11.07.2016 в 12:31:03
Прошу совета у практикующих специалистов - какой толщины использовать плиты ЭППС (50 мм или 100 мм) для утепления наружной вертикальной стены фундамента и невысокого (30 см) цоколя? Средняя полоса России, кирпичный дом на ленточном бетонном неглубоком (1,2 м) фундаменте, грунт сухой (глина). 50 мм боюсь промерзнет, а 100 мм очень дорого...
Отредактировано GRANTES 11.07.16.
11.07.2016 в 13:01:11
Не специалист, но думается, что Вам отмостку утеплять надо с уклоном от дома на ширину листа 60см. с заходом на цоколь толщиной 50 мм.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
11.07.2016 в 15:18:11
Согласен с @Резон. Я бы тоже делал теплую отмостку и утепление цоколя. Делаете выимку грунта, укладываете песчаную подушку с послойной трамбовкой, затем ЭППС. ЭППС также крепите к цоколю. Отмостка должна быть под уклоном около 5% для эффективного отвода воды. Тем более у Вас глина, она воду пропускает плохо, есть риск давления на фундамент зимой. Посмотрите инструкции технониколевской экструзии, они подробно расписывают монтаж утепления отмостки, цоколя, фундамента.
11.07.2016 в 19:15:57
mitin написал: Прошу совета у практикующих специалистов - какой толщины использовать плиты ЭППС (50 мм или 100 мм) для утепления наружной вертикальной стены фундамента и невысокого (30 см) цоколя? Средняя полоса России, кирпичный дом на ленточном бетонном неглубоком (1,2 м) фундаменте, грунт сухой (глина). 50 мм боюсь промерзнет, а 100 мм очень дорого...
mitin,так толщина в вашем тексте зашифрована?)50-мало,100-дорого..значит нада 150.(сложить 50 и 100)
11.07.2016 в 21:12:27
В доме планируется зимой постоянно жить? Или как на дачу наездами?
12.07.2016 в 04:29:32
Работы по отмостке будут стоить столько, что грех класть 50 мм ЭППС. Разве что под дальнюю часть отмостки, а ближняя и цоколь - 100 мм лучше.
12.07.2016 в 08:52:29
Как раз с работой проблем нет - депрессивный регион, зарпалаты низкие, люди рады любой копейке.. Прикинул грубо - разница в стоимости 50 мм ЭППС и 100 мм как будет равна стоимости работ по откапыванию фундамента (тем более, что он неглубокий - около 1 м)
12.07.2016 в 09:29:56
Сифон написал: В доме планируется зимой постоянно жить? Или как на дачу наездами?
Сифон, Планируется жить постоянно
12.07.2016 в 10:02:10
По расчетам выходит не менее 70 мм в нашей местности.. можно ли использовать два слоя - 50 мм и 30 мм ?
12.07.2016 в 10:14:38
mitin написал: По расчетам выходит не менее 70 мм в
У Вас цоколь теплый? Нет? Тогда 50 мм достаточно...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.