Покритикуйте плз схему щитка. Возможно ли уменьшить количество элементов? Почему ввод 3*10? - Изначально был вводной рубильник на 63А и счетчик на 60А. Стояло на площадке 1 узо и 3 автомата. В связи с таким номиналом было принято решение затянуть 10 мм2. Поднимал плитку на клетке, делал штробу в стяжке и укладывал кабель в трубе. После все вернул в нормальное состояние. Для согласования пошел узнавать выделенную мощность в товариществе и обнаружил что по проекту меня немного нае№али. Там было указано 100А рубильник и счетчик 100А. Выделенной мощности как таковой нет. В итоге все конечно заменили по заявлению, но кабель перетянуть на 16 мм2 уже пипец как неудобно. Надеюсь 50А хватит. Щиток уж очень большой получается. Присматриваю ABB Mistral 41F 72 модуля (встроенный). Хотелось бы конечно сократить затраты, но не знаю что тут можно уменьшить что бы вписаться в 54 модуля. Еще посоветуйте на чем собирать. АББ, Шнайдер, Легранд или Хагер.

На 2 этаже уже нашел ошибку. Все автоматы ессно 6А

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2016 в 12:04:31

Walkman78, освещение точно можно объединить. Куда планируете установить нулевые шинки, и как думаете их реализовать?

Walkman78 написал: Еще посоветуйте на чем собирать. АББ, Шнайдер, Легранд или Хагер.

Бюджет какой? Заходите в любой инет маг и кидаете всё в корзинку, потом сравниваете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

12.07.2016 в 12:09:27

megrad, Ну как бы есть клеммы на спец зажимах в щитках от ABB. 3 планки в щите, на каждой планке можно вроде по 6 шинок разместить на 6 контактов и еще место останется. Там где 2 штуки всего - НШВИ2 использовать

Бюджет - чем меньше - тем лучше, но что бы говно не покупать разумеется тоже. Лучше - золотая середина. Смотрю на ценник бокса на 72 модуля, уже слезы наворачиваются.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.07.2016 в 12:14:24

Walkman78 написал: Щиток уж очень большой получается. Присматриваю ABB Mistral 41F 72 модуля (встроенный). Хотелось бы конечно сократить затраты, но не знаю что тут можно уменьшить что бы вписаться в 54 модуля. Еще посоветуйте на чем собирать. АББ, Шнайдер, Легранд или Хагер.

Чтобы не было иллюзий. Порядок определения ёмкости щита: 1) Сначала излагаем исходные данные и свои хотелки. Исходя ис хотелок делим нагрузку по линиям 2) Считаем защиту на каждую из линий, включая токовую и дифференциальную 3) Учитываем электрический счётчик, вольтамперметр, реле напряжения, реле и контакторы в щите, место для шин нолей, место для размещения клеммников (например для обвязки реле и контакторов). 4) Считаем получившиеся цифры ёмкости в модулях. 5) Прибавляем к этой ёмкости ещё по 2-3 модуля на каждой рейке которые должны быть пустые. 6) Подбираем ёмкость щита. Округления делаем всегда в сторону увеличения ёмкости. Пример. После обсчёта хотелок выяснилось, что заняты в щите будут 50 модулей. Щит мы будем подбирать из серии Pragma. На 52 и на 54 модуля нам не подходят заведомо - недостаточно модулей в резерве. Следующий по ряду это на 72 модуля (4 по 18, а также есть 3 по 24). Если это будет щит на 4 рейки нам необходимо 12 модулей иметь в резерве (для укладки кабелей и провода внутри щита), если щит на 3 рейки, то 9 модулей. Нам подходит и тот и другой. Осталось сделать компоновку и убедиться что всё удачно влезет.

В вашем случае наверняка ещё хотелки не устаканались, о какой ёмкости может идти речь?

Собирать можно на ABB, Schneider Electric, Legrand или Hager. К чему душа лежит? Трудно выбирать если всё из перечисленного качественно?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.07.2016 в 12:17:27

Walkman78 написал: Смотрю на ценник бокса на 72 модуля, уже слезы наворачиваются.

У Вас ремонт в четырёхкомнатной квартире. Это у нас слёзы наворачиваются, а вы сказочно богаты по меркам российской глубинки.

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

12.07.2016 в 12:19:49

ну так пора почти в 40 лет уже квартиру то иметь.

После обсчета хотелок - 69 модулей получается. :( В щиток 72 конечно влазит но совсем в притык. Реально ли разместить вообще такое? Или ну его нахрен освещение от УПСА? (пока только на 1 этаже смотрю щиток, на 2-ом все намного проще)

Вопрос что и как можно объединить, что бы уменьшить количество модулей. Убрать УЗО освещения? Забить на 10мА в санузлах, объединять потребителей за дифами в кучу? Выкинуть вольамперметр (а как же хотелки)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.07.2016 в 12:32:56

Walkman78 написал: Покритикуйте плз схему щитка

вы перегрузили количеством групп,составляете таблицу потребителей и группируете по типу,по приоритету,понятно что на сплит отдельно,на мощные потребители отдельно. Если два этажа - то два щита много лучше,чем один большой. Пока не оптимизируете - смысла подбирать оболочку и начинку нету.

Walkman78 написал: Смотрю на ценник бокса на 72 модуля, уже слезы наворачиваются.

Ага,это как мои заказчики вчера - спросил их про технику,ну,либо LG,либо Samsung,хорошо,а сколько холодильник,ну 30,а стиралка,25,а духовка и варочная,ну что-то около 30,а сплиты,а телевизор ...Вот и слёзы наворачиваются при таких раскладах - ИЭК по 100 рублей и щиток за 500-600 ...писец.

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.07.2016 в 12:34:14

Бесперебойник у вас по питанию защищён автоматом на 50 ампер.

Тот переключатель (реверсивный рубильник) который у вас по центру схемы он для чего? Объясните логику работы.

У Вас 28 двухмодульных устройств, 2 реверсивных рубильника (по 6 модулей?), 33 автомата. Уже 101 модуль. Ещё нужно много места под нулевые шинки. Примерно в 120-150 модулей можно уложиться. Рекомендую EDF панель. Посмотрите референс 2V2A, этот вам должен подойти по ёмкости.

Вы не знали что УЗО и дифавтоматы занимают два модуля?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.07.2016 в 12:34:24

Walkman78 написал: пока только на 1 этаже смотрю щиток, на 2-ом все намного проще)

Это только на перврм ?! Упс!

0

И это пройдёт ...

Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

12.07.2016 в 12:36:24

serj12 написал:

Walkman78 написал: пока только на 1 этаже смотрю щиток, на 2-ом все намного проще)

Это только на перврм ?! Упс!

serj12, там выделен отдельно в рамке щиток второго этажа.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.07.2016 в 12:36:48

web-rr написал: 2 реверсивных рубильника (по 6 модулей?)

да,только если не выключатель на два положения(как у Хагера).

web-rr написал: Примерно в 120-150 модулей можно уложиться.

Боюсь удар хватит :o

0

И это пройдёт ...