел такую картину: провода от моих автоматов светяться (наверное это искрение, но очень равномерное).
это не искрение, это накал
07.01.2007 в 13:44:40
Это ноль, накал скорее всего в следствии перегрузки и плохой затяжки проводов
rett написал : Что делать??
отключить все энергоемкие приборы (чайники и т.д. ) и в ЖЭК.
07.01.2007 в 20:24:28
Печальное зрелище.
к п2. Происходит такое из-за постепенного уменьшения силы прижатия провода вследствие "текучести" алюминия и термоциклирования (нагревание соединения при протекании большого тока от мощной нагрузки и последующее остывание при незначительной нагрузке. А коэффициенты теплового расширения-то у алюминия и стали разные).
к п.3 От отгорания провода и обесточивания квартиры до отгорания, отпадания фрагментов провода и клеммной колодки с замыканием других цепей и выгоранием всего щитка и т.д.
к п.4 Неотлогательно. Попытка устранения такого без соответствующего опыта может привести к рассыпанию клеммника, далее см. к п.3, часть 2.
Чтобы такое не повторялось, необходимо во-первых, подложить под винты клеммной колодки шайбы Гровера. За счет своей упругости они будут поджимать провод по мере релаксации. Во-вторых, необходимо периодически проводить "протяжку" (т.е. подтяжку) всех винтовых соединений (через неделю после монтажа, потом через месяц и далее раз в 1-2 года). Только без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.01.2007 в 21:42:11
спасибо всем. С Рождеством! Добра, здоровья и удачи!
08.01.2007 в 11:17:46
Ужас какой-то. :( Два шага до пожара. :(
Есть ведь человек, который должен следить, чтобы такого не возникало? Или это обязанность хозяина квартиры?
08.01.2007 в 16:02:03
Stellar написал : Ужас какой-то. :( Два шага до пожара. :(
Есть ведь человек, который должен следить, чтобы такого не возникало? Или это обязанность хозяина квартиры?
Силовой провод до щитка - собственность ЖЭКа (они и должны следить). От щитка в квартиру и далее - Ваша личная собственность, и следить, ес-сно Вам!
08.01.2007 в 21:20:07
Интересно,когда провода раскаляются, что в это время в квартире подключено?
08.01.2007 в 21:36:56
в этот момент нагрузка мах 3 Квт - специально посмотрел
08.01.2007 в 22:06:11
rett написал : в этот момент нагрузка мах 3 Квт - специально посмотрел
для ослабшего и окисленного контакта и этого хватит
09.01.2007 в 10:17:15
rett написал : увидел такую картину: провода от моих автоматов светяться (наверное это искрение, но очень равномерное).
А представляешь такую картину: уже темно, подхожу к ТП 100 кВА, а вверху через щели высоковольтного распредшкафа (там где сверху установлены изоляторы на 6 кВ) видно такое сияние фиолетовое от одного из изоляторов на корпус ТП и шипение - коронный разряд. А на корпусе - то нейтраль! А зачем туда пошел - рвануло в БП отопительного котла неслабо, так, что испарились дорожки на печатной плате защитного девайса. А вся незаземленная техника работает как ни в чем не бывало. Вот это был момент! Электрики по вызову даже побаивались подходить к ТП - шаговое напряжение...
09.01.2007 в 22:23:43
Стандартная байда, в принципе по уму вызывать из ЖЭКа... Но чем быстрей тем лучше, я много работаю со стояками, в среднем на подъезд два этажа со следами пожаров разного масштаба.
11.01.2007 в 20:45:43
Кошмар!!!До чего же знакомы такие щиты.Аллюминиевая проводка...Какие тут специалисты ЖЭКов...Ведь они же это безобразие и допускают.По мне так после отключения автоматов надо откусить все поврежденные провода,зачистить и под надежный болтовой изолированный контакт.И судя по повреждениям нулевых проводов видно,что потребляемая мощность в вашей квартире очень приличная.Хорошо бы грамотно расчитать подобрать сечения проводов,и всё поменять.Ну или хотя бы определиться с наиболее мощными электроприборами и провести отдельные линии питания(в пределах правил).