SB3, из-за связки АВ+диф+АВ Связка Этажный щиток|АВ 40А+Счетчик 50А+диф 32А/100мА|+квартирный щиток|АВ 40А| Меня здесь больше удивляет наличие диф на 32А
04.07.2016 в 13:18:58
SB3, из-за связки АВ+диф+АВ Связка Этажный щиток|АВ 40А+Счетчик 50А+диф 32А/100мА|+квартирный щиток|АВ 40А| Меня здесь больше удивляет наличие диф на 32А
04.07.2016 в 13:22:05
Димон114, ну посоветуйте автору поставить 30мА не селективное УЗО общее на всю его квартиру)))
04.07.2016 в 13:23:27
Anaxronist, я вам о том же))) или диф лишний, или в квартире должен стоять 32А АВ), что противоречит уже действующим нормам)- как бы 10кВт "советуют" выделять при однофазном подключении
04.07.2016 в 13:54:00
Хорошо, пока предположим, что я делаю для 50А входного автомата в квартирном щитке. Вопросы: Кабеля на 10 квадратов хватит? Как подключить все эти узо? Через какой-то клемник, фазовую шину, через перемычки от узо к узо? (пните в нужную сторону, пожалуйста)
04.07.2016 в 14:14:53
Anaxronist, при 50А 10мм.кв. впритык).
По поводу как подключить УЗО - посмотрите тему
04.07.2016 в 14:24:25
штука на которой написано 16 мм2 как называется? :o (она заводит фазы на автоматы, если я правильно понял) ссылка
04.07.2016 в 15:59:21
Anaxronist написал: Как подключить все эти узо? Через какой-то клемник, фазовую шину, через перемычки от узо к узо?
Вариантов несколько: 1 Двухполюсная шина (та что на фото однополюсная) 2 кросс модуль 3 Перемычки из провода, но 2 по 10 провода ПВ1 (монолит) вряд ли получится согнуть так что только ПВ3 и наконечники НШВИ с прессом 4 Распред блок (почти тоже самое, что и кросс модуль)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.07.2016 в 14:56:14
SB3, Спасибо за наводку!
SB3 написал: Групповые 2Р перед каждым УЗО в идеале или перед комбинациями групп, но с этим потом.
Т.е. заменить все узо на дифы? В моей схеме на узо 63А идут максимум 3 автомата в 16а (скорее всего объединю розетки коридора с одной из комнат и будет один автомат в 16А и все-таки на духовку пойдет автомат на 16А) что даёт порядка 70А в течение часа (16х1.45х3) один вышестоящий ав на 50А даст порядка 72.5А (50х1.45). Я что-то упускаю?
И не понял смысла в 2P Ав перед группами узо: Отключение групп узо одним щелчком меня не интересует (экономная экономия). В теории 1 групповой автомат может дать понижение этих самых 10А (для например 2х 63А Узо и 50А Ав), но ввод и так будет 50А Ав на все группы и раздувать щиток до 60 модулей (сейчас планирую 48: 4х12) думаю нет смысла.
megrad, Спасибо за конкретные названия и варианты подключений! Скорее всего для узо использую 2х полюсные шины, для ав 1 полюсные и возможно сделаю N от узо на кросс модуле (пока не решил)
Подскажите стоит ли заменить кабель с 40А узо в сторону шины с 2мя 16А Ав на какой-то в 6 мм2?
И ещё вопрос очень бы хотелось объединить все кондеи и свет лоджии под 30мА узо и поставить 6 узо на одну din рейку. Проблем не будет из-за 30мА и 6 кондеев?
И один глупый вопрос: кабель на фазовую шину подсоединяется в любой из автоматов к которому подсоединена шина или через какой-то переходник подключается к самой шине?
06.07.2016 в 01:18:30
Лучше всю кухню под одно УЗО подключите
06.07.2016 в 09:10:18
SB3 написал: Лучше всю кухню под одно УЗО подключите
Спасибо!
Огромное спасибо каждому, кто принял участие в обсуждении и помог советом!
Чуть позже выложу схему.
08.07.2016 в 02:46:27
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу