04.07.2016 в 13:25:14
Напишите мне на ватсап +77771105232
04.07.2016 в 14:09:55
Ризабек написал: с чего мне начать проверять пускатель
Посмотреть откуда на контактор приходит управляющее напряжение.
И посмотрите на двигателе - подключены ли термисторы.
04.07.2016 в 15:47:49
333vs333, при отключеном автомате все равно выбивает кнопка запуска ленты и вместе с ней соответственно пускатель, что это может быть?
04.07.2016 в 15:53:24
04.07.2016 в 20:09:28
Судя по фото движка, греется он прилично в такой шубе. Ток надо измерить, если автомат защиты вырубает.
05.07.2016 в 13:48:02
Ризабек, разберитесь в схеме управления и защиты. Что именно "выбивает"?
Срабатывает автомат по перегрузке? Если да, измерьте ток при работе двигателя и сравните с шильдиком (должно быть около 32А). Если ток больше номинального - разбирайтесь с движком и механической частью. Если ток в норме, а автомат выбивает, то это неисправность автомата, т.к. уставка теплового расцепителя на 60А судя по фото (это даже много, должно работать с меньшей уставкой).
Или контактор не держит? Проверьте цепи управления контактором. Какое устройство управляет контактором? Что там за блок питания 24В?
27.06.2017 в 08:54:06
У меня тоже была подобная ситуация, выбивал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу