Ризабек
Ризабек
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Алматы

Сообщений: 14

04.07.2016 в 13:25:14

Напишите мне на ватсап +77771105232

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

04.07.2016 в 14:09:55

Ризабек написал: с чего мне начать проверять пускатель

Посмотреть откуда на контактор приходит управляющее напряжение.

И посмотрите на двигателе - подключены ли термисторы.

0
Ризабек
Ризабек
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Алматы

Сообщений: 14

04.07.2016 в 15:47:49

333vs333, при отключеном автомате все равно выбивает кнопка запуска ленты и вместе с ней соответственно пускатель, что это может быть?

0
Ризабек
Ризабек
Новичок

Регистрация: 04.07.2016

Алматы

Сообщений: 14

04.07.2016 в 15:53:24

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

04.07.2016 в 20:09:28

Судя по фото движка, греется он прилично в такой шубе. Ток надо измерить, если автомат защиты вырубает.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

05.07.2016 в 13:48:02

Ризабек, разберитесь в схеме управления и защиты. Что именно "выбивает"?

Срабатывает автомат по перегрузке? Если да, измерьте ток при работе двигателя и сравните с шильдиком (должно быть около 32А). Если ток больше номинального - разбирайтесь с движком и механической частью. Если ток в норме, а автомат выбивает, то это неисправность автомата, т.к. уставка теплового расцепителя на 60А судя по фото (это даже много, должно работать с меньшей уставкой).

Или контактор не держит? Проверьте цепи управления контактором. Какое устройство управляет контактором? Что там за блок питания 24В?

0
Just_good_1960
Just_good_1960
Новичок

Регистрация: 26.06.2017

Харьков

Сообщений: 2

27.06.2017 в 08:54:06

У меня тоже была подобная ситуация, выбивал контактор искал проблему, а оказалось он накрылся, поставил другого производителя GE)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.